Guten Tag zusammen, nachdem ich hier nun schon lange mitgelesen habe, habe ich mich heute mal registriert da ich eine Frage zur Strömungsumkehr habe.
Folgende Situation:
HV , Laddomat 21-60, Kombipuffer 1200l , Puffer 1200l
Anschluss ist wie folgt geplant ( beginnend bei HV)
Laddomat direkt an den Kessel
- Kessel VL 1x an Laddomat ( RLA) und einmal an Kombipuffer ( oben) Kurz vor dem Eintritt in den Puffer ein T-Stück in den VL HK ( Pumpe vom HK ist hinter dem Mischer VL HK)
- unterster Anschluss vom Kombipuffer auf obersten Anschluß Puffer 2 ( incl Entlüfter)
- HK RL unterster Anschluß Puffer 2 ebenso RL zum Kessel ( Laddomat)
Nun meine Frage der Strömungsfluss ist bei laufendem Kessel uns Laddomat ja folgender zum HK:
- Kesselvorlauf in HK ( wenn temp erreicht gesperrt durch Mischer) die HK-Pumpe " zieht" ja am VL vom Kessel noch vor dem Puffer
- Ist der Kessel "aus" und Laddomat ebenso "zieht die Pumpe am Kessel VL und am Puffer dabei drückt sie den kalten Rücklauf in den 2. Puffer .. stimmt das so? Das würde ja bedeuten, dass eine Umkehr des Volumenstromes zur Folge hätte. Oder übersehe ich da was?
Anbei das Schema... mir ist auch schleiherhaft, wie der Laddomat sich in der Situation verhält... "zieht" die Pumpe dann überhaupt aus dem Puffer oder "zieht" sie nur durch den Kessel?
Fragen:
- Wie verhält es sich mit der Strömungsrichtung, warum sollte die HK-Pumpe aus den Puffern ziehen und nicht aus dem Kessel?
- Wie verhält sich die Schwerkraft, sollte man des Ventil am Laddomaten besser sperren?
Bild 1) Kessel und Laddomat laufen
Bild 2) Kessel und Ladomat aus