Hallo. Ich war ein paar Tage offline und melde mich deshalb erst jetzt. Der Installateur war vor 2 Tagen da. Von den Bauteilen, hatte er wohl wirklich keine Ahnung aber mit vereinten Kräften haben wir dann das Problem gelöst (eigentlich wars nicht so schwer, aber das ist im Nachhinein ja immer so). Jetzt funktioniert die RLA! Danke Alex für deine letzten Hinweise. Ich hab sie leider erst jetzt gelesen, aber du warst schon auf dem richtigen Weg! Das herunterhängende Kabel kommt vom Mischer und de…
-
(Zitat von Holzpille) Ja, der Mischerantrieb hat eine Steuerung , die man auch programmieren kann. Ob das Ding tatsächlich ein Eigenleben führt kann ich nicht sagen, weil ich nix abklemmen will, was der BrötjeKD und Heizer angeschlossen haben. Aber soweit ich das beurteilen kann ist nur die Pumpe an der SSR angeschlossen. Das denke ich deshalb, weil der Mischer immer in derselben Position und es leuchten immer die LED rot/weiß und das Display am Mischer ist immer aus. Ich würde hauptsächlich ger…
-
(Zitat von Holzpille)
-
Franke: Gut möglich, dass das für einen Fühler ist. (Das mit dem Festwertregler habe ich nicht verstanden..) Ich halte es für möglich, dass mein Heizer zunächst die Pumpe mit Mischerventil gekauft hat und nun das Mischer ventil nicht gebraucht wird, weil wie gesagt der Kundendienst von Brötje ja die Werte für den Feststoffkessel in der Brötjesteuerung eingegeben hat (die Brötjesteuerung misst ja auch die Feststoffkesseltemperatur) und bestätigt hat alles würde richtig laufen. Deshalb meine Frag…
-
Bierkellerberg: Mit Brötje SSR meine ich ein Kästchen, das neben meiner Therme hängt und das meinem Verständnis nach die unterschiedlichen Heizungskomponenten eltekronisch steuert, also zB die Solaranlage regelt, und eben auch die Pumpe vom Feststoffkessel. (genaue Bezeichnung ist Brötje ISR SSR) reinelektronik: Danke für den Hinweis mit der Fehleranzeige und den Link zur Anleitung. (Mein Heizi ist fürchte ich mit dem Brötjesystem etwas überfordert, weshalb zur Inbetriebnahme auch der KDler von…
-
Danke schonmal für die Antworten. Also die Temperatur des Rücklaufs ist im Normalfall (wenn der Puffer nicht voll aufgeheizt ist, vermutlich unter 40 Grad, da der Rücklauf ganz unten am Puffer rauskommt. Der Brötje KDler sagte die Rücklaufanhebung sei auf 60 Grad gestellt (beim Anheizen lief die Pumpe allerdings erst als der Kessel 70 Grad erreichte) Folgende Frage: Das Mischerventil arbeitet meiner Meinung nach gar nicht (Es steht immer auf derselben Position). Kann es sein dass es gar nicht in…
-
Jetzt bin ich schon wieder da mit neuen Sorgen. Ich habe heute zum ersten Mal das Verhalten der Rücklaufanhebung beim Anheizen des Ofens beobachtet und bin mir nicht sicher ob die so funktioniert wie sie soll! Hier gleich mal ein Bild von der Rücklaufanhebung: Nach dem Anzünden des kalten Kamins verhält sich das wie folgt. Bis das Feuer lichterloh brennt passiert erstmal gar nix, d.h: Die SSR Steuerung zeigt einen gemächlichen Anstieg der Temperatur am Feststoffkessel an Sie meldet aber Feststof…
-
Danke für das Angebot, ich sitze aber in München. Zudem habe ich meinen Installateur jetzt mal per Email kontaktiert und eine Frist gesetzt und gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass er die Anlage in Ordnung bringt. In den letzten Sonnentagen habe ich die Anlage mit höherer Einschaltdiff. (12 statt 8 Grad) und auch mal mit max. Pumpendrehzahl laufen lassen. Es ist immer noch das gleiche. Der Vorlauf bleibt kalt, bzw. steigt erst sehr spät moderat an (kommt aber nie so warm daher, dass er den Puf…
-
Danke für die letzten Posts! Zur Pumpeneinstellung: Zitat Michael: "Jetzt rechnest du mal mit 30 ltr./h x K-Fläche/60 = ltr./min. = Einstellwert" Bei 7,5 qm Kollektorfläche komme ich auf 225 L/h , was in etwa dem entspricht, was im Steuerungsgerät als Wert eingestellt ist, nämlich 200 L/h. Der Taccosetter müsste dann bei bei voller Pumpenleistung irgendwo zwischen 3,33 und 3,75 l/minute anzeigen. Momentan ist er bei knapp unter 2. Laut Anleitung sollte die Pumpe werksseitig auf höchster Leistung…
-
2 Gedanken: 1) Ich weiß mittlerweile wo der Fühler an den Kollektoren sitzt, nämlich am rechten oberen Eck. Diese Stelle bekommt auf jeden Fall viel schneller Sonne ab als ein Großteil der Kollektorfläche. Könnte es nicht doch sein, dass das das Problem ist? Dass quasi der Fühler schon 85 Grad hat, aber vielleicht die Flüssigkeit bei Durchfließen des Kollektors deutlich kühler bleibt weil an vielen Stellen noch Schatten auf dem Kollektor liegt? 2)Die Kollektoren sind vom Installateur im späten F…
