Hallo an Alle
damit ich nicht so viel schreiben muß das wichtigste hier:
http://die-muellers-aus-thimme…6rg/projekt-holzvergaser/
ich freue mich das es hier noch weitere Arduino und Holzvergaser Fans gibt
mir eurer Hilfe werde ich die Steuerung letztendlich optimieren
Momentan Läuft der Kessel bei ca 150° mit 13% Restsauerstoff
Es wird noch ein Mantelthermometer im Brennraum installiert um diese Temperatur ebenfalls zu erfassen
Dann habe ich heute am Buderus die beiden Öfnnenungen Vor verschlossen
Die Verbrennung ging danach gleich auf ca. 180° hoch und der Sauerstoff lag dann bei 10%, die hintere Klappe wurde so weit geschlossen das die 10% als bester Wert stehen blieben.
Das heißt für mich aber auch das ich die Sekundärklappe regeln muß...
Die software zur Steuerung findet Ihr hier:
http://die-muellers-aus-thimme…ekt-holzvergaser/sketche/