    Hallo Mike, ggf ein Missverständnis die Rücklaufanhebung macht immer weiter auf umso höher die gesamt Temperatur des Wassers ist. Teilweise fahre ich mit 85-90 Grad in die Puffer. So bald der Fühler im Kessel die 77°C erkannt hat, wir die Pumpe erst eingeschaltet, was ja nach angaben von KWB

    auch völlig i.O. sein soll, damit sich am Wärmetauscher kein Kondensat bildet, das dann den Wärmetauscher angreifen kann.

    Habe vor länger Zeit schon mal mit KWB geschrieben und dort wurde mir gesagt das die 77°C für die Kesselpumpe festeingestellt sind um Kondensation am Wärmetauscher zu unterbinden. Es ist eine Hocheffizienzpumpe eingebaut worden und in der Steuerung wurde die Pumpe auf 100% eingestellt. Es ist ein Thermostatrücklaufmischer 55°C eingebaut worden. Mfg

    Liebe Holzheizer mein HV hat am 17.11.23 seine Messung mit Erfolg bestanden 22000 Btr.Std, habe den Kessel auch gebraucht gekauft, die Brennkammer war schon ziemlich verschließen ,habe sie im eingebauten zustand eingeschalt und mit Hüttenspezielmörtel (1500°C) ausgegossen, hat Mich insgesamt 30€ gekostet und sieht aus wie.


    KWB Classicfire , SHV 20 2011 20 kW

    Eingesetzte Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 (Nr.) Wärmespeicher vorhanden Wärmespeichervolumen

    4 (Scheitholz) Ja 1800 l


    Messergebnis (Werte im Abgas):

    Kohlenmonoxidgehalt 0,36g/m3

    Wärmeträgertemperatur 85°C

    Sauerstoffgehalt 6,4%

    Abgastemperatur 167°C

    Messwert Staub bezogen auf 13 % Sauerstoff (Anlage 2 Nr. 2.2) 0,018 g/m3

    Kosten der Messung 220€

    Jetzt habe ich erstmal zwei Jahre ruhe und dann muss ich wieder Daumen drücken.

    Liebe Holzheizer freunde, ich bin gerade dabei meinem KWB SHV20 BJ 2011 einzustellen und habe folgendes Problem wenn ich den Kessel anfeuere dann geht die Kesselpumpe erst bei ca 75°C an, und bei 85°C fängt der Kessel schon an die Leistung zu reduzieren, ich war schon in der Fachebene und habe geschaut ob man dort ggf. die Temperatur auf 65°C ändern kann, damit die Pufferladung eher beginnt und es mehr Volllast als Teillast zeiten habe . Bitte um Hilfe. MIt freundlichen Grüßen

    Hallo Rainer kannst du mir bitte ein Programm schreiben wo mit ich ein Schema erstellen kann.

    Ich versuche es nochmal zu beschreiben, wenn der erste PS voll ist (Solar) soll eine Pumpe angehen die das heiße Wasser aus den PS in den Wärmetauscher( des zweiten Pumpt (Heizkreis vom HV). um diesen zu füllen. Vielen Dank mit freundlichen Gruß Jens

    Eventuell könnten wir auch einfach Telefonieren das wurde das ganze einfacher machen, ggf. habe ich einen Denkfehler.

    Hallo Reiner die PS hätten eine Wendel zum laden und die Abnahme würde direkt erfolgen, so das ich quasi Zwei getrennte Systeme habe, Solar für sich Abnahme für sich, und genau es geht um die Beladung der PS , mein Plan ist es erst den einen PS über die Solarregelung zu laden und wenn der erste Puffer ca 80°C hat dann soll ein Ventil umschalten um dann den anderen Puffer zuladen. Am HV ist ja auch so eine ähnliche Regelung, erst wird der Kessel aufgeheizt und danach erst die PS.

