"Wird die Wärme im Vorlauf abgegeben hat der Rücklauf eine niedrigere Temperatur, wodurch es im Kessel zu Kondensat kommen kann/wird.""Die Rücklaufanhebung ist nicht nur für den Start des Kessels zuständig."
Ist schon klar.
Wenn aber nun die RL-Temperatur aus den Heizkreisen bei der für den Kessel nötigen Mindest-Temperatur oder darüber liegt (was hier der Fall ist: 70/50), kommt es nicht zu Kondensat. Somit funktioniert das Ganze (Start mit vorgewärmtem Wasser aus 2. Kessel, Startphase Automatikkessel nur 2-3 x Jahr !, Kesselpumpe startet erst bei 50° C, HK-RL >= 50° C) wie eine vollwertige RL-Anhebung ...
LG
juergen_s