    Wir haben einen Biosmart 14 KW mit halbautomatischer Reinigung.

    Ich vermute, dass es nur zwei Punkte gibt, die die 14 KW und die 22 KW Variante unterscheiden.


    1. Software, kann meine ich mit entsprechender Berechtigung umgestellt werden.

    2. halbautomatische Reinigung


    Bei der halbautomatischen Reinigung werden die Wirbulatoren in den Wärmetauscherröhren auf und ab bewegt.

    Vielleicht kann das jemand bestätigen, aber ich glaube, die 14 KW-Version hat keine Wirbulatoren, so dass die Wärme schlechter an die Wärmetauscherröhren übertragen wird ... er also weniger Leistung hat.


    Nach meinem Verständnis ist die halbautomatische Reinigung, die dazu führt, dass der Biosmart Wirbulatoren hat, eine Voraussetzung, um die 22 KW zu erreichen. Vielleicht weiß aber noch jemand genaueres.

    Hi,

    nach nun 6 Jahren Betrieb von unserem Biosmart 14 mit ca. 1500 Liter Pufferspeicher würden wir jetzt gerne noch eine weiteren Pufferspeicher mit 500 Litern dazu nehmen.

    Mehr als 500 Liter sollen es nicht werden.

    Würdet Ihr bei dem Pufferspeicher eine bestimmte Marke/Modell empfehlen? Bei welchem Händler würdet Ihr kaufen?

    Für Eure Antworten bedanke ich mich bereits im voraus.

    Viele Grüße, Lars

    Hi,

    nach langer Abstinenz mal wieder in diesem Forum unterwegs .... bin total begeistert, welche Informationen hier hinsichtlich einer externen Datenanzeige oder Datenauswertung zusammengetragen sind.


    Jede Software-Version von Guntamatic bietet anscheinend eine Änderung :)


    Bei meiner Version 3.2a funktioniert der Zugriff (URL ohne ext) noch ohne Schlüssel, was Guntamatic anscheinend später deaktiviert hat.

    Hi,


    hatte jemand von Euch schon mal das Problem, dass das Display des Biosmart 14 keinen CO2-Gehalt mehr anzeigt?

    Statt einer Zahl werden nur Striche als Wert für den CO2-Gehalt angezeigt.


    Kann das eine defekte Lambda-Sonde sein? Gibt es eine Möglichkeit die Funktion der Lambda-Sonde zu testen?

    Z.B. per Multimeter einen Ohm-Wert als elektrischen Widerstand.


    Vielen Dank im Voraus!


    Viele Grüße, Lars

    Hi Rockclimber,


    letztendlich sind die Anpassungen nicht wirklich viel und die Skripte kannst Du gerne habe, aber wenn Du mit dem Pi/Linux nicht bewandert bist, ist das wahrscheinlich nicht die richtige Lösung für Dich.


    Wie gesagt, die Skripte kannst Du haben, den Rest müsstest Du selber herausfinden.


    Viele Grüße, Lars

    Hi,


    so es hat geklappt. :)


    Ich will kurz meine Lösung beschreiben, falls jemand auch so etwas realisieren möchte.
    Idee war folgende: Ich hatte noch einen pi1 für den ich mir ein Display und einen WLAN-Stick gekauft habe. Die Anzeige der Werte des Biosmart sollte über das Display des pi erfolgen.


    Folgendes habe ich auf dem pi programmiert:

    • Per cron starte ich jede Minute ein bash-Skript welches daqdata.cgi aufruft und die Werte abruft. Dieses bash-Skript erzeugt eine ganz simple html-Seite mit den Werten, die man anzeigen möchte.
    • Beim pi habe ich autologin eingestellt und es wird automatisch beim login lynx (Kommandozeilen-Browser) aufgerufen, der die unter 1. erstellte html-Seite auf dem Display anzeigt und diese jede Minute refresht.
    • Die Schriftgrösse für die Kommandozeile habe ich entsprechend angepasst, so dass die Anzeige der html-Seite korrekt aussieht.
    • Per automatischen shutdown wird der pi jeden Abend gegen 23:30 Uhr runtergefahren.
    • Wenn man ihn morgends braucht, schaltet man ihn einfach per schaltbarer Steckdose wieder ein.

    Das ganze funktioniert seit 10 Tagen stabil. Was ich schade finde, dass man die Rauchgastemperatur nicht abfragen kann. Das wäre sehr hilfreich.