    Mahlzeit Reiner, mit Solar intern bzw extern kann ich leider nichts anfangen :( geplant ist folgendes Beheizung des Hauses mit Flachheizkörpern ,gesammt Leistung ca. 10 KW dazu kommen noch zwei Friwa eine zum Duschen die andere in die Waschküche.(Sind verschiedene Wasserkreise ), Es soll ein KWB HV mit 20/14 Kw eingebaut werden (steht schon vor Ort) der HV benötigt einen Mindest Puffer von 1490 L da mir aber Platz fehlt möchte ich zwei Solarpuffer mit je 1250L verwenden, in den Sommermonaten und in der Übergangszeit soll der HV so weit wie möglich ausbleiben , Mit der Solarthermie möchte ich im Sommer die Grundlast abdecken und im Winter zur Unterstützung, erst wenn es nicht reicht bzw. wenn keine Sonne scheint dann möchte ich erst den HV anwerfen. Vielen Dank für die Hilfe. Mfg Jens,

    Mahlzeit mal wieder eine frage in die Gruppe ,ich Plane gerade meine Heizungsanlage und habe ein paar Fragen da zu und zwar ich möchte mit zwei 1250 L Solarpufferspeicher arbeiten ( Mindestgröße laut HV Kesselhersteller 1490L ) und mein Plan ist folgender einen Puffer per Solarthermie auf zu heizen und wenn der Voll ist (ca.80°C) dann soll der zweite geladen werden, kann man da z.b. mit einen Mischer machen (so wie am HV, kleiner Kreis / großer Kreis oder gibt es für sowas eine Spezielle Steuerung, Ich möchte auch wenn der HV läuft ,das dann auch nacheinander geladen werden, leider habe ich keinen Platz um nur mit einem Puffer zu arbeiten. Es wird dann nur einen Heizkreis geben wo die Heizkörper als auch die Friwas mit versogt werden. Danke und mit freundlichen Grüßen Jens.

    Habe mir im Dez. 2022 einen gebrauchten KWB Classicfire SHV 20 geholt, ( wurde dort gegen eine Hackschnitzelkessel ersetzt) er ist ca 10 Jahre alt und war eine Woche vor der Abholung noch im Betrieb, leider war er bei der Abholung schon abgeklemmt, so weiß ich leider nicht wie viel Betriebsstunden er schon hinter sich hat, die Brennkammer ist ähnlich des Fröling HV, die Brennkammer/der Schamott ist zwar leicht gerissen und von der Flamme abgenutzt sollte aber noch ein paar Jahre halten. Die Tage kommt ein befreundeter HB zu mir und wir besprechen alles ggf. kommt auch noch eine Solarterminanlage drauf, er macht mir die Berechnung und dann entscheide ich ab ich einen Antrag bei der Bafa stelle oder nicht.

    Leider ist alles viel zu viel Lobby gesteuert, es gibt kaum Möglichkeiten alte Solarzellen zu recyceln, eine Solarzelle kann nie den Strom rückerwirtschaften den sie in der Produktion verbraucht hat. E-Fuels und Wasserstoff auch wenn sie mit "grünen" Strom produziert werden, sind sie nicht wirklich grün, weil auch das GFK von den Windkraftanlagen usw. entsorgt werden muss. Wenn man z.b. mit einer Wärmepumpe heizt oder mit Strom Auto fährt, produziert man in dem Moment zwar kein CO und Feinstaub, aber irgend muss der Strom ja produziert werden, in unser Region wird auf Wasserkraft und Windkraft gesetzt, wie aber schon geschrieben worden ist, fällt das Regen aufkommen immer geringer aus. Ich selber fahre mit LPG ( Abfallprodukt aus der Öl Raffinerie ) , wenn man die ganzen Müll kippen die es gibt einmal auf links Krempel wurde könnte man dort noch so viele Rohstoffe verwerten was aber z.zt. nicht Wirtschaftlich ist. Ja die Menschheit braucht Strom, aber eine kaum beherrschbare Gefahr wie mit Atomkraftwerken einzugehen sehe ich kritisch, schaut man nur nach Wolfenbüttel (Asse) , wie oben schon beschrieben sollte man an der Entwicklung des Fluid Reaktor arbeiten, wenn man bedeckt das man nur ca.30-40% der Energie aus den Brennstäben genutzt wird, dann könnte man mit den vorhandenen Brennstäben die in Gorleben usw. lagern noch für Jahrhunderte als Energieträger nutzen.

    Das schrieb mir mein Schorni bzgl alten Kessel und Feinstaub. Ich persönlich würde mir nicht so ein alten Kessel kaufen, man muss sich auch die Frage stellen warum die den Kessel verkaufen wollen. Bei einem neuen Kessel haben Sie auch Garantie gerade wenn etwas nicht richtig funktioniert oder es ein Probleme mit der Steuerung gibt. Vom Messprotokoll kann ich nicht sagen ob der gut oder schlecht ist. Wenn der Kessel installiert ist muss der die Stufe 2 einhalten und nicht die Stufe 1 wo er jetzt zzt. steht. Mit freundlichen Grüßen

    Habe heute diese Antwort von Eta erhalten,

    Sehr geehrter Herr Schumann,



    wie Ihr Schornsteinfeger richtig erwähnte, haltet dieser Kessel gerade noch so die aktuellen Grenzwert lt. Prüfbericht ein. Ob der Kessel diese auch in der Praxis einhält ist fraglich. Generell sehen wir den Einsatz von einem gebrauchten Geräte eher schwierig entgegen.


