Hey Leute,
ich hatte mich in dem Thema schon mal vorgestellt wo ihr mir bei meiner Dimensionierung der Anlage sehr geholfen habt:http://www.holzvergaser-forum.…um/index.php?thread/41091
jetzt wollte hier mal meine geplante Anlage genauer vorstellen zu der ich noch ein paar fragen habe.
Geplant sind: ETA SH40 mit Rücklaufanhebung mit Mischer und Anfahrentlastung über Dreiwegeventil,
4000l einfache Blechdosen mit 90mm Hartschaum Isolierung
ADG 500l, Oventrop xz 30 und 15m² Röhrenkollektoren auf Schrägdach genau richtung Süden über PWT eingebunden,
der vorhandene Buderus Öler soll für eventuelle Abwesenheit erhalten bleiben.
könntet ihr mal bitte über meinen Plan gucken ob euch noch ver besserungen oder Fehler auffallen. Entlüfter sind vorgesehen habe ich aber nicht eingezeichnet. Mikroblasenabscheider ist auch schon auf dem Zettel.
Ich bin mir nicht sicher wie ich die Solareinspeisepunkte verteilen soll leider gibt meine Steuerung nur 4 Einspeisepunkte her.
Meine Idee wäre den oberen Teil vom ersten Puffer für Warmwasser aufzuheizen. Die anderen Punkte wie in der Zeichnung.
Ich bin mir aber halt nicht sicher auf welcher Höhe ich in welchem Puffer einspeisen soll und auf welcher Höhe dann die Fühler platziert werden müssen. Bitte helft mir
gruss Tim
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/83Tapps_karwitz.jpg]