Attack: Lambda Touch Anzeige Sekundärluftklappe=1% und Soll=208?

Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.609 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Sendekl.

  • Also bei dem Holz sind ein paar Stücke noch mit ca 28 % Feuchte , die legen wir oben drauf, ansonsten nichts geändert, aber wir hatten schon früher mal das Problem, dass die Patrone in der RLA verdreckt war, vielleicht sollte man diese mal säubern?

  • Möglicherweise schließt das Patronenventil nicht mehr .Das kann zu viel Durchfluss bedeuten.
    Ne Grundreinigung des Wärmetauschers wirkt aber oft auch Wunder.
    Hast du die Einlauftemperatur in den Kessel bei Hauptabbrand kontrolliert?

  • Hallo Miami


    warum das so ist gibt´s ein paar Möglichkeiten


    1) RLA mit 57°C ist zu wenig / welches hast Du drin? / das sollte der Rücklauf auch beim Hauptbrand haben ( min. 63°C)
    möchte mal wissen warum die immer eingebaut werden / hier werden die Motormischer vorgeschlagen mit stufenloser Pumpe


    2) Ofen sauber machen / da ist ein schönes Video von Chrismed hier im Forum


    3) Max. Abgas zu niedrig / der kann nicht höher da auf 170°C begrenzt / dadurch auch keine höhere Kesseltemp.( liegt aber wahrscheinlich hauptsächlich am reinigen)


    erst mal die Punkte abarbeiten, dann sehen wir weiter


    Gruß


    Klaus S.