Longatherm: TA UVR 16x2 Warmwasser sockel Temp. wird nicht gehalten.

Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 7.471 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Andi_27.

  • Hallo,


    ich hab deine Datei mal im X2-Simulator getestet.
    Wenn das Zeitprogramm aktiv ist funktioniert alles so wie es soll und programmiert ist.
    Außerhalb des Zeitprogramms übernimmt er nicht den Sollwert 1 aus dem Zeitprogramm, sondern TWW Min oben aus der Anforderung Warmwasser. Deswegen geht die WW-Temp auch nicht auf den gewünschten Wert runter.



    Dies steht auch so in der Anleitung von TA:


    Die Solltemperaturen können auch von der Funktion Schaltuhr kommen. Dabei ist zu beachten, dass die effektive


    Solltemperatur bei „Status Zeitbedingung“ AUS die Minimaltemperatur ist.


    Sind keine Zeitbedingungen gewünscht, muss daher der Status „Zeitbedingung“


    vom Benutzer auf EIN gestellt werden.


    Gruß


    Andi

    HDG Rondo 25
    Tisun PFM 2,55 - 20m²
    Gasokol GKAN-S - 16 m²
    Ratiotherm Oskar 2000 l
    Nau BlueStar 1500 l
    UVR 1611