    Die Lebensdauer von einer Brennkammer kann nie genau vorhergesehen werden, da es sich dabei um ein Verschleißteil handelt. Je nach Betriebsstunden, Art des Holzes, Wartung und Reinigung kann die Lebensdauer stark variieren.


    Leider gibt es für den Kessel keine Ein- bzw. Anbauten um die Grenzwerte problemlos einzuhalten, weil immer die Grenzwerte lt. Prüfbericht heran gezogen werden.


    Bitte klären Sie den Einsatz von diesem Kessel mit Ihrem Schornsteinfeger ab.


    Habe drauf hin gefragt ob die Aktuellen Kessel die Werte einhalten, die Antwort steht noch aus.

    Ich kann nur das weiter gegeben was mit mein Schorni gesagt hat ,es beruht ja auf ein Messprotokoll das ich ihm gesendet habe. Ich werde mal ETA anschreiben und dann sehe ich weiter. Mein Schorni will mich ja nur davor schützen,das ich mir nicht eine Anlage einbaue, die ich dann aber nicht betreiben darf ,wenn die Werte nicht stimmen. Habe das Messprotokoll mal angehangen. Mit freundlichen Grüßen Jens

    Habe mir vom Verkäufer auf EBK mal das letzte messprotokoll bekommen und es an meinen Schornie weiter geleitet, er hat mir von dem Kessel abgeraten weil der Grenzwert für Feinstaub auf messerschneide steht, wenn man die Mess ungenauigkeit (0.03) nicht berucksichtig fällt der Kessel durch, ja man könnte ggf einen Abscheider einbauen aber bei einem 12 Jahre altem Kessel macht das wenig Sinn, als nächstes geht ggf der Wärmetauscher durch. Also werde ich weiter schauen und hoffen für cudis das seine Arbeit nicht um sonst war und er eine Abnahme bekommt.

    Vielen Dank für deine Antwort, mir ist die Marke eigentlich egal, wichtig ist mir das ich den Wärmetauscher ohne zerlegen "Reinigen,, kann was ja bei Fröling und bei Eta möglich ist, eine gute Ersatzteilversorgung bzw. Service und eine gute Bedienbarkeit damit meine Lebensgefährtin auch den Kessel anfeuern kann. Ich hoffe das die Preise im Frühling /Sommer sich wieder fangen und dann ggf einen passenden Kessel finde ,ich muss ja nichts übers Knie brechen , aber man kann ja schon mal schauen, hier im Forum wurde mir schon ein Atmos angeboten aber mein Bauchgefühl sagt nein, hatte 40kw ist mir eigendlich zu groß, habe ja nur 90m2 zu beheizen ggf noch Duschwasser das wars.

    Vielen Dank für die Rückmeldung. Was hat den der Kessel mit defekt gekostet? zur Zeit(DEZ 2022) nehmen ja alle Wucher Preise für gebrauchte Kessel und Zubehör. Habe bei EBK auch einen ETA SH 20 Kessel für 2200 Euro gefunden aber eben auch rund 33000 runter ist 12 Jahre alt und von mir 650KM entfernt, leider habe ich das Gefühl das der Kessel eventuell durch den Transport ( Erschütterung) beschädigt werden könnte. Ich werde weiter schauen ob ich nicht einen Kessel in meiner nähe 200Km +- finde.

    Hallo Benedikt ich habe auch vor mir eine gebrauchte Anlage zu holen und wollte mal fragen was der neue Brennraum gekostet hat ? Leider muss ich bei mir Alles neu machen ,Heizkörper, Rohre usw. da ich z.zt. noch Nachtspeicheröfen und einem Kamin habe ,die dann raus fliegen.

    Bitte halte uns mal auf den laufenden was es ggf. noch für Probleme gab und ob die Abnahme bei deinem Schornsteinfeger ohne Probleme geklappt hat und wie das Messprotokoll von der Abnahme ausgefallen ist. Mit freundlichen Grüßen aus dem Vorharz Jens.