Diskussion zum Stellwert der verschiedenen Regelfunktionen

Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 14.202 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Vollmar.

  • Die Regelung für die Puffer macht der Ladomat in Verbindung mit der AK 3000 S und das funktioniert problemlos;
    Das ist also eine Kombination aus Thermostat + Elektronik;


    Kann man natürlich auch voll elektronische lösen..., wenn man mag... muß man aber nicht;

    Zwar weiß ich nicht, was die AK genau macht, Differenzregelung muß man aber sicher nicht haben.
    Besser wär aber schon.


    Dabei wird die Pumpe geschalten. Wenn die Kesseltemperatur um eine Differenz(z.B.5K) höher ist als die untere Puffertemperatur, ist der Puffer mehr oder weniger leer. Dann geht die Pumpe an, vorausgesetzt, der Kessel ist über dem Taupunkt(ca.60°). Sind beide Temperaturen gleich oder Puffer höher, geht die Pumpe aus, weil dann der Puffer ein höheres Energieniveau hat, als der Kessel. Würde an der Stelle weiter gepumpt, weil z.B. der Kessel noch über 60° steht, so würde der Puffer(wärmer) durch den Kessel(kälter) leergesaugt. Das passiert im allgemeinen, bei Ausbrand.
    Ist der Kessel n un ausgebrannt und die Stuerung hat den Lüfter ausgeschaltet, bevor die Glut verblasen ist, heizt diese Glut noch ein wenig nach. Sinkt dann der Puffer durch Wärmeabnahme in den Heizkreis wieder unter das Kesselniveau, geht die Pumpe wieder an und pumpt die Restwärme in den Puffer. Bis der Kessel unter 60° sinkt, dann wird komplett abgeschaltet.
    Mehr kann man das System nicht ausnutzen.


    Diese Differenzsteuerung mit einem Lausitzer Kesselherstelller 1998 entwickelt und bewährt sich seither auch. Es gibt sie auch als Einzelgerät.

  • friedrich schrieb:

    Zitat

    So macht das auch die AK 3000 S und das ist Standard bei jedem HVS...-Kessel;
    Der Lüfter moduliert...


    Ab AK 3000 vielleicht....
    ich hätte dir gerne mal meine alte AK ... Steuerung gegeben. das war damals die Neue Steuerung,
    und deshalb wissentlich extra mit Programmfehler ausgeliefert, (das hab ich leider zu spät erfahren...)
    aber das mal kostenlos reparieren war nicht im Preis dabei
    da hättest du wenigstens mal richtig Spaß gehabt beim Heizen!
    Moduliert hat die auch 5 minuten oder wenn du 280° Abgas hattest, so ähnlich wie AtmosKessel


    hab sie defekt Verkauft (SB weiß nicht was Garantie ist), weil jemand eine noch ältere hatte, ohne Abgasfühler ,
    der wollte das Abgasmodul, das war ok, Sb wollte von ihm dafür ca. 280€?


    Zitat

    Die Regelung für die Puffer macht der Ladomat in Verbindung mit der AK 3000 S und das funktioniert problemlos;


    aber nicht wie Horst das meint
    je wärmer das Wasser je weiter öffnet der Lad.
    die Differenzregelung schaltet die Ladepumpe, wenn Puffer Unten eine bestimmte einstellbare Temp. hat, aus


    Gruß Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • hallo


    ist es möglich mit dieser diff.reg. eine RLA quasie nur mit T-Stück und pumpe


    zu bauen ????


    hiesse man kann sich den lado/ 3-W Mischer / therm.mischvent. oder wie auch


    immer realisiert sparen.


    für mich als laie liest sich das so


    ABER :



    welche schemen 1 od, mehrere puffer - wie verschalten - incl. heizkreispumpe


    liessen sich realisieren ????


    gruss michl

  • Nee, das kann man knicken.
    Eine Differenzsteuerung kann nicht die RLA ersetzen, weil sie nicht sicherstellen könnte, dass das in den Kessel eintretende Wasser über 45°C liegt. Das aber ist der Grund für eine RLA.
    Macht man das nicht und speist den Kessel mit kaltem Wasser, ergibt sich im Kessel ein Taupunkt. Das ist dann der Übergang über diese 45°. An dieser Stelle fängt der Kessel an zu rosten.
    Das gab es schon Spezialisten, die ihre RLA eingespart haben und nach zwei Jahren eine große Pfütze im Keller hatten.


    Also lass besser die RLA dran und wenn Du eine Mischersteuerung hast, pass auf, dass die nicht zu weit runterregelt.

  • Zum Thema hatte ich letzte Woche eine Mail eines FS46x-Nutzers erhalten. Er hat einen 80kW Ekoster und vor seiner Bestellung vor, den Kessel auf Lambda umzubauen. Also Luftwegetrennung, entsprechende Steuerungen usw..


    Dieser Ekoster hat blöderweise 2 parallel geschaltete Lüfter, was ich vorher nicht wußte. Ich war der Meinung, dass es nicht funktioniert, zwei Lüfter auf den gleichen Ausgang zu schalten, weil die entsprechende interne Sensorik damit nicht zurecht kommt. Der Nutzer hat aber offensichtlich nun doch einen Weg gefunden.
    Da ich nun eine weitere Anfrage zu diesem Kesseltyp habe, habe ich mich zu einer neuen Softwarevariante entschlossen, mit der jeder der zwei Lüfter einen eigenen Ausgang kriegt. Vorraussetzung ist, dass die Erweiterungsbaugruppe LR462 integriert wird(die hat den zweiten stufenlosen Lüfter- Ausgang). Worauf ich den ersten Ekoster-NUtzer anschrieb, ob er das auch haben möchte.


    Folgender Auszug aus seiner Antwort:

    Zitat

    Fazit es geht und ist bis jetzt den ganzen Winter ohne Störung gelaufen.
    Das mit einer zweite Regeleinheit scheint gut zu sein, dann lassen sich die Motore noch besser einstellen als bisher und die Brenndauer des Kessels verlängert sich noch weiter. Die Abbrandzeit hat sich jetzt schon um ca. 1,30 Stunden pro Füllung ( ca. eine halbe Schubkarre Kiefernholz plus 20 Kg Holzbrieket ) verlängert.