Hallo,
In Vielem gebe ich dir ja recht.
Hier einmal meine Vorgehensweise um die Größe eines HV und Speichers zu bestimmen:
Einstieg 3.12 und Rechenprogramm IP HV Speichergröße 06.14
https://www.holzheizer-forum.d…&postID=127897#post127897
Warum - weil die Vor- und Rücklauftemperaturen von Öl und Gas von der HV-Heizung abweichen.
Wenn ich mit Öl heize dann mache ich das auch über die Speicher.
Wobei ich das so eingestellt habe das ich max. 1 Start pro Tag bekomme.
Das wird in Abhängigkeit der Außentemperatur gemacht.
Das heißt, je niedriger die Außentemperatur, je mehr Energie wird in den Speicher geladen.
Beim Bau der Heizung habe ich darauf geachtet mit niedrigen Heiztemperaturen zu heizen.
Da hat jetzt Vorteile bei der Speichergröße und auch bei dem vor einigen Jahren nachgerüstetem ÖL-Brennwertkessel.
Meine Rücklauftemperaturen bewegen sich zwischen 27...30°C.
Manche können halt nicht, aus Platzmangel, benötigte Speicher aufstellen, dann hilft es schon in 24h halt den HV 2 x anzünden.
mfg
HJH