Die Regelung für die Puffer macht der Ladomat in Verbindung mit der AK 3000 S und das funktioniert problemlos;
Das ist also eine Kombination aus Thermostat + Elektronik;
Kann man natürlich auch voll elektronische lösen..., wenn man mag... muß man aber nicht;
Zwar weiß ich nicht, was die AK genau macht, Differenzregelung muß man aber sicher nicht haben.
Besser wär aber schon.
Dabei wird die Pumpe geschalten. Wenn die Kesseltemperatur um eine Differenz(z.B.5K) höher ist als die untere Puffertemperatur, ist der Puffer mehr oder weniger leer. Dann geht die Pumpe an, vorausgesetzt, der Kessel ist über dem Taupunkt(ca.60°). Sind beide Temperaturen gleich oder Puffer höher, geht die Pumpe aus, weil dann der Puffer ein höheres Energieniveau hat, als der Kessel. Würde an der Stelle weiter gepumpt, weil z.B. der Kessel noch über 60° steht, so würde der Puffer(wärmer) durch den Kessel(kälter) leergesaugt. Das passiert im allgemeinen, bei Ausbrand.
Ist der Kessel n un ausgebrannt und die Stuerung hat den Lüfter ausgeschaltet, bevor die Glut verblasen ist, heizt diese Glut noch ein wenig nach. Sinkt dann der Puffer durch Wärmeabnahme in den Heizkreis wieder unter das Kesselniveau, geht die Pumpe wieder an und pumpt die Restwärme in den Puffer. Bis der Kessel unter 60° sinkt, dann wird komplett abgeschaltet.
Mehr kann man das System nicht ausnutzen.
Diese Differenzsteuerung mit einem Lausitzer Kesselherstelller 1998 entwickelt und bewährt sich seither auch. Es gibt sie auch als Einzelgerät.