moin,
welche CO2 werte sind bei einer flüssiggastherme optimal bzw. zulässig? höhere oder niedrigere?
hintergrund: ich möchte die taktung der therme verbessern. niedrigste gebläsedrehzahl nach handbuch ist 1700. der monteur hat sie vor 12 jahren bereits auf 1500 U/min eingestellt. die ganze zeit keine probleme. man kann die drehzahl jedoch bis auf 1300 zurücknehmen (mit anderer düse kann aus der 24 kw eine 15 kw-therme gemacht werden für die die niedrigeren drehzahlen gedacht sind; ich habe die 24 kW-variante)
folgende werte habe ich mit dem rexa1 ermittelt:
drehzahl CO [ppm] CO2 [%] [kW]
1300 8 11.3 4,5
1400 8 11,0 4,9
1500 8 10,8 5,4
1700 10 10,5 6,3
2000 12 10,3
3000 12 10,5
4000 16 10,7
5000 21 10,7 21,5
laut handbuch soll CO2 10,2 - 10,5 sein.
wären die über 11% CO2 ein problem? CO bleibt ja gut...
grüße
dobia