Hallo Holzheizergemeinde
Vor 4 Jahrenwurde unser alter Holzfresser Rendl mit 52 KW gegen einen gebrauchten Holzvergaser getauscht. (gebraucht deswegen ,da in einigen Jahren eine Hackschitzelanlage inkl Verteilsystem an anderem Standort geplant war )
- mittlerweile ist die oben angeführte Hackschitzelanlage zu den Akten gelegt - es wird zwar in einigen Jahren eine neue Heizung kommen (wenn das alte System versagt )aber ziemlich sicher ein HV
Kesseltyp : Fröling FHG Turbo 30
- Saugzuggebläse
--kein Lamda
-lediglich Regelung über Primärluftklappen welche über Kesseltemperatur und Belimo angesteuert werden
-Sekundärluft wird über Stellschrauben fix eingestellt
-keinerlei Wirbulatoren etc verbaut
Nach einer Woche heizen war der Kessel verteert und verklebt ,lief mit max 66-67°C
der HB meinte : er weiss auch nicht was es hat,vielleicht ist die Steuerung hin und kümmerte sich nicht mehr darum
Zu dieser Zeit bin ich auf dieses Forum gestoßen. habe viel gelesen um den Kessel ein bisschen zu verstehen.
(kaputt war beim Kessel gar nichts )
Dank dieses Forums habe ich den Kessel soweit gebracht daß er heute gut läuft ( habe ich geglaubt)
durch beobachten der erwärmten Wassermenge im Puffer ist gefühlsmäßig aus derselben Menge Holz ca. der doppelte Wärmeertrag gegenüber des Vorgängers zu erwarten.
ich weiß ,jetzt werden so mancher sagen ohne Wärmemengenzähler sind das nur Schätzungen .
Kessel brennt mir schöner bläulicher Flamme, die Brennkammer ist glühend Rot ,
Abgas ist bei mittlerweile bei 160-180 dank der Wirbulatoren -wenn der Kessel frisch gekehrt ist erreicht er die 200 fast nicht )weniger verträgt der Kamin sowieso nicht mehr
heute habe ich einen Heizversuch mit exakten Puffertemperaturen durchgeführt
Es waren alle Verbraucher abgeschaltet
Holzmenge : 23 kg ca 2/3 Buche , 1/3 Fichte , Feuchtigkeit ca 16 % (4 Jahre gelagert)
Beginn
Puffer: 1500 Liter
Temperatur : 30 (genaugenommen 29,9°- Temperatur wird am Puffer mit 5 Fühlern abgenommen und digital angezeigt)Puffer wurde vorher über die Heizung durchgemischt damit alle Anzeigen gleich sind
Kessleinhalt 100 Liter
Temperatur Kessel 36°C
Ende des Abbrandes:
Puffer 1500 Liter (Kesselkreispumpe solange auf Höchstdrehzahl bis alle Temp am Puffer gleich waren
Temperatur 69°C
Kessel 100 Liter ca. 70°C
also ca 1600 Liter um 39 K erwärmt
soweit ich hier gelesen habe wäre das folgende Rechnung
1600(Liter) x 39 (K) x 1,16 (Enggiegehalt Wasser je kg) = 72,38 kw/h
72,38 kw/h geteilt durch 23 kg Holz = 3,146 kw/h Ertrag je kg Holz
stimmt diese Rechnung ?
nachdem was ich da so gelesen habe was Ihr da so herausholt hätte ich eigentlich etwas mehr erwartet
mir ist klar daß ich zu euren 4,2 kwh auf weites nicht hinkomme ohne Lamda, Lufttrennung anständige
Steuerrung etc.
darum wäre nett wenn mir das jemand nachrechnen und antworten würde
was ist eure meinung wieviel man aus dem HV mit obiger Steuerungsmethode erzielen kann?
PS:- im Profil stehen 2500 Liter Puffer - 1000 Liter wurden bei obigen Versuch weggeschalten.
- Habe schon des öfteren wegen WMZ überlegt- aber da müsste der Boiler weg da ich ansonsten
keine gerade Strecke habe welche dafür angeblich benötigt wird
Gruß aus Salzburg
Franz