Fröling: [ANNOUNCE] p4d - Visualisierung und Einstellung der S-3200 via COM1

Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.501.554 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.

  • ich habe nur einen heizkreis und ist auch definitiv der richtige ausgewählt.
    kann nur gerade nichts ausprobieren da mysql-dump läuft.

    Fröling P4 15kW
    Schellinger Pelletsmaulwurf
    Fröling Ökocell Solar 850L
    Cosmo E Duo 400L
    Brötje FK26 W B 15,54m²
    NUC6CAYH p4d
    1-Wire DS9490R USB Adapter, DS18B20

  • Weiß jemand wie man am Odroid u3 1-wire Sensoren anschließen kann??
    Hab zwar gerade nen Pi2 dran aber der ist mir zu langsam beim aufbauen der Grafiken.


    MfG Jürgen

    Fröling P4 15kW
    Schellinger Pelletsmaulwurf
    Fröling Ökocell Solar 850L
    Cosmo E Duo 400L
    Brötje FK26 W B 15,54m²
    NUC6CAYH p4d
    1-Wire DS9490R USB Adapter, DS18B20

  • Das einfachste:
    1. Einen DS9490R USB/1-Wire-Adapter anschließen.
    z.B. http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372016/
    Kostet 18,90 plus Versand.
    2. Kernel-Quellen vom Hardkernel Git runterladen
    3. W1-module für den 9490R master (=DS2490) und die thermal slaves aktivieren.
    4. Kernel compilieren, installieren und wieder booten.


    Oder:
    Mit Pegelwandler MosFET 1,8V/5V über einen Pin am 8pol. Stecker:
    Habe dazu im Odroid-Forum ein kleines Tutorial geschrieben:
    http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=80&t=6634#p53130


    Das Tutorial funktioniert auch mit dem DS9490R.
    Mehrere Sensoren sollten eh nicht an den Pin.


    Falls Du den DS9490R verwendest, solltest den GPIO-Treiber blacklisten, der sucht sonst dauernd.

    Code
    root@odroidu3:~# cat /etc/modprobe.d/w1-blacklist.conf
    blacklist w1-gpio


    Generell solltest dem 1-wire Treiber die ewige Suche nach neuen Sensoren verbieten, wenn Dein System einmal steht:

    Code
    root@odroidu3:/etc/modprobe.d# cat /etc/modprobe.d/wire.conf
    options wire max_slave_count=12 search_count=10
  • Nein, mit dem Adapter geht die obige Lösung nicht.
    Der braucht das owfs oder digitemp (Google ist Dein Freund.)
    Ist auch machbar.
    Schau mal erst digitemp an.
    Dann brauchst auch nichts am Kernel basteln.


    #apt-get install digitemp


    #/usr/bin/digitemp_DS9097U ....

  • Dann brauche ich den DS9490R um die 1-Wire Sensoren im P4d zu verwenden.

    Fröling P4 15kW
    Schellinger Pelletsmaulwurf
    Fröling Ökocell Solar 850L
    Cosmo E Duo 400L
    Brötje FK26 W B 15,54m²
    NUC6CAYH p4d
    1-Wire DS9490R USB Adapter, DS18B20

  • Ja, außer der Jörg baut noch mein ab und zu angeregtes generisches Textfile-Interface für Sensorwerte in den p4d ein.
    Dann könnte man auch die lästige 0,8s-Wandlung / pro Sensor in einen extra asynchronen Daemon oder ein Cron-Script auslagern...

  • Kannst du mir noch sagen wie das mit dem Kernel compilieren geht??

    Fröling P4 15kW
    Schellinger Pelletsmaulwurf
    Fröling Ökocell Solar 850L
    Cosmo E Duo 400L
    Brötje FK26 W B 15,54m²
    NUC6CAYH p4d
    1-Wire DS9490R USB Adapter, DS18B20

  • ja da hab ich schon nach gesehen aber hast du das schon auf dem U3 gemacht?
    Und in welchem Verzeichniss ?

