Ja richtig. Nur dann reicht der kssel mit der kleinen 25kw nicht mehr aus wenn ich da 3000l stehen habe
bzw. Das vollladen der Speicher würde ab bestimmter Liter Zahl viel zu lange dauern
Ja richtig. Nur dann reicht der kssel mit der kleinen 25kw nicht mehr aus wenn ich da 3000l stehen habe
bzw. Das vollladen der Speicher würde ab bestimmter Liter Zahl viel zu lange dauern
Vielen Dank.
Würde dieser Speicher reichen oder müsste ich noch einen dahin stellen
Hallo an alle und an holzpille
Michael wie du schon geschrieben hast reicht der 800liter Speicher nicht.
Ich habe jetzt noch zusätzlich 1000l
Schichtenspeicher.
Ich würde diesen mit dem 800liter in reihe anschließen.
Müsste ich dazu den rl vom 800 liter ganz oben bei dem 2 Speicher und den rl ganz unten bei dem zweiten anschließen?
Und vom heizkreiz fast genauso?
Hier noch ein Foto vom Speicher
Alle Anschlüsse haben 1zoll AG bis auf einen der hat 1 Zoll IG. Aber das ist ja irrelevant.
Für die Antworten wäre ich sehr dankbar .
Und vor allem für Michael
Hallo,
schön, dass es funktioniert. Beim nächsten Umbau holst du erst Rat und baust dann, dass spart Geld und Zeit. So wie das erkennen kann, hast du einen Laddomaten als RLA verbaut, da ist eine Schwerkraftbremse drin.
Gruß, Michael
Lieber Michael
Ich habe einen termovar als rla.
Ich weiß nicht ob der eine bremse hat
Hallo an alle und an holzpille persönlich.
Ich habe es umgebaut und alles funktioniert.
Ich habe eine Frage wegen allgemein schwerkraftbremse.
Könnte man in den vorlauf kessel vor dem pufferspeicher eine schwerkraftbremse einbauen oder bzw wo
holzpille ich folge dir und nach deiner letzten Aussage ist Variante 2 am besten
Dann tww mit an den heizvorlauf oder komplett Variante 1
Ja das weiß ich.
Ich nehme dann Variante 2
Lieber Michael was sagst du dazu
ah jetzt habe ich es verstanden.
Und den rücklauf vom tww mit an den heizstrang oder in die untere Hälfte vom puffer
Wenn der tww einmal voll geladen ist reicht es auch über 1 Tag vollkommen aus wenn nicht sogar länger.
Ich würde Variante 2 nehmen
Ja ich kann es auch nach ganz oben setzten die pufferladung.
Platz ist noch genug da und dazwischen die Entlüftung
Danke.
Vielen Dank.
Die erste Lösung ist am besten.
Nur solange der kessel läuft.
So wie gerade ich den misst fabriziert habe heize ich 4 mal am Tag!!!
1 mal wäre ich sehr froh darüber, holz habe ich ohne ende .
Aber vielen vielen Dank an dich Michael und an dieses forum sowie für die Kritiker aus allem lernt man etwas.
An alle großen dank
Holzpille ich habe noch eine Frage.
Die pumpe für den tww am vorlauf, bei welcher Temperatur sollte die angehen
Ich danke dir vielmals
Lieber Michael ich weiß nicht wie ich mich bedanken kann.
Ich danke dir vielmals und werde dies umsetzten und werde nochmals auf dich zurückkommen.
Noch eine Frage zur zirkulationsleitung muss vor der Pumpe auch nicht noch ein rückschlagventil sitzen
erstmal das wäre sehr lieb.
Und nächstes Jahr gegen Ende oder Anfang des darauf folgenden Jahres kommt dann komplett was neues
300tw und 800 liter schichtspeicher den 190 tw ist glaube zu viel
Danke Michael.
Aber zu meinem schema.
Ich will ja nicht sofort alles abgucken.
Wenn ich den tww in den heizstrang einbinde geht das nicht.
an meinem schichtspeicher ist so ein Anschlussplan
Ja das was du mir vorschlagen willst werde ich im nächsten Jahr vornehmen.
Pellet könnte man als zusatz dazu nehmen wenn man nicht da ist.
Wir haben kein gasanschluss möchte es auch nicht haben.
Und eine solaranbindung wäre auch eine feine Sache.
Nur zudem was ich da gerade aufzeichne und versuche hinzubekommen ist erstmal eine Überbrückung.
Ich weiß nicht wie lange es ab nächsten Jahr dauert bis die bausrbeiten abgeschlossen sind im keller
Erstmal an alle vielen Dank.
Nur meine Frage ist jetzt, wenn ich den ww an den heizstrang mit einbinde habe ich eventuell Probleme mit den pumpen.
Weil die zu den heizung saugt und die vom ww drückt.
Und den rücklauf vom ww kann man den so lassen