HB53: Du hast Recht. Ich habe 1 1/4" und somit 36 mm Innendurchmesser. Ein Cu 35x1,5 hat somit 32 mm. Mein Fehler. Ich habe die 42 vom Außendurchmesser im Kopf gehabt.
Ich habe nicht gelesen, dass die 600 l/min zum Puffer gehen. Ich habe nur vom kleinen Kreis zwischen RLA und HV gesprochen. Dort benötigt man bei 40 kW und einem Delta T von 8 K = mindestens 4,3 m³/h. Bei 25 kW und einem delta T von 8 K sind es dann nur noch 2,7 m³/h.
Die Abzuführende Leistung kann ich nur mit drei Dingen beeinflussen.
Q_Punkt = Volumenstrom * spezifische Wärmekapazität * Temperaturdifferenz (VL-RL[zwischen RLA und HV])
spezifische Wärmekapazität bestimmt das Medium = Wasser. Dieser Wert ist allgemein 4,18 kJ/kg*K.
Die einzigen Variablen in dieser Formel sind die Temperaturdifferenz und der Volumenstrom.
Ich habe bei meinem Beispiel gesagt, dass die Bedingungen gleich sein sollen. Also die Vorlauf und Rücklauftemperatur sind gleich. Beim 40 kW Kessel und beim 25 kW Kessel ist das delta T gleich. DIES IST EINE ANNAHME - da Solarbayer für meinen 40 kW Kessel 80 °C Vorlauftemperatur angibt und für den 25 kW Kessel ebenfalls.
Somit soll für beide ein delta T von 8 K gelten. Die RLA mischt ja auf 72 °C und die gehen in den Kessel und dann kommen 80 °C wieder raus. Nur ist die Geschwindigkeit, wie schnell das Wasser so aufgeheizt wird bei beiden Kesseln unterschiedlich. Und jetzt kommen wir zum Volumenstrom.
Dieser muss die 40 kJ/s bzw. 25 kJ/s abführen.
Beide Kessel haben den identischen Laddomaten verbaut. Wieso sollte nun der Volumenstrom anders sein, wenn genau die gleiche Pumpe verbaut ist.
Weil aus meiner Sicht die Volumenströme (aufgrund der gleich verbauten Pumpen) annähernd gleich sind, wird sich die Vorlauftemperatur beim 40 kW Kessel nicht auf die gleiche Temperatur wie beim 25 kW Kessel einstellen. Jetzt klar worauf ich hinaus wollte?
HJH: Richtig. Bei dem Ganzen ging es mir um die übliche Vorlauftemperatur eines 40 kW Kessels mit einer RLA-Temperatur von 72°C. Welche Pumpe in der RLA verbaut wurde und ob bei anderen Nutzern das Gebläse ständig mit 100 % läuft.
Ich schließe den Beitrag hiermit von meiner Seite.
Hier vielleicht noch etwas interessantes, was ich bei meinem letzten Besuch eines Besitzers eines HVS 25 E gesehen habe.
Dieser Nutzer betreibt den Kessel wie eine Gas-/Ölheizung.
Der Puffer hatte von oben bis unten schon knapp 80 °C und der Kessel wurde trotzdem kurz vorher befüllt. Natürlich ging der Kessel bei 90 °C VL in den Notbetrieb. So nannte SB den Zustand, wenn das Gebläse abgeschaltet wird.
Damit der Kessel dann nicht nach einiger Zeit wieder angeht um kurz danach wieder auszugehen, schaltete er den Kessel über die Steuerung einfach aus. Am nächsten Morgen würde er dann einfach wieder den Kessel einschalten und ein wenig Holz nachlegen. Wahnsinn. So hätte ich den Kessel nie betrieben.
Das interessante war, es war keine Rauchfahne zu sehen. Hätte gedacht der Kessel qualmt dann richtig.
Danke an alle, die mir beim Verständis meines neuen HVS 40 LC geholfen haben.