Steuerung der Laddomatpumpe

Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 3.039 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von hunter-ktm.

  • Hallo wieder mal eine frage eines Frischlings: Ich habe den Laddomat 21-60 der Hersteller empfiehlt schalten der Pumpe mit Rauchgasthermostat und dazu zur erweiterten Schaltsicherheit
    paralell ein kesselthermostat . Genügt das Kesselthermostat alleine nicht? ,Ausgang ladepumpensteuerung ist am Kessel vorhanden.
    Andy aus Schweden !!

    CHT Sigma 30Kw Saugzugkessel,Flammtronik,Drehzahlmodul,2000Liter Puffer mehr geht nicht aus Platzgründen

  • Hallo,


    Ich habe das so gemacht:
    Einschalten wenn Kesseltemperatur über z.B. 60°C geht.
    Dazu muss natürlich sichergestellt sein das keine Fremdwärme die Kesseltemperatur beeinflusst.


    Ausschalten wenn Abgastemperatur unter einen Wert (115°C) fällt.


    Bei Vorlauftemperatur >90°C immer EIN.


    mfg
    HJH

  • hallo


    bei mir schaltet sich die Pumpe bei 64 Grad nach 1,5 min an und sie schaltet aus wenn die 64 grad 30 min lang unterschritten ist,
    sie schaltet sich auch dann aus wenn die Puffertemp.über Kesseltemperatur ist
    und ab 92 Grad am Puffer und Kessel gehen Lasddomat und Heizkreispumpe an