Beiträge von Houseruckiii
-
-
-
In den hinteren Pufferspeichern sind oft noch >60C, allerdings kommen wir da "nicht ran"
Verstehe ich nicht warum. Hat der Hygienespeicher keine Ladepumpe? (Um von den anderen Puffern in den Hygienespeicher zu laden)
Ich habe 2x2000l Pufferspeicher seriell, einen Ladepumpe lädt von diesen den herkömmlichen Boiler auf.
(Seit ein paar Wochen habe ich in jedem der Pufferspeicher einen 6kW Heizstab die mit PV (15kWp) Überschuss betrieben werden. Top Sache, sollte für Warmwasserbereitung im Sommer reichen)
-
Ja genau, bei meinem S4 gibt es "Saugzug-Ansteuerung" in %,
und "Saugzugdrehzahl", das ist die Rückmeldung der tatsächlichen Drehzahl.
Es gibt via Fröling Connect sogar einen Alarm wenn die tatsächliche Drehzahl nicht der Ansteuerung folgt. Müsste man auch testen können wenn man am Saugzuggebläse den kleinen Stecker abzieht.
-
Wieso steht im Beitrag #11 im 1. Bild "Pufferpumpen Ansteuerung 0%" (Null Prozent!)...45min nach dem Anheizen? Könnte verdächtig sein bzw. scheint mir unpassend.
-
Moin, dafür gibts auch ein Funktion um das schneller wieder zu beenden:
Menü - Kessel - Allgemein Einstellungen Anheizen abbrechen
→ Saugzug AUS, Luftklappen schließen
Wird dieser Parameter auf „JA“ gesetzt, so kann der Anheizvorgang des
Kessels unterbrochen werden.
HINWEIS: Kriterien für den Zustand „Feuer AUS“ müssen erreicht sein