UVR1611: Ölstandssonde an UVR1611 Eingang 8 anschliessen

There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,212 times. The last Post () by klzwerg.

  • hallo,


    ich habe mir eine pegelstandsonde zur ölmessung gekauft. diese wird mit 24 oder 12 volt betrieben und gibt den messwert in 0- 10 mA aus.ist zwei adrig.


    meine uvr 1611 kann am eingang 8 den messwert 0- 10 mA vearbeiten.



    kann ich diese ohne weiteres anschliessen? siehe bild.


    danke für die hilfe

  • Hallo Paul


    In Prinzip passt das schon mit den Anschluß wie du gezeichnet hast .


    Den Minus der externen Stromversorgung an den Masseanschluß der Eingänge.


    Wichtig bevor du Spannung darauf gibst unbedingt den Eingang 8 auf Strom umstellen ,sonst killst den Eingang.


    mfg Ludwig

    Die wichtigste Erfindung der Menschheit ist:
    Bleistift und Papier


    v.T.A.Edison

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!