Hallo! 450qm ist ja mal ne ordentliche Fläche. Wichtig wäre, wie schon weiter oben erwähnt deinen Energiebedarf genauer zu kennen. Wird mit den Kachelöfen auch noch in Zukunft geheizt?(nächsten10-15 Jahre) Die 3500l sind der Durchschnitt der letzten Jahre? Wieviel Holz wurde in den Kachelöfen durchschnittlich pro Jahr dazugeheizt? So könnte man dann besser eine Kessel-Puffer Größe abschätzen. Wenn du einen Stückholz-Pellet Kombikessel nur als Notheizung betreiben möchtest ist es eine sehr sehr t…
-
Auf dem Display werden im Puffermenü Temp. oben, mitte, unten und noch % Pufferladung angezeigt. Die % sind der Mittelwert der drei Tempfühler. 0% entspricht 35grad 100% sind dann 80grad. Bei zb. 0% Pufferladung hat man dann ca. 27/29/50(unten,mitte,oben) je nach Rücklauftemperatur halt. Es muss aber auch irgendeine Wärmeabfrage stattfinden damit der Ofen dann zündet Lg
-
Hallo Chris! Ich hab dieses Jahr im Mai ebenfalls einenEta sh40 mit 2x2500liter Puffer einbauen lassen. Hab ihn zwar erst drei mal Angeheizt aber läuft wirklich super Wichtig ist sich eine sehr gute Pufferdämmung aber die hast du mit 40cm Steinwolle dann eh. Bin zwar nicht der voll Experte aber ein ein MAG reicht solange es ein geschlossenes System ist und die Schnellentlüfter sollen angeblich (bei mir sind auch einige verbaut) alle paar Jahre zum tropfen beginnen, also am besten immer einen Abs…
-
Hallo, Also bei Angebot 1: Pumpe WILO Yonos Para 15/6, Mischer kv = 10, mit je 4 m Kabel und Stecker, 3 Kugelhähne R1“, RL-Thermometer, einbaufertig inkl. aller Fittings Freie Restförderhöhe bei 30kW: 5,6mWS bei 30K (0,85m³/h) und 4,7mWS bei 20K (1,2m³/h) Bei Angebot 2: Pumpe WILO Yonos Para 25/6, Mischer kv = 18, mit je 4 m Kabel und Stecker, 3 Kugelhähne R5/4", RL-Thermometer, einbaufertig inkl. aller Fittings Freie Restförderhöhe bei 60kW: 4,1mWS bei 30K (1,7m³/h) und 2,1mWS bei 20K (2,5m³/h)…
-
Um welches Fabrikat es sich bei den Pumpen handelt weiß ich leider nicht. Ich weiß nur, dass beide Heizungsbauern die Rücklaufanhebung mit dem Kessel zusammen von Eta beziehen und es ihnen so von Eta angeboten wurde. Was mich eigentlich wundert da es ja zwei unterschiedliche Pumpen sind. Und beide Heizungsbauern haben gesagt, dass sie mit 35mm verrohren wollen. @HJH sry hab zurzeit keinen Laptop zur Verfügung Lg alex
-
Hallo! Bei meinen zwei Angeboten jeweils mit Holzvergaser ETA SH 40 werden zwei unterschiedliche Rücklaufanhebungen bzw. Kesselladepumpen angeführt. Bei Angebot 1: „Rücklaufanhebung m. Hocheffizienzpumpe Typ 1-60-E R5/4 mit Pumpe PWM1 und Mischer kv=18 bis 60KW“ Bei Angebot 2: „Rücklaufanhebung m. Hocheffizienzpumpe Typ 1-30-E R1 mit Pumpe PWM1 und Mischer kv=10 bis 30KW Verrohrung soll immer 35mm sein. Was haltet ihr davon? Lg alex
-
Danke jetzt begreife ich‘s auch um nochmal auf das Beispiel 2 von Jeni einzugehen...die zwei Rückschlagklappen lassen dann beide in die Flussrichtung Wasser durch oder? Lg alex
-
(Zitat von reinelektronik) Begreifs leider nicht
-
@reinelektronik Verstehe, also müsste man die Hydraulik genau so bauen wie auf Beispiel zwei und es würde für die Eta Regelung eigentlich keinen Unterschied machen da die zwei gleichen Stellmotoren angesteuert werden wie auch sonst. Sehe ich das richtig? Lg alex
-
Hallo! @HJH Bin erst jetzt zum genauen Durchlesen deiner Rechenblätter gekommen, echt viel tolle Information! Aber kann sein das der Füllraum falsch angegeben ist? Eta HV40 hat ja 223Liter
-
Danke für die umfangreiche Berechnung! Wollte nicht nervig sein, bin natürlich über all eure Vorschläge dankbar!
-
Ich versuche mal das jetztige sehr veraltete Heizungssystem zu beschreiben: Ofen ist ein Rendl 35kw Holzvergaser, es gibt keine Puffer, Heizkörper sind also nur heiß so lange der Ofen brennt. Es gibt zwei Heizkreise, einer für alle Heizkörper, einer für die Fußbodenheizung im Erdgeschoß. Beide Heizkreise haben einen Rücklaufmischer der per Hand von 1-10 eingestellt werden kann. Es gibt also keine Heizkurve oder ähnliches. Bei Durchschnittlichem Winterwetter (nachts leicht im minus, tagsüber leic…
-
Hallo, die Holzmenge übers Jahr stimmt schon, höchstens das es etwas mehr Hartholz als Weichholz ist. 20KW und 30KW haben 150Liter Füllraum, 40KW haben halt 223Liter Füllraum, daher tendiere ich zum 40er. Die RLtemp ist auf jeden Fall ziemlich hoch weil ja im ganzen Haus Heizkörper sind und nur im Erdgeschoß Fußbodenheizung. Zurzeit liegt die RLtemp des Heizkörperkreises 8Grad unter der VLtemp Interessant was Michael geschrieben hat mit dem RL Heizkörper in VL Fußboden. Nur einen Satz verstehe i…
-
@MichaelW sehr Interessant Danke ich werde heute Abend mit dem Infrarotthermometer mal alle RL Temps messen Lg Alex
-
@reinelektronik ja es soll alles nur über die Eta Regelung gesteuert werden
-
Heizkreis 1: alle Heizkörper im Haus also VL ca. 40-60Grad Heizkreis 2: Fußbodenheizung Erdgeschoss VL 25-28Grad Ja Preis liegt dadurch deutlich höher, 1,4k im bruttopreis. Für mich hören sich halt die Rücklaufeinschichtrohre interessant an da gleich mal RL Temp. von 45Grad vorkommen und das dann halt sonst ganz unten in die Puffer geleitet wird. Lg Alex
-
@v-two der Wärmepumpenboiler ist erst im Herbst eingebaut worden und hat eine Menge Geld gekostet, der muss noch eine weile bleiben Sicherlich wäre im Ganzen gesehen eine FRIWA besser und günstiger gewesen nur damals hatte ich mich noch überhaupt nicht mit dem Projekt "neue Heizung" beschäftigt und da wollte ich nur weg vom ständigen feuern im Sommer und mit Strom Wasser erwärmen da PV vorhanden. Heute hat mir Heizungsbauer 2 mitgeteilt, dass er zwei 2500 Liter Puffer mit eingebautem Rücklaufsch…
-
Danke für Antworten! es hat sich jetzt noch etwas Neues ergeben, ich melde mich am Abend! Lg Alex