Hallo.
nen
Kumpel hat den obengenannten Kessel ohne lambda.
und der schaltet nach dem Abbrand den saugzug meist nicht ab.
hat da jemand nen konkreten Tip für mich?
Gruß Kd-gast
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 3.147 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von kd-gast.
nen
Kumpel hat den obengenannten Kessel ohne lambda.
und der schaltet nach dem Abbrand den saugzug meist nicht ab.
hat da jemand nen konkreten Tip für mich?
Gruß Kd-gast
Hallo,
wahrscheinlich hat sich die Keramik während des Abbrandes so stark aufgeheizt das die Abgastemperatur auch ohne Feuer nicht sinkt.
Abhilfe schafft die Nachrüstung einer Flammtronik.
Hi.
kurze Rückmeldung.
nachdem ich selbst mal den Kessel des Freundes in Augenschein genommen habe läuft er wieder normal.
1. steckte der abgaskapillarfühler nicht ganz in der Rauchhülse und
2 . wird der thermostattregler langsam altersschwach.
hab ihn von 100 auf 110 At gestellt, seitdem läuft der Ofen wieder zufriedenstellend.
Hatte schon die vor 2 Jahren erneuerte Brennkammer im Verdacht, dem war aber nicht so.
Also Ende gut,Alles gut.
Gruß Andreas