kleine brennkammer enfernen

Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 15.200 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von gutber.

  • Ähm, nein, so wird sie nicht richtig warm. Die Sekundärluft sollte hinter das Frontblech eingeblasen werden, sich am heißen Kesselstahl erwärmen und erst dann in die Sekundärluftrohre.


    Je niedriger die Brennraumtemperatur, desto höher muß der O2 Wert eingestellt werden, damit deine CO Werte noch im Rahmen bleiben. Wenn dein Sekundärlüfter das nicht mehr packt, mußt du da ansetzen.
    Hast du den Primärlüfter gedrosselt, um den O2 Wert hochzubekommen?




    Stand die Brennkammer bisher ganz an der Rückwand ran?
    Abgasbremsen sind auch noch drin, oder?



    Ist das ein Vigas 25 oder ein 15er?

  • hallo
    habe das normale bech auf demm vigas lufter prim
    und der co ist auf 3,5 eigestellt und brennraumtemteratur ist bei 750c
    die brennkammer ist ganz hinten und es ist einen 25 kw offen
    der lufter fur sek muste doch ausreichen ist der pollen lufter
    gruß markus

  • Bei mir ist gestern die Kesseltemp von ca 80grad mit Original Brennkammer auf 88Grad mit großer Kammer gestiegen, mußte erstmal meine Abgasbremsen wieder deoptimieren und die AGT runterstellen das mein Kessel nicht irgendwann explodiert :laugh:

  • hallo wir noch mal ein paar werde
    Kessel °C Abgas °C Brennraum °C Primär % O2 % Sekundär % Rücknahme % Rücklauf °C RLA % Pumpe Phase Zeit Datum
    0,0 0 0 0 0,0 0 0 00,0 00 0 0 14:11:58 24.11.2010
    64,5 184 784 22 4,1 22 0 00,0 00 0 0 14:12:03 24.11.2010
    64,5 185 774 22 4,5 20 0 08,3 01 2 0 14:12:09 24.11.2010
    64,7 185 772 22 3,1 25 0 08,3 01 2 0 14:12:15 24.11.2010
    64,7 185 771 22 2,3 30 0 08,2 01 2 0 14:12:21 24.11.2010
    64,7 185 754 22 3,3 27 0 08,0 01 2 0 14:12:27 24.11.2010
    64,8 185 728 22 4,4 22 0 08,0 01 2 0 14:12:33 24.11.2010
    64,8 184 714 22 4,3 21 0 08,6 01 2 0 14:12:39 24.11.2010
    64,8 183 694 22 4,3 20 0 08,6 01 2 0 14:12:45 24.11.2010

  • Hallo,


    sind 22% beim Primär die mindest Drehzahl? Wie weit ist die Abdeckung vom Primärgebläse offen? So wie vor der Lufttrennung oder kleiner? Hast Du die Einstellung seit dem 10 Loch Stein geändert?


    Gruß Jörn

    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
    Große Brennkammer/Feuerleichtsteine(noch die erste)
    10 Loch Düsenstein ala HW55(noch die erste)

  • Hallo beisammen


    Beim Oelofen habe ich aus vielen Drähten einen
    Korb auf die Flamme gesetzt und schon wurde sie blau.
    Es gibt doch Lochblech mit ca 8mm bohrungen.
    Es langt vieleicht nur unter der Düse ein Stück im
    Winkel oder leichte rundung nach unten oder oben
    in den Brennraum stellen, nicht zu dicht unter die Flamme.
    Kommt bedtimmt zum glühen und kann den Rest Gas
    zünden.
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • hallo Jörn
    habe nach der luftdrennung denn prim gedrosselt und habe ihn bei der 10 loch duse nicht verandert
    habe heut mal pobiert denn lufter weider auf zu machen komme aber bei einer brennraumtemperatur nicht uber 700c
    habe schon uberlegt eine aus edelstahl zu machen diese wurde ja heißer werden als scharmot
    und das restgas wurde sich entzunden oder nicht
    gruß markus

  • Hallo Markus,


    1. aus was für Material ist die Wandung? am besten ist Vermiculite oder ähnliches


    2. die Kesselwände sind zu dreckig, .... saubermachen


    3. meine Brennkammer ist breiter, nur 4cm Luft zu den Kessel-Wänden


    4. seitlich Abgasbremsen rein ... das 1. Teil dann von oben her


    5. vorne die Brennkammer halb zumachen von unten her .... 3cm Yton reichen vorerst


    6. auf keinen Fall Schamott reinstellen, das kühlt die Flamme sehr stark


    7. wo mißt du die Temperatur


    Danach berichte mal wieder


    Gruß Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • hallo basti


    danke fur das bild
    habe es gestern mit scharmot steinen propiert wie mir schon gestagt wurde geht sehr schlecht habe ich gemerkt
    habe gemerkt
    will heut meine brennkammer verkurzt und habe gemerkt das es an der hinter platte an denn seiten durch zieht
    werde ich morgen noch mal dicht machen
    und dur das nach vorne ziechen habe ich die brennraum tem. schon wieder hoher bekommen
    gruß markus

  • hallo
    werde ich noch machen will mir noch ein gestell aus eisen machen zum hoch schrauben
    habe aber noch eine frage wie bekomme ich die brennraum temperatur hoher ist jetzt so bei 650-750 grad und möchte gerne so auf 850 c hoch was muß ich machen um diese zu verandern

  • Ich versteh da was nicht????


    Wieso müsst ihr die kammern austrennen? also ich hab nen 25er vigas und an 80er und bei beiden kann ich das kammerblech einfach rausziehen....



    Gruß
    Jens

  • hallo
    bei meinem ofen war die noch verscheist
    wie siet das denn jetzt aus da ict die brennkammer woll nur noch eingesteckt

  • hallo
    bei meinem ofen war die noch verscheist
    wie siet das denn jetzt aus da ist die brennkammer woll nur noch eingesteckt

  • harrer1981 schrieb:

    Zitat


    bei meinem ofen war die noch verscheist


    :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
    einfach Klasse! (nich Böse sein)

Jetzt mitmachen!