hmmm einfach zum Testen mal einen L auf den PE Legen....isolierte Zange ..kann aber auch Puff machen.
Ich schraub das Ding mal auf und schau rein....
Diue Anleitung zu dem Ding gibt nix weiter her.
Es gibt 273 Antworten in diesem Thema, welches 96.248 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von pat1975.
hmmm einfach zum Testen mal einen L auf den PE Legen....isolierte Zange ..kann aber auch Puff machen.
Ich schraub das Ding mal auf und schau rein....
Diue Anleitung zu dem Ding gibt nix weiter her.
Nennt sich Sternpunkt erden 😉
Ich würde die Verbindung machen und dann erst Saft drauf geben.
Ich machs nicht, das geht schief.
Glaube ich nicht.
Gang und gäbe an Generatoren - auch Inverter Typen. Und nichts anderes ist dein WR.
Ist übrigens in jedem Kraftwerk und jedem Trafo genau so realisiert 😉
Aber letztendlich musst natürlich du das entscheiden und verantworten.
Das schlimmste was passieren kann ist - sofern alles sauber geredet ist - dass die Überlastsicherung kommt.
Ich befasse mich mit dem Ding vorher erst nochmal...
Bei Netzfilter von Fequenzumrichter werden auch Kondensatoren auf den Schutzleiter gelegt und es ergibt bei isolierter Messung kapazitive Spannungen von jeweils 120 V.
Ist eine Seite der Spannung geerdet können Oberwellen zur Erdung abgeführt werden und eine Seite hat durch die Erdung trotsdem gleiches Potential zum Schutzleiter.
Erdung von eigentlichen IT Netzen ist wegen Isofehlern von mehrfachen Betriebsmitteln notwendig um ein sicheres auslösen der Sicherung oder des FI notwendig.
Gruß Uwe
Da hat Trabbitraktor recht. " Mess " doch mal mit einer altmodischen Glühbirne - die müsste dann bei 120 V leicht glimmen.
Wenn sie das wirklich tut, hast Du einen seltsamen Wechselrichter.
Das wird nichts mit Glühobst…
Die Ableitströme bewegen sich im einstelligen mA Bereich und das kann man nur mit hochohmigen Meßgeräten darstellen.
Bei einer Glühlampe würde man kaum eine Spannung messen können.
Hast Du falsch verstanden. Die Lampe darf nicht leuchten.ﹰ Sﹰorry, dieﹰZﹰeit war knapp und jetzt spinnzt auch noch der computer
Die Glühbirne deshalb, um festzustellen, ob wirklich 120V anliegen. Bin auch Elektrotechniker.
Die Problematik mit den hochohmigen Messgeräten ist bekannt. Man kennt das von den " Stromprüfern " mit
den Glimmlämpchen.
Mein Spannungswandler hat auch einen Erdungsanschluss und zwei potentialfreie Ausgänge. Wenn ich nicht erde,
liegt auf dem Gehäuse eine merkliche Brummspannung. Also erde ich.
Es gibt tatsächlich Geräte - wahrscheinlich für den amerikanischen Markt - die 2 x 110 V liefern mit Nullleiter auf Erde,
deshalb die Messung unter Last ( Glühbirne ).
...bin auch wieder da.
Getestet hab ich noch nix.
Aber vom Hersteller habe ich Info bekommen.
"Es kann leider nicht bestimmt werden, denn in Wechselrichtern gibt es keine feste Phase, also auch keine feste Neutralklemme "
Ob der auf einer Seite die Oberwelle und andere Seite die Unterwelle vom Sinus ausgibt ???
Oszi habe ich leider auch nicht am Start.
Das wussten wir schon
Da kommt genau der Sinus raus wie du es vermutest.
Danke für eure zahlreiche Hilfe.
Mit der Glühbirne werde ich noch testen.
Ansonsten Erdungskabel noch anschließen und auf den Stromausfall warten.
Heute mal mit der Glühbirne getestet, es tut sich absolut nichts.
Danach mal den Tipp mit der Brücke versucht, es funktioniert, kein puff und keine Funken.
Glückwunsch zum TNS-Netz 😉