Hallo Mattes,
mußt nicht sofort Lufttrennung basteln. Einfach den Lüfter an Primär hängen, dann hast du einen abgastemperaturgesteuerten Kessel. Da die FT-Drehzahlregelung noch nicht fertig ist, brauchst du einen Conrad Dimmer oder ein NS80, ganz allgemein einen Phasenanschnittregler mit 0-10 V Eingang, um den Lüfter zu betreiben. Bis du mit der Anlage fertig bist, ist die Drehzahlregelung der FT dann wahrscheinlich aber auch fertig.
Was spart man wenn man die Orlansteuerung nicht mitkauft?
Der 1 Zoll 4 Wegemischer wird schon gehen (Motormischer oder thermostatisch? ), 25 kw haben manche hier komplett in 1 Zoll verrohrt, das tut schon.
1 1/4 für den Rest sollte dann reichen