    Jetzt habe ich selber eine Lösung gefunden.


    In der Anleitung (pdf) von Guntamatic steht der Pfad ../ext/.. in der URL. Entfernt man den, klappt es. In den alten Postings war das auch so beschrieben.


    Also:


    Werte: http://<IP-Adresse>/daqdata.cgi
    Beschreibung: http://<IP-Adresse>/daqdesc.cgi


    funktionieren.

    Hi,


    vielleicht hat jemand noch eine Idee ... ich habe das Netzwerk im Menü App aktiviert und kann den Kessel auch via IP erreichen.


    Aktuell bekomme ich als Antwort: Keine Berechtigung
    (siehe Anhang)


    Folgende Aufrufe habe ich probiert:


    Die spitzen Klammern <Schlüssel der im Menü App angezeigt wird> habe ich nicht als Key angegeben, sondern wirklich nur das, was im Menü App unter Schlüssel angezeigt wird.
    http://<IP-Adresse>/ext/daqdata.cgi?key=<Schlüssel der im Menü App angezeigt wird>
    http://<IP-Adresse>/ext/daqdata.cgi?
    http://<IP-Adresse>/ext/daqdata.cgi


    Muss ich den Schlüssel bei Guntamatic anfordern, oder mache ich hier etwas falsch?


    Viele Grüße, Lars

    Hi orfix,


    was meinst Du mit "loggin" einstellen? Ich dachte, wenn der im Netz hängt kann ich darauf zugreifen.


    In der Doku wird beschrieben, dass auch zur Abfrage der Daten ein Schlüssel benötigt wird. Ist das richtig?
    Ich habe auch Guntamatic angeschrieben, was es mit dem Schlüssel auf sich hat, und wie ich den bekommen kann.


    Datenzugriff
    Befehl:
    http://<ip>/ext/daqdata.cgi?key=<schlüssel>
    Funktion: Ausgabe der aktuellen Analogwerte und Zustände
    Ausgabe: z.B.: [25.50,-20.00,...]


    Viele Grüße, Lars

    Hi,


    nur eine kurze Rückmeldung.


    Wenn man am Biosmart die beiden Schrauben entfernt, die das Dispay halten, kann man es anheben und sieht dort den RJ45-Anschluss. Ist also vorhanden und wird von unten gesteckt.
    (Da gibt es auch einen SD-Karten-Slot).


    Viele Grüße, Lars

    Hi Orfix,


    vielen Dank, dass sollte mir als Information reichen.


    Eine Frage vielleicht doch noch, ist der Netzwerkanschluss nur direkt auf der Platine, oder ist er auch nach aussen geführt?
    Ich vermute die Platine unter der oberen Abdeckung, ist das so richtig? Nur die beiden seitlichen Schrauben lösen und den Deckel nach oben abnehmen?
    Ist das Kabel vom Display lang genug, oder muss ich da aufpassen? Ist ein Biosmart.


    Viele Grüße, Lars

    Habe gerade mal nachgeschaut, aktuell habe ich die Version 3.2a.


    Mit 32c meinst Du wahrscheinlich die Version 3.2c und vorher hattest Du 3.0h. ok, verstehe.


    Ist


    REGELUNG4.76 40.15 43.68 9.39 39 017120.00120.00120.00"


    einen Zeichenkette die das CGI ausspuckt?


    Wie kann ich das Netzwerk aktivieren und eine feste IP/Subnetz vergeben?


    Idee ist folgende:


    Der Biosmart steht bei uns im Keller und ich möchte gerne in der ersten Etage eine Anzeige mit Temperatur des Pufferspeichers, Temperatur Kessel, .... (... und was das CGI vielleicht sonst noch liefert) haben.


    Dazu würde ich den Biosmart gerne direkt mit dem Pi verbinden ... per Ethernet über Crossoverkabel. Biosmar und Pi bekommen jeweils eine feste IP-Adresse. Einen alten Pi habe ich noch, für den würde ich mir noch ein Display kaufen, sodass das dieser die vom Biosmart per CGI gelieferten Daten speichert und über eine Webseite visualisiert (vieleicht auch pimatic, kann aktuell nicht einschätzen wie aufwendig das ist).


    Ich möchte nicht, dass der Biosmart Zugriff auf das Internet hat oder in meinem Netzwerk verfügbar ist, da bin ich ein bisschen Paranoid.

