Fröling: FHG Turbo 3000 - Abgastemperatur steigt nicht mehr

Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 4.915 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ChrZa.

  • Hallo, wir haben den FHG Turbo 3000/20 Baujahr 2002.
    Seit ein paar Tagen steigt die Abgastemperatur nicht mehr auf die gewöhnlichen Temperaturen und schaltet den Kessel ab, obwohl er gerade erst mit dem Anheizen fertig ist. Wir haben heute den Abgastemperatursensor getauscht, dennoch steigt er nicht mehr.
    der alte Sensor stieg auf max 110 Grad,
    der neue Sensor nur noch auf 86 Grad.


    Woran kann das liegen, dass trotz neuen Sensors weiter schlechte Werte sind?
    Kann/ Muss man diesen evtl. neu kalibrieren?FHG Turbo 3000 - Abgastemperatur steigt nicht mehr

  • Hallo.


    Kenne deinen Kessel nicht. Aber was macht den die primär Luft und das Saugzuggebläse, falls er eins hat??
    Vielleicht bekommt er nicht richtig Luft und kokelt nur vor sich hin??


    Grüsse

  • @Chiccobalu
    Saugzug ist immer auf 99-100%
    Beim anheizen fällt dir Primärluft auf 0 und steigt, wenn der Ofen auf Heizen umstellt, kurz wieder stark an. Pendelt sich aber dann recht schnell auf niedrige Werte ein. Je nach Rest-O2. Die Sekundärluft steigt auf 99%


    @MichaelW
    Es ist die mir Lambadasonde aber schon der umgerüstete, da die original Platine defekt war.