    Fröling P4 15kW
    Schellinger Pelletsmaulwurf
    Fröling Ökocell Solar 850L
    Cosmo E Duo 400L
    Brötje FK26 W B 15,54m²
    NUC6CAYH p4d
    1-Wire DS9490R USB Adapter, DS18B20

  • ok soweit ist mir jetzt alles klar bis auf das mit:
    I use the following config.diff:


    hast du die config.diff selbst erstellt?

    Fröling P4 15kW
    Schellinger Pelletsmaulwurf
    Fröling Ökocell Solar 850L
    Cosmo E Duo 400L
    Brötje FK26 W B 15,54m²
    NUC6CAYH p4d
    1-Wire DS9490R USB Adapter, DS18B20

  • Ja.
    Entweder Du kopierst den ganzen Text im Kasten in eine entsprechende Datei (z.B. "config.diff") und patchst damit Deine Kernel-config oder Du machst "make menuconfig" und wählst die entsprechenden Einträge von Hand als [m] (für Modul) an.

  • ich hab den ganzen text im kasten jetzt in der config.diff und hab sie nach /usr/src/odroid-3.8.y kopiert
    danach:
    root@odroid-wheezy:/usr/src/odroid-3.8.y# patch -p0 .config <config.diff
    (Patch is indented 4 spaces.)
    patching file .config
    Hunk #1 FAILED at 1956.
    1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file .config.rej


    passt das?

    Fröling P4 15kW
    Schellinger Pelletsmaulwurf
    Fröling Ökocell Solar 850L
    Cosmo E Duo 400L
    Brötje FK26 W B 15,54m²
    NUC6CAYH p4d
    1-Wire DS9490R USB Adapter, DS18B20

  • Hallo Abholzer,


    habe auch das gleiche Problem wie Jürgen (Version 0.1.21). Der Wert für die Heizpumpe (an|aus) lässt sich mit Chrome im Schema nicht verschieben.


    In der Schemakonfig erscheint "Heizkreispumpe - Wert: 0.00 Text: " - ohne eine Textausgabe (an|aus).
    Klickt man auf das Schema (zum Positionieren) erscheint "Einheit und Wert/Text wählen und mit der Maus auf dem Schema positionieren, mit ..." - ohne jeden Hinweis, was da positioniert werden soll. Die Textposition der "HKP" bleibt nach einem Klick unverändert. Klickt man (2x) "Skip" geht es wie gewohnt mit "Kesseltemperatur - Wert: 41.50° Text: " weiter.


    Hast du eine Idee ?


    PS: In die Aufzeichnung habe ich die HKP ID:0 (typ: DO) aufgenommen. Ich bin auf das Problem gekommen, weil ich auch meine Kollektorpumpe aufnehmen wollte.


    Gruß
    Andreas

  • Hallo konreas,


    ich komme immo nicht an nen PC, aber sobald ich Gelegenheit habe probier ichs aus,
    welche ID hat denn die Kollektor-Pumpe bei dir?
    ich versuch mal alle Schritte nachzugehen...

  • okay, probier(t) bitte mal folgendes:


    in Setup --> Aufzeichnung: den Türkontakt aktivieren (DI/0)
    dann in der Schema-Config:
    Start --> (bei Türkontakt) Skip --> Heizkreispumpe positionieren


    bitte um Rückmeldung, wenn es geht, dann könnt ihr bei fertig platziertem Schema den Türkontakt wieder aus der Aufzeichnung nehmen...

  • Hallo Abholzer,


    es hat geklappt. Gilt übrigens m.E. auch für den letzten Wert.


    D.h., für das Schema-Konfig müssen für den ersten und den letzten Parameter "Dummies" eingetragen werden, die nach der Konfiguration wieder entfernt werden können.


    Danke und Gruß
    Andreas

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!