Hallo liebe Mitglieder,
in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage:
Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)?
Atmos P25 Pelletkessel
Welcher Brennstoff wird verwendet?
Biopell Holzpellets 6mm
Welchen Schornstein verwendest Du?
12m, 150mm, rund
Befindet ein Zugbegrenzer im Schornsteinzug (Hersteller)?
Zugbegrenzer Z12
Lufteinstellungen: Wie sind Primärluft, Sekundärluft, Feuerzugregler, Luftstangen usw eingestellt?
37mm
Wie hoch ist die Kessel- und Abgastemperatur, wie lange benötigt der Kessel diese zu erreichen, wie hoch ist diese nach 1 Stunde Betrieb?
130 Grad
Bei Kesseln mit Gebläse (Saugzug oder ähnliches), wann läuft es an, wann schaltet es ab?
Beschreibung der Hydraulik (Pumpen mit Einstellungen, Ventile, Rücklaufanhebung, Leitungsquerschnitte, Angaben zum Pufferspeicher usw)?
800l Pufferspeicher PSW-R-II, mit Laddomat Rücklaufanhebung, Hydraulik im Haus neu eingebaut nach Berechnung und Berechnung des hydraulichen Abgleichs - 16 Heizkörper
Heizkreisregler Ceta 106,
Fehlerbeschreibung und weitere Angaben
Hallo liebe Holzheizer / Pelletheizer!
Ich bin neu hier und habe noch ein paar Fragen zu meiner neuen Heizung! Bisher habe ich immer nur mitgelesen und auch viele Tipps gefunden. heute brauche i8ch aber auch Hilfe, da ich dazu noch keine Themen fand!
Ich habe am Freitagdas erste mal unser Haus aufgeheizt. 160qm Wohnfläche..
Mein System:
- Atmos P25 mit A25 Brenner.
- Kombi-Pufferspeicher 800 l.
- Ladefunktion über TS und TV direkt über A25
- Mischeransteuerung über Ceta 106.
- Rücklaufanhebung Laddomat 21, gesteuert über Ladepumpenthermostat des P25
- TV auf 60° eingestellt,
- TS auf 75 eingestellt
Wenn jetzt noch Fragen zur Installation sind, dann einfach fragen. Bin da noch nicht so drin...
Nun ein paar Probleme / Fragen:
Hatte beim Brennerstart (S1=60 sek) das Problem, dass der Brenner 3 mal aus ging. Das Problem lag daran, dass der Kessel auf 100° kam, weil das Ladepumpenthermostat auf Maximum gestellt war. Somit sprang mein Laddomat nicht an und nahm die Kesselenergie nicht ab. Das Problem habe ich zum Glück gelöst, indem ich das Thermostat niedriger stellte (70 - 80 Grad).
Der Brenner schaltete sich nach Beladung aus, da TS nun doch 75 Grad erreichte.
Ich war megahappy, doch kurz nach dem Ladevorgang und der Abschaltung sank TS auf 46 Grad ab!!! Wie kann das sein? Was ist falsch. Ich habe eine aktuelle Vorlauftemperatur von 45 Grad zu den Heizkörpern. Rücklauf ca. 25°. Die Heizkmreispumpe lief in diesem Augenblick mit 0,1m³.
Ich habe nach ca. 4 Stunden sehr schnell nur noch einen Heizungsvorlauf (Ausgang Pufferspeicher) von unter 40 Grad.
Die Heizkörper werden kalt aber der Kessel springt nicht an, da ich am Fühler TV noch 77° habe.
Die Temperatur am Fühler TV bleibt heiß, und ein paar cm weiter unten ist schon längst abgekühlt..! Mein Brenner springt aber noch laaange nicht an, da oben ja noch weit über 70°C anliegen.
So!! Jetzt habe ich viel geklagt und geschrieben. Hat mir jemand ein paar Tipps zu meinem Anliegen?
Das größte Problem ist, dass nach Durchladung des Puffers das Wasser im Puffer nur 4 Stunden hält, TV oben aber nicht abkühlt. Soll ich den Fühler TV auf Höhe des Heizungsvorlauf platzieren?
Entschuldigt, dass das hier ein Roman wurde
Liebe Grüße Philipp