Hallo Cord,
vielen Dank für Deine rasche Antwort und die Bereitschaft sich meinem Problem zu widmen!!
Das CMI hab ich direkt mal bestellt. Wenn ich das richtig verstehe und nur die UVR16x2 per CAN Bus an das CMI anschließe brauche ich kein extra Netzteil...
Anbei die benötigten Dateien. Zur Funktionsweise von den zwei 3-Wege-Ventilen A3 und A5 noch die Skizze anbei. (Wobei in meiner Steuerung das obigen Ventil A3 und das untere A5 benannt ist.)
[h2]Meine dringlichsten Fragen/Probleme:[/h2]
Funktioniert die Einleitung des warmen Wassers aus der Solarthermie in den Schichtenspeicher korrekt?
Was ich bisher bestätigen kann: Wenn die Differenz Solarthermie Dach und die Temperatur des unteren Speichers groß genug ist (>7°C?) wird das Wasser unten eingespeißt!
Wann sollte das Wasser aber oben in den Speicher gelangen? (bei einer Temperaturdifferenz >7°C Solarthermie und Speichertemperatur oben passierte nichts, das Wasser wurde weiter unten eingespeißt... korrekt?)
Und ist sichergestellt, dass entweder A3 oder A5 Strom haben und niemals beide? Das kann ich leider der Programmierung nicht entnehmen.
Da ich zeitnah meinen Pelletsofen den Sommer über ausschalte, ist dies meine einzige Wärmeqeuelle und ich wäre sehr beruhigt, wenn dies zuverlässig und korrekt funktioniert.
[h2]Weniger dringliche Fragen[/h2]
- Wie schalte ich die Anlage korrekt in den Sommermodus? Einfach nur die Pumpen für die Heizkreisläufe manuell ausschalten?
- Das "Zeitprogramm Warmwasser" wurde irgendwie während der Programmierung durch diverse Leute überflüssig. (keine Verlinkung) Sollte man das rauslöschen? kann man das noch irgendwie sinnvoll integrieren?
Zunächst mal vielen Dank!
Liebe Grüße!