-
Ich habe zuletzt immer auch mit der Hand am Rohr gefühlt. Die angezeigte Temperatur war plausibel. Ja,.. ich habe nach Rücksprache mit meinem Installateur mal die Min. Drehzahl erhöht. (Aber wie gesagt ich glaube das macht keinen Unterschied, zumindest wenn die LEDS an der Seite die Pumpenleistung anzeigen). Du meintest, der Taccosetter müsste einen Wert über 3 L/Min anzeigen, oder? Würde es was bringen wenn ich in der Steuerung den Punkt "Pumpendurchfluss" (derzeit stehen da 200L/h) höher stell…
-
Also im Moment läuft die Pumpe wieder seit ca. 1 Stunde, die Steuerung zeigt an "Status Solar: Ladung Trinkwasser"): Die Kollektortemperatur ist in der Stunde sogar auf 85 Grad geklettert. Der Solarrücklauftermometer zeigt jetzt 50 Grad an. Der Solarvorlauf hat ca 1 Stunde gebraucht, um auf 50 Grad "nachzuziehen" und liegt jetzt (10 Minuten später) bei 55 Grad. (Der obere Trinkwasserfühler fällt jedoch anstatt dass er steigt. Vor ca 20 Minuten war er noch bei 60 Grad und ist mittlerweile nur noc…
-
Einfacher Weg: Ca 8m Kupferrohr mit Mineralwollisolierung und ca 13-16 Meter Edelstahlflexschlauch mit schwarzem Isolierungsmantel. Die Leitungen verlaufen größtenteils im Haus/Mauer. Dachdurchstoß in der Nähe vom Kollektor. Die Leistung der Pumpe ist laut Werkseinstellungen doch variabel zw. 40 und 100 % oder? Dauert es denn wirklich so lange bis das Medium aus dem Kollektor unten ankommt? Mir kommts einfach so vor als ob ich nen Haufen Wärme umsonst aufs Dach hinauf pumpe...
-
Danke nochmal an Franke. Das Schema in Farbe habe ich tatsächlich auch im Netz dann in höherer Auflösung gefunden. (Das ist mein Hydraulikschema (bei mir nur anders HK1 = angeschlossen an Hochtemperatur-HK) Jetzt aber nochmal zum Solarkreis. Mein Installateur hat mich gebeten, das Ventil amTaccosetter selbst zu öffnen (viertel Drehung nach links) und jetzt scheint der Solarkreis auch zu zirkulieren. Der Taccosetter selbst zeigt bei laufender Pumpe zumindest nicht viel Durchfluss (siehe Bild im A…
-
(Zitat von Holzpille) Hallo Michael, und wie immer Danke für den schnellen Input und die Erläuterungen! Die handschriftl. Zeichen im Hydraulikschema Markieren nur Fühlerpositionen mit mit jeweils unterschiedlichen Zeichen. (Der erste Installateur hatte die Fühler beim Anschließen vertauscht. Als der Brötje KD zum zweiten Mal da war, ist es ihm aufgefallen und er hat für den neuen Installateur im Schema die einzelnen Fühlerpositionen markiert.) Da ist also nix ausgeixt. Sorry für die Verwirrung m…
-
Hallo Danke an Euch beide, Michael und Franke! Michael: ob die Anlage hydraulisch abgeglichen wurde, weiß ich nicht... das Schema stammt vom vermulich von Brötje, sicher weiß ich das aber nicht.. es war bei den Unterlagen.. Ich hab leider was die Wasserinstallation angeht eine ziemliche Odyssee hinter mir und hätte einfach irgendwann gerne Gewissheit dass alles passt. Zum letzten Kommentar von Franke: Es ist der SPZ 800 35 c Und danke für die Entwarnung. Das scheint zu stimmen so wie Franke es s…
-
Hallo Michael und Franke (und wer noch mitmachen möchte) Ich hab ja schon angekündigt, dass ich noch ein paar Fragen zu meiner Heizungsanlage hätte, nur leider wird es noch etwas dauern, bis ich dazu komme das strukturiert darzustellen,... Ich werde mich mal an einer Heizlastschätzung versuchen (vielleicht ist das aber auch zu ambitioniert,.. mal sehen. Jedenfalls gebe ich Bescheid, wenn der Solarkreis endgültig seinen Dienst aufgenommen hat und versuche ein paar Werte in der Steuerung auszulese…
-
Hallo Michael, ja,.. ich dachte mir schon dass deine Beschriftungen nur exemplarisch waren. Zu deinen weiteren Bemerkungen schreib ich dir gerne nochmal, aber vorher les ich mich ein wenig ein, damit ich gezielter fragen kann. Das Problem "Solarkreis" ist vermutlich also gelöst. Juhuu Großen Dank an alle die da mitgeholfen haben!!!!
-
(Zitat von Franke) Ist das der Taccosetter: Wenn diese waagrechte stehende Schraube ein Ventil ist, das den Solarkreis geschlossen hält , dann klingt das für mich wie eine gute Erklärung. Die gut 40 Grad im Rücklaufrohr kommen aus dem Puffer. Die Pumpe pumpt vergeblich und der Vorlauf bleibt kalt... wird so ein Schuh draus?
-
Bittesehr. Druck =knapp 2 bar Die Pfeilrichtungen stimmen meiner Meinung nach. Sofern es sich bei den Thermometern auch um Ventile handelt, sind sie offen, nämlich im Uhrzeigersinn am Anschlag.