Heizkörperventile mit Druckregelung nötig/sinnvoll?

  • Moin,
    ich möchte voreinstellbare Heizkörperventile für den hyd.Abgleich nachrüsten.
    Ist es nötig oder sinnvoll in Ventile der neuesten Generation mit integrierter Druckregelung zu investieren?
    Stichwort statischer/dynamischer Abgleich. @Holzpille du bist doch ein Fachmann dafür oder? :)



    Ein Nutzer schreibt:
    "Schönes Produkt. Set&Forget scheint perfekt, aber mit einem
    gravierenden Nachteil: Differenzdruckregler vernichten Pumpenförderhöhe.
    In Falle des Eclipse etwa 1-1,5m Förderhöhe (siehe Datenblatt), was im
    einfachsten Fall mehr Stromverbrauch mit sich bringt, im schlechtesten
    Fall bei knapper Pumpenauslegung eine leistungsstärkere Pumpe erfordert.
    Wer die Kennlinie einer gängigen 6m Pumpe vor Augen hat, der kann die
    Einbußen im Volumenstrom auf etwa 30% und den Strommehrverbrauch auf bis
    zu 50% abschätzen.Beste Analogie: Im Auto immer 30% mehr Gas geben und
    die überhöhte Geschwindigkeit mit der Bremse reduzieren - weil man Gas
    und Bremse nicht gemeinsam betrachtet hat.Aber die Software Heimeier
    EasyPlan kann das eigentlich! Bei vorraussehbarem Rohrnetz flux die
    nötigen Daten eintippen und die halb so teuren V-exact 2 einbauen,
    welche dem Nutzer in kleineren Gebäuden mit überschaubarer Hydraulik
    langfristig ein optimal kostenbewusstes Gesamtsystem bieten. Die
    Differenzdruckregelfunktion der Eclipse Ventile kann von jeder
    zeitgemäßen HE Pumpe mit Proportional- oder Konstantdruckbetriebsweise
    übernommen werden."


    Ist das so?



    Einen schönen Sonntag,
    Asmus

Jetzt mitmachen!