    Ich habe es ja schon einmal geschrieben, du hast dein System recht sparsam geplant.


    Auf der anderen Seite hast du aber mehr als 14 kW Heizlast.


    Es ist keine Frage das du mit einem 50kW Kessel diese Heizlast bewältigen kannst, ist nur eine Frage der Zeitaufteilung.


    Im Anhang mal eine Ausrechnung wie ich es machen würde.


    mfg
    HJH

  • Hi HJH


    Ja ich weiß ja das mehr Puffer besser wäre. Wie schon gesagt kommt vielleicht in der nächsten Ausbaustufe dann noch Solar/Friwa und 2000L Puffer dazu.


    Wenn ich deine Berechnung richtig verstehe deck sich das mit meinen Werten die ich so überschlagen haben.
    Bei -14Grad brauche ich am Tag 351,7 KWh


    Und ein Abbrand bringt 166 KWh also komme ich mit 2 Füllungen am Tag hin.


    Das wäre zu Ist-Zustand ein Traum


    Jetzt muß ich 2-3 Holzöfen alle 2 Stunden nachlegen und Holz in die ganze Bude schleppen :)


    Verrohrung scheint also auch ok zu sein oder?