  • Hallo Ihr,

    wie in einem anderen Thread beschrieben, möchte ich zur WW-Erzeugung in einem WW-Speicher einen externen Durchlauferhitzer(DLE) mit einer UVR1611 ansteuern. Im DLE befinden sich 3 Heizstäbe, welche an je eine Phase eines 3Phasen-Anschlusses angeschlossen sind. Als Schalter dienen 3 SSRs, deren Steuerung mit den Ausgänge A4, A5, A6 verbunden ist. Nun möchte ich zunächst in einer einfachen Version alle 3 Heizstäbe gleichzeitig einschalten. In einem Logikmodul wird entschieden, ob bei Unterschreiten einer eingestellten WW-Temperatur im Speicher, der Ölbrenner oder der DLE eingeschaltet werden soll. Können nun an einen einzigen Ausgang des Logikmodule alle 3 A-Ausgänge parallel angeschlossen werden ?


    maksimilian

  • Etaminator

    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Hallo,

    Ausgang des Logikmodule alle 3 A-Ausgänge parallel angeschlossen werden

    kurz Ja.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

Jetzt mitmachen!