Hallo,
wie ist der Kaminzug ist dieser vom Schornsteinfeger eingestellt worden? Der Wert sollte zwischen 10- 18 hPa liegen. Damit der Kamin schneller Warm wird sollte der Volumenstrom verringert werden. Also nicht einfach an der Schraube vom Zugbegrenzer herumdrehen. Wenn der Zugbegrenzer vom Schornsteinfeger eingestellt worden ist. Es kann auch passieren wenn dein Kessel mit einer Abgastemperatur von 230° läuft das dein Schornstein einen Unterdruck von 30 hPa hat. Dann saugt er dir die gesamte Heizenergie aus dem Kessel. Ich fahre meinen HV mit einer Abgastemperatur von 130 bis 160°. Der Schornstein ist absolut trocken. Beim Anheizen bilden sich ein paar Tropfen. Aber kein schwall Wasser.
Gruß
Peter