Tach zusammen. Hab mir ja am 31. März das Fröling Connect bei mir auf meinem P4 einrichten lassen und in dem Zusammenhang wurde auch gleich die Software aktualisiert.
Nun hab ich seit 6. April ein sehr merkwürdiges Verhalten beobachten können:
Die Puffertemperatur ist unten permanent höher als oben. Mitunter bis zu 15°C.
Der Kessel heizt mind. 1 mal pro Stunde für ca. 5-10 Minuten und schaltet dann wieder ab.
Die HK Pumpe läuft bei uns bis zu 20°C Außentemperatur - Die Vorlauftemp schwankt aber unheimlich hin und her, als ob da der Regler sehr stark schwingen würde.
Bei "Kessel AUS" schaltet sich die HK-Pumpe in regelmäßigen Abständen für ca. 5 Sekunden ein und geht dann wieder aus.
Hab die Parameter schon kontrolliert, scheinen aber alle ok zu sein.
Die Zuordnung der Temperatursensoren hab ich auch schon überprüft und für richtig befunden. Jemand noch ne Idee?
Werd wohl Fröling wieder antanzen lassen müssen.