Beiträge von porme996
-
-
Der Hygienespeicher ist eine ganz tolle Sache.
Thema zu heiß:
Dafür gibt es extra ein von Hand verstellbare Verscheideeinrichtung die ohne Fremdenergie funktioniert. (Espe)
Thema Kalk:
Die Edelstahlwendel dehnt sich durch die Temperaturunterschiede aus und zieht sich zusammen.
Der Kalk wird dadurch immer abgelöst und mit dem Verbrauchswasser ausgewaschen. (keine sichtbaren Partikel)
Funktioniert bei uns seit 5 Jahren ohne Problem. Wasserhärte 20 hier im Rheintal. Noch nie entkalkt.
Mein Speicher hat auch 2 Solar WT. Dadurch kann man oben oder unten einspeichern, je nach Wassertemperatur
und Solarertrag. Das macht die Regelung vom Fröling mit.
Dies hat den großen Vorteil, dass man automatisch auch in die Heizung einspeist.
Ich wollte den Speicher nicht mehr missen.
Funktioniert zuverlässig und ohne zusätzliche Regelung. Keine Vermischung!!!
Gruß Gerd
-
Sauerstoff zeigt bestimmt falsch an.
Denke die Lambdasonde ist verschmutzt oder defekt.
Sonde rausdrehen und mit einem Pinsel reinigen und vorsichtig ausklopfen.
Keine Pressluft verwenden.
Gruß
-
Wie soll die Steuerung einen Fehler erkennen?
Sie hat ja keinen zweiten Fühler um einen Vergleich zu haben.
Steuerung erkennt nur Unterbrechung oder total falsche Werte.
Gruß
-
Ich habe zur Heizungsunterstützung 96 Vakuumröhren.
Durch den Hygienespeicher habe ich warmes Wasser und Heizung.
Im Sommer schalte ich die Röhren über einen WT auf den 35 m3 Pool.
Muß ihn im Sommer nachts offen lassen, da die Temperatur über 30 Grad geht.
Gruß
-
Bei Hygienespeicher kein Problem, da nur ein geringes Wasservolumen.
Gruß
-
Naja, schön das du (Ruedi1952) so gute Erfahrungen gemacht hast.
Ich kann dir da ein ganz anderes Lied singen.
Ich würde niemals mehr einen Fröling kaufen.
Nicht wegen des Produktes (läuft gut) sondern wegen dem ultramiesen Service.
Was ich mit Denen schon mitgemacht habe
Bei Hargassner ist das eine ganz andere Nummer, die sind super.
Aber das liegt halt wohl an welchem Service man gerät.
Gruß
-
Kommt bei mir auch in unregelmäßigen Abständen
Gruß
-
So ein Quatsch, der Schorni misst im Abgasrohr und der Kessel nach dem Wärmetauscher.
Auf diese Weise kühlt das Abgas noch etwas ab.
Deshalb ist es nach! dem Kessel kühler-
Gruß
-
Holzpille hat ja eigentlich alles gesagt was zu sagen ist.
Pufferspeicher in Reihe schalten, sonst wird das wohl nichts.
Man kann bestimmt mit den Rohren die wegfallen die neue Verrohrung größtenteils machen.
Einmal richtig machen erspart dann viel Ärger, obwohl es halt noch einmal
Arbeit ist.
Gruß Gerd
-
Auf 20% stellen.
-
Wenn man einfach mit einem Stecker aus der USV kommt und in eine Steckdose am Haus einspeist.
Dann hat man auf dem Stecker Spannung.
Habe schon ein paar so tolle Sachen gesehen.
Lebensgefährlich
-
Brennkammerverschleiß ist stark abhängig vom Restsauerstoff.
Deswegen fahren die meisten Regelungen beim Anheizen mit weniger,
aber im normalen Betrieb mit 1 bis 2 % mehr Sauerstoff.
Zuwenig beansprucht die Brennkammer thermisch.
Aber alle Pumpen, Mischer und Gebläse werden geschont mit weniger Betriebsstunden.
Länger mit niedriger Leistung fahren oft die, die zuwenig Puffer oder kein Gefühl
für die Holzmenge beim Einlegen haben.
-
Ich würde den 34KW Kessel nehmen.
Man ist auf Veränderungen im Wärmebedarf vorbereitet und
die Betriebsstunden sind weniger.
Dies ist ein nicht zu unterschätzender Punkt in Bezug auf Verschleiß und Wartung.
Gruß
-
Da stimmt auch die Mathematik:
Aus zwei mal 20kg ergeben sich cira 160kWh und um 2400 Liter 60 Grad zu Erwärmen braucht man 168KWh.
Passt.
-
Wieder einmal frage ich nach der Ausgangstemperatur bei Ruedi1952.
Wenn die 4000Liter 30 Grad beim Anheizen haben und werden auf 75 Grad aufgeheizt braucht
man circa 210 KWh ohne gleichzeitige Abnahme durch die Verbraucher. Aufheizung des Kessels auch nicht berücksichtigt.
Bei einer Annahme von 4KWh pro Kg Holz werden 52,5kg Holz benötigt.
Bei 210 KWh und einer angenommenen Leistung von Anfang an mit 34KW komme ich auf eine
Brenndauer (wie gesagt von Anfang an bis zum Schluß mit 34KW) von circa 6,2 Stunden.
Also kann die Ausgangstemperatur nicht 30 Grad auf 4000 Liter sein.
Bitte prüft nochmal einer ob ich einen groben Rechenfehler oder falschen Gedankengang habe.
Ich möchte nur vermeiden das der Themenstarter von falschen Angaben ausgeht und so
eventuell falsch entscheidet.
Gruß Gerd
-
Wenn man jetzt noch wüsste was für ein HV es ist, könnte man evtl auch was dazu sagen.
-
Thermostate die man per Wlan verstellen kann wäre eine Möglichkeit
-
Dies ist wieder ein schönes Beispiel von Anmelden, Problem lösen lassen und keine Rückmeldung geben.
Wie immer die Bemerkung:
Ein Forum lebt von Lösungen nicht von Problemen.
Gruß Gerd
-
Meldet sich nicht mehr seit er weiß welcher Kamineinsatz das ist.
Gruß