Das verstehe ich nicht... selbst mit Unterstützung von Künzel war es hier unmöglich einen HV24 auch nur ansatzweise durch die " 2er Stufe" zu bekommen. Was dann letzten Endes zum Ausbau und Neuanschaffung des aktuellen Kessels geführt hat.
Hi Zara
Hatte vor 2 jahren auch das problem hier mal ein auszug was ich da für werte hatte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi
Habe einen HV Bj 1994
Gemessen am 16,01,2104
Wasser 75 grad
Abgas 167 grad
Sauerstoff 13,80%
Co 14,2 g/m³
Staub 0,17 g/m³
Gemessen 3,5 std nach anheizen, ich war leider nicht da.
Normale Abgasstemp habe ich sonst 220-240 grad.
Also ich nehme die messung nicht ernst.
Schornie meinte zu meiner frau, würde damit die werte für 2015 nicht einhalten, aber er mist ja erst 2016 wieder.
Nach erhalt der bescheinigung und den werten steht ganu unten.
Grenzwert der stufe 1
Staub 0,10 g/m³, co 1,0g/m³ einzuhalten ab 01,01,2015 nach §5 abs. 1 §25 abs 1
Nun meine frage
Ab wann gelten die werte?
2015 oder 2019
Alexander
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
War aber nicht dabei und hatte noch keine Ahnung von dem ofen, war mein 1 winter, hatte mir das haus mit ofen erst kurz vorher gekauft.