Sooo… nach 5min sieht es soooo aus:image.jpg
image.jpgdas ipad macht es beim scharfstellen viel zu dunkel…. Das obere Bild entspricht der Wahrnehmung mit dem Auge!image.jpgdie Anzeige stimmt… das digitale gibt 144 Grad an
Abgastemperatur!image.jpg
Das die Klappenwerte nach 10min vom zünden an…image.jpg
Ohne Worte… -smile-image.jpg
12 min nach Heizbeginn…image.jpg
Rechts Vorlauf aus dem Kessel… links Rücklauf in den Kessel … nach knapp 15 min… bei 45 Grad Kessel ist sind wir gestartet…. ( hab ja gestern auch geheizt, müsste heute gar nicht, ca 1200l sind noch auf 72 Grad! Hab trotzdem angeheitzt um euch mit der
Fotostrecke zu zeigen, wie ich es jeweils mache… darum auch nur total 20kg Holz…
Jetzt TA ist bei 160 Grad, O2 soll 4% ist 3,7%
Lambdawert 1,2…. Primärklappe 44% Sekundär 26% und die Hochhaltungsmischklappe ist auf 22% die Kesselkreispumpe läuft mit 45W
Jetzt VL 76Grad Ziel erreicht, ab jetzt öffnet er den Mischer mehr… so dass er die RL Temp. stabil auf 67Grad hält (effektiv67 Grad, wegen eines nicht korrigierbaren offset des Pt100 meint der Regler, er messe 70Grad…. Momental überschwingt die träge Steuerung etwas…. 0,5Grad…. Was ist das schon ….image.jpg
Gruess und überall wünsch ich eine erholsame Nacht und immer „warme Buude“
Ruedi