Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - saugzuggebläse brummt - Done01

Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 3.357 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Pyrolytoldie.

  • Hallo liebe Mitglieder,


    in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage:


    Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)?


    atmos 30gse


    Baujahr der Anlage und Datum der letzten Veränderungen an der Anlage?


    2009


    Fehler trat ohne vorherige Änderung der Heizungsanlage auf.


    Welcher Brennstoff wird verwendet?


    holzbrikets und stückholz


    Welchen Schornstein verwendest Du?


    180mm ca. 7 meter


    Befindet ein Zugbegrenzer im Schornsteinzug (Hersteller)?


    nein


    Lufteinstellungen: Wie sind Primärluft, Sekundärluft, Feuerzugregler, Luftstangen usw eingestellt?




    Wie hoch ist die Kessel- und Abgastemperatur, wie lange benötigt der Kessel diese zu erreichen, wie hoch ist diese nach 1 Stunde Betrieb?


    ca 90 umd 190 grad
    ca 1 std


    Bei Kesseln mit Gebläse (Saugzug oder ähnliches), wann läuft es an, wann schaltet es ab?




    Beschreibung der Hydraulik (Pumpen mit Einstellungen, Ventile, Rücklaufanhebung, Leitungsquerschnitte, Angaben zum Pufferspeicher usw)?


    4 puffer in reihe ca. 3000 liter


    Fehlerbeschreibung und weitere Angaben



    Hallo
    Seit kurzem brummt mein saugzuggebläse.
    er brummt nur wenn die volle drehzahl erreicht ist und es klingt als würde die wicklung brummen.
    kugellager und kondensator wurden bereitz gewechselt.
    mein ofen ist ein atmos 30gse.
    vieleicht hat jemand einen tip.
    oder vieleicht eine übrigen Lüfter
    Mit freundlichen Grüßen
    Günter


    Vielen Dank

  • ich habe noch einen lüfter den kannst du haben . überprüfe auch mal den Kondenstor und die verkablung das hatte ich bei meinem auch schon
    lüfter kostet das porto ist mit grossem lüfterrad

  • Hallo
    heute war der elektriker im Haus.
    Lange rede kurzer sinn, der motor zieht zu viel strom.
    600 mA siend zu viel und der Motor wird nach kurzer zeit sehr warm.
    Danke für eure tipps.
    Der Motor ist offensichtlich für die Tonne
    Mit freundlichen Grüßen
    G.

  • Brummender Ventilator war bei meinem Saugzuggebläse so schlimm, dass Rohre vibirierten. Grund1)Rußschicht auf den Ventilatorflügeln Grund2) ganz schlimm! war eine Teilung des Abgasstromes im Übergang zur Sekundärverbrennung durch eine Stelle mit mangelhafter Abdichtung !
    Nach Behebung Brummen weg!