Guten Tag
Hoffentlich kann mir jemand meine spezifischen Fragen beantworten. Das lokale ‚Know How‘ hier ist nicht sehr gross.
Wir bauen in Neu Seeland ein Haus mit Holzherd von La Nordica (wasserfuehrend). Dazu Brauchwasser / Waermespeicher.
Folgendes ist gegeben:
Leistung Herd 9Kw (Wasser), Speicher 425L, Waermetauschspirale 10Kw. Distanz horizontal ca. 2m. Anschluesse 25mm wie folgt, Hoehe gemessen vom Boden:
Herd Eintritt 40,5cm , Austritt 78,5m, ,
Waermetauschspirale am Speicher Eintritt 54cm, Austritt 39,5cm. Auf 162cm befindet sich ein Entlueftungsanschluss ueber den entlueftet werden muss. (Gesetzt in Neu Seeland, Heitzkreislaeufe in Wassergefuehrten Oefen duerfen nicht geschlossen sein, sprich eine Entlueftungsleitung vom hoechsten Punkt in der Anlage ab durchs Dach nach draussen)
Der Herd muss mit einer Pumpe und einem Ladeventil 55 grad C betrieben werden.
Dieser ‚Heizkreislauf‘ wird von einem Druckreduzierventil, das auf 3.6m Wasserhoehe eingestellt ist, mit Wasser versorgt. Der Inhalt ist ungefaehr 20L. So weit alles klar.
Ich habe bereits einfache Installationen gemacht die durch die Schwerkraft angetrieben werden, also keine Pumpe erfordern. Dann ist auch alles klar mit der Entlueftung, da alle Leitungen kontinuierlich steigen und es nur einen hoechsten Punkt gibt.
Nun zu den Fragen:
Entlueftung:
Da der Austritt (Herd) hoeher liegt als der Eintritt am Speicher muss dieser (Austritt am Herd) ebenfalls entlueftet werden, oder genuegt die Pumpe um die eingeschlossenen Luftblasen weiter zu befoerdern? Wenn ja, wieviel Hoehenunterschied ist zulaessig?
Wie funnktioniert das in komplizierteren Heitzungssystemen in Europa? Da sind doch auch nicht alle leitungen zwingend steigend angeordnet? Auch sind die ja meist mit Expansiongefaessen versehen, sind nicht offen. Aber entlueftet muss ja trotzdem werden, nicht?
Welche Pumpe?
Ich habe eine gebrauchte Grundfos UPS 25-50 180, ist die ok? Wahrscheinlich ist die gross/stark genug, ich muss ja nicht weit und hoch pumpen.
Wenn man ‚Pumpen Literatur‘ liest wird geschrieben von ‘Kavitation durch unzureichenden Vorlaufdruck’
Hat jemand Erfahrung mit einem offenen System mit nur 3.6m Wasserhoehe und einer Pumpe? Genuegt mein Vorlaufdruck? Wenn nicht was ist die Abhilfe, abgesehen vom Erhoehen der Wassersaeule.
Pumpensteuerung:
Wie kontrolliere ich die Pumpe? Brauche ich einen Temp. Differential Kontroller? Kennt jemand ein gutes und preiswertes Produkt das ich online erwerben kann?
Ladeventil:
Ich habe folgendes gefunden: ESBE VTC317, 5100 23 00 ist dieses Ausreichend fuer unsere Beduerfnisse?
Wuerde gut an meine Pumpe passen.
Schon im Voraus vielen Dank, fuer alle Reuckmeldungen.
Beni