Hallo,
habe seit Sep einen SB HV 25 + 1300L Speicher, neben an steht ein Buderus S125 mit 17KW Öl Brennwert.
Haus ist von 83zig, 36,5 Mauerwerk, neue 3Fach isolier Kunstofffenster und gedämmte Rolläden
Heizkreis ist eine Zweirohr Anlage mit 16 Heizkörper , 3 wege Mischer (Handbedinung auf ca 55-60 grad VL)
Neue Danfoss Thermostate mit voreingestellten Ventilen (Berechnung über App und RL-Temp)
Beheizt werden ca 80qm .
Umwälzpumpe steht auf 2M konstant(Rauschen in den Rohren hörbar) , Startet gegen 6:00Morgens und beendet gegen 22Uhr
Ich habe einfach ein Problem 70qm (Wohn-,Ess- und Küche) auf ca 23Grad aufzuheizen und das bei diesen Außentemperaturen von ca 5-8Grad.
meine Spreizung unten im Keller liegt bei ca 14-17Grad
Was passt da nicht?
-Habe ich zu kurze oder falsche Heizzeiten?
- ist meine VL temp mit 50-60Grad zu gering?
-Heizungspumpe zu gering eingestellt?
es tut mir leid, hatte früher nur mit Schwedenofen geheizt und die Zentralheizung ist ein komplett neues Thema für mich.
Grüß