Habe eine leicht "holprige" Inbetriebnahme hinter mir....
- Stellmotor der Turbolatoren war nicht angeklemmt. Leicht zu finden, da auf der Platine das leere Steckgehäuse "verbaut" war. Und im Testmodi logischerweise die Funktion 0 war.
- Interessant wurde es dann allerdings beim Laden des Betriebssystems. Augenscheinlich alles gut. Nur Zeit ließ sich nicht stellen und trotz Automatikmodus gab es keinen Button für Kesselstart. Nirgendwo.... Erster Verdacht war Alzheimer des Einrichters. Ich konnte mich allerdings noch an meinen vollen Namen erinnern. Dann Kessel stromlos, zweiter Versuch. On Button gab´s wie am Anfang, Start Button nirgendwo....Ein Attack Kessel den man zwar ON schalten kann, aber der nicht heizen will (trotz Automatik Modus)? Dann mit Code in die erweiterten Parameter. Jetzt ließ sich die Zeit einstellen. Flammstart wieder Fehlanzeige. Kessel stromlos, Neustart, siehe da, Betriebssystem installiert sich vollständig. Und man kann sogar Heizen! Vielleicht lag´s auch am ersten April....
- Habe PT1000 Fühler verbaut, die zeigen alle drei exakt 10 Grad unter der tatsächlichen Temperatur. Widerstandswerte der Fühler sind ok... Und das in Zeiten der totalen Erwärmung?!
Wie lange hat hier die Qualitätskontrolle seitens des Herstellers wohl gedauert? Ansonsten wirklich alles überraschend gut.
Grüße MatthiasInbetriebnahme Attack SLX 55