[scallout][/scallout]Hallo an allen
Ich hab eine Probleme mit Regelung von Attack regumax .
Laut Attack Einleitung es ist möglich 3 Heizkreisse zu einschließen ,eine Direckt Kreis und 2 gemischte Kreise (DK,MK1,MK2,) ich hab die 2 gemischte Kreise Geschäft (MK 1 und MK2) aber die 3 Kreis (DK) schaffe nicht, gibst immald mit Erfahrung????[sAttack DPX 25 Lambda Regelung Regumax
Attack DPX 25 Lambda - Regelung Regumax
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 6.820 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Dirk 1986.
-
-
Was schaffst du da nicht?
Du musst die DK Pumpe richtig zuordnen.Das ist ein Regler von Theta.
https://ebv-gmbh.eu/produkte/theta-heizungsregler/ -
laut Schema ich hab nur 2 Kreisse ich findet nicht Einschluss für Direktkreis (DK)
-
Ich möchte 3 Heizkreisse einschließen
DK Keller
MK1 Erdgeschoss
MK2 Obergeschoss -
Hallo,
siehe Anhang
Gruß, Michael
-
ich hab probiert zusammen mit raumthermostat und über der DKP Einschluss kann keine befehl geiben(einschalten die Pumpe oder auschalten)
-
Du musst in den Fachmann Einstellungen dem Regler auch sagen, dass da eine Pumpe angeschlossen ist.
-
ich bin in Fachmann Modus und eingeschaltet DK Parameter 05 -02
-
Das ist richtig so. Entweder hast du die falsch angeklemmt oder etwas anderes fehlt
-
Welche Betriebsart hast du eingestellt?
Hast du dem DK eine Temperatur zugeordnet? -
Hast du neue Erkenntnisse?
-
Viele Dank
es es tut mir Leid weil so spät antwortete aber ich in Kontakt mit der Techniker fon firma Tetha und gestern Abend zusammen mit meinem Elektriker haben wir geschafft.
Es wa richtige Klemmen aber die Parameter!!!
Viele Dank an allen was mir Antwort gegeben habenUnd ich hab noch eine Frage wo ihre Meinung warte :
Ich hab 3 Heizkreisse wie war das am beste zu einschließen
DK - nicht gemischte Kreise (Keller)
MK1-gemischte Kreis (EG-heizkörper)
MK2-gemischte kreis (OG-fussbodenheizug) -
Ich verstehe deine Frage nicht ganz.
-
Viele Dank
es es tut mir Leid weil so spät antwortete aber ich in Kontakt mit der Techniker fon firma Tetha und gestern Abend zusammen mit meinem Elektriker haben wir geschafft.
Es wa richtige Klemmen aber die Parameter!!!
Viele Dank an allen was mir Antwort gegeben habenUnd ich hab noch eine Frage wo ihre Meinung warte :
Ich hab 3 Heizkreisse wie war das am beste zuordnen ???
DK - nicht gemischte Kreise (Keller)
MK1-gemischte Kreis (EG-heizkörper)
MK2-gemischte kreis (OG-fussbodenheizug) -
Wie du das zuordnest kann ich dir nicht sagen. Wo ein Mischer drin ist ist MK. Ohne Mischer ist DK.
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!