"BEZ.: LDPUMPE1
FUNKTIONSSTATUS:
EINGANGSVARIABLE:
AUSGANGSVARIABLE:
ZUBRINGERTEMP.:
Tzub.IST: 73,5 °C
Tzub.MIN: 60 °C
DIFF.EIN: 5,0 K
DIFF.AUS: 3,0 K
REFERENZTEMPERATUR:
Tref.IST: 43,2 °C
Tref.MAX: 80 °C
DIFF.EIN: 1,0 K
DIFF.AUS: 5,0 K
DIFFERENZ ZUB - REF:
DIFF.EIN: 6,0 K
DIFF.AUS: 3,0 K"
Die Ladepumpe schaltet bei 65°C ein bzw. bei 57° aus
Ist die Temperatur des letzten Puffers 3K über der Zubringertemp (also Kesseltemp) schaltet die Pumpe ab.
So stehts da....... Also sollte sich eigentlich nichts durch den Kessel abkühlen.
Einzige Variante in dem Fall eine verbesserung herzustellen, wäre mehr Pufferspeicher, oder eben weniger Holz reinlegen.....
Oder habe ich was falsch verstanden?