    Hi Orfix,


    das es geht hört sich schon mal gut an, aber folgendes kann ich nicht einordnen:


    "nur die formatierung schaut anders aus bei 32c, hatte als erstes V3.0h



    REGELUNG4.76 40.15 43.68 9.39 39 017120.00120.00120.00"


    Sorry der Nachfrage aber was bedeutet: 32c, V3.0h (Version?) und REGELUNG4.76 40.15 43.68 9.39 39 017120.00120.00120.00


    Hilf' mir bitte ein bißchen auf die Sprünge ...


    Viele Grüße, Lars

    Hi Tom_BMK,


    sollte der Aufruf der CGI-Skripte (daqdata.cgi, daqdesc.cgi) auf einem Biosmart auch funktionen, sofern ich eine Firmware >= 3.2 habe?


    Viele Grüße, Lars

    Hi joe_pam,
    wir sind mit dem 14er sehr zufrieden. Wir betreiben den Kessel nicht im Leise-Modus. Generell betreiben wir den Kessel nach "Bauchgefühl". Wir hatten vorher schon einen Holzvergaser und treffen manche Entscheidungen aus unseren Erfahrungen. Wir lassen den Kessel unter Volllast mit einer Abgastemperatur von ca. 180 Grad abbrennen. Unser Schornstein hat einen relativ grossen Querschnitt und die Länge ist laut meinen Erinnerungen an die Doku von Guntamatic auch grenzwertig. Wir denken die höhere Abgastemperatur ist da vorteilhaft.


    Die von Dir beschriebenen Auffälligkeiten im Inneren des Biosmart kann ich so nicht bestätigen ... jedenfalls nichts was mir auffällig erscheint. Die bräunliche Verfärbung an der Aschetür kommt mir aber bekannt vor.


    Letztendlich ist unser Ansatz das die Verbrennungmöglichst möglichst "perfekt" abläuft. Wenn der Ofen eine halbe Stunde kürzer brennt, ist uns das egal.


    Viele Grüße, Lars

    Hi Mike,


    ich habe den Parameter in der Serviceebene nicht gefunden.


    Es ist ein Biosmart 14 mit 1575 Liter Pufferspeicher, in Verbindung mit einer Ölheizung. Die Steuerung der Heizungsanlage erfolgt über die Ölheizung. Der Biosmart arbeitet hier als reiner Beistellkessel.
    Ob der Ölbrenner anspringen darf, steuern wir über einen Kipp-Schalter (Lichtschalter). Der steht aber zu 90 Prozent auf "aus". Letztendlich heizt der Biosmart die Pufferspeicher auf stellt das Wasser der
    Ölheizung zur Verfügung. Wir kommen hiermit sehr gut klar (wir hatten vorher schon einen anderen Holzvergaser).


    Hat vielleicht jemand anders genauere Informationen, wie man das Gebläse per Servicemenü oder Parametereinstellungen beeinflussen kann?


    Viele Grüße, Lars

    Hi,


    ich hatte schon vor einiger Zeit hier im Forum geschrieben, dass wir uns einen Guntamatic Biosmart 14 anschaffen wollen.


    Der neue Ofen ist da, eingebaut und wir sind sehr zufrieden.


    Eine Frage habe ich aktuell:


    Über welche Einstellung wird definiert, wie lange das Gebläse mit sinkender Abgastemperatur nachläuft?
    Reagiert er nur auf die sinkende Abgastemperatur?


    Viele Grüße, Lars

    Hi,


    vielen Dank für Deine Berechnungen!


    Könntest Du noch eine Berechnung für eine Guntamatic Biosmart 14/22 anfertigen?


    Mit den Turbulatoren in den Röhren des Wärmetauschers soll der Biosmart 14 auf ca. 22 KW kommen.


    Der Füllschachtinhalt beträgt 100 Liter.


    Der Biosmart hat eine Lambdasonde, denkst Du das ist eine Breitbandsonde?


    Pufferspeicher wird 1600 Liter sein.


    Vielen Dank für Deine Hilfe!


    Viele Grüße, Lars

    Sage mir deine Rücklauftemperatur und dann werde ich dir eine Ausrechnung zu einem 20kW HV hier einstellen.

    Hallo HJH,


    ich würde gerne Dein Angebot für eine Ausrechnung in Anspruch nehmen.


    Die Rücklauftemperatur ist 47 Grad.


    Vielen Dank für Deine Hilfe!


    Viele Grüße, Lars