  • Meine Flammtronik schaltet bei Kaltem Kessel ca 60 °C und Abgas unter 70 °C die Lüfter nicht ab
    Verbaut sind 2Lüfter mit Can Modul .sollen laut einstellung bei 95°C ausgehen laufen aber weiter 02 bei 20.6 %




    Mfg Stefan

  • Hallo Stefan,


    erster Test: Im Menü "Test Ausgang" müssen die Lüfter von 0..100% ansteuerbar sein.
    Wichtig dabei: Die Anlaufdrehzahl jeweils speichern.
    Danach kann man in den Einstellungen weiter die Ursache suchen.


    Gruß


    Harald

  • Danke für die schnelle Hilfe .Habe heute morgen mal getestet beide Lüfter stehen bei 0 % dann gespeichert
    Testfüllung brennt am nachmittag schaue ich noch mal


    mfg stefan