2 Volumenstromsensoren FTS 2-32DL an UVR1611

Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.529 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von finku.

  • Hallo,
    ich habe an meiner UVR 1611 (S-Nr. 84825) am A 14 ein FTS 2-32DL Volumenstromsensor bereits angeschlossen (für Solarertrag).
    Jetzt wollte ich einen zweiten anschließen (für Wärmemenge Heizung). Leider finde ich nirgends dafür eine Beschreibung. Geht das überhaupt, wenn ja wie?
    mfg finku

  • Hallo,


    ja das geht du musst halt die Adresse am zweiten VSG einstellen und die übernahme der Werte geht dann so wie beim ersten halt nur mit passenden Adresse und Gesamtbuslast nicht vergessen.
    Anleitungen findest du hier .


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo Reiner,
    danke für die schnelle Antwort, d. h. die 2 Sensoren direkt am Ausgang 14 der UVR parallel anschließen?
    mfg finku

  • Hallo,


    der Anschluß ist flexibel ob Reihe oder parallel oder gemischt macht da nicht aus begrenzt nur durch Buslast und Länge der Leitung.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche