Beiträge von Jagger192

    Hi


    Und das kann man bei jeden brenner machen?
    Oder muss sich das erst ein HB anschauen?
    Weil wenn das nicht geht muss ich ja eh eine heizungspatrone einbauen und kann eine 1 heizungskreis steuerung nehmen wie die UVR63-H.


    Alexander


    Hi


    Ja dumm geschrieben von mir.
    Es handelt sich um ein kombie anlage, sprich HV mit Ölbrenner über 1 schornsteinzug.
    Die regelung vom HV und Heizkrieslauf ist im HV verbaut, sind aber 2 module.
    Das modul vom herzkreislauf ist defekt, weiter nicht schlimm weil der Ölbrenner eh nicht mit läuft und ganz raus kommt.
    Die steuerung von HV ist noch ok.
    Wobei die vergasung eh mit hand gesteuert werden muss, aber die puffer überwachung, und umwelzpumpe läuft noch über die steuerung.


    Jagger

    Hi


    Also es sollte so einfach sein wie es geht, viel schnick schnack mit lan und so brauche ich nicht.
    Kann man den mit der UVR63-H die anlage (puffer heizung, brauchwasser, und heizkreislauf regel das sie nachts runter fährt?
    Eine flammtronik will ich eigendlich nicht mehr für den alten HV kaufen, muss ich aber mal sehn was der schorni sagt bei der messung im nächsten monat.
    Das modul für die steuerun des HV (sprich wann er die umwelspumpe an macht, und wann er aus geht ist ja noch ok).
    Nur wieviel grad das heizungswasser hat, geht zur zeit nicht.
    Später soll auf jeden fall ein HV mit lamda rein kommen, wenn er morgen kaputt gehn würde, wäre meine wahl heute ein Attack DPX 45 lamda.


    Alexander

    Hi


    Habe mich nach gesprächen mit einem heizungsbauer und schorni dazu endschieden den alten HV wieder in stand zu setzen.
    Läuft so weit auch alles gut nur die regelung vom HV ist zum teil defekt.
    Der 3-Wege-Heizungsmischer wird nicht richtig angesteuert, und die heizung läuft immer voll.
    Jetzt will ich eine neue regelung verbauen, die aber auch später wenn der HV mal getauscht wird weiter benutzen kann.
    Ob das nächstes jahr oder erst in 3-4 jahre ist kann ich noch nicht sagen, kommt drauf an wie lange der HV noch mit macht.


    Es handelt sich um einen 20 jahren alten Künzel HV30 mit einem
    Thermomix-Ventil.
    2 puffer speicher für heizung und 1 boiler für brauchwasser.
    Es sollen noch 3 speicher a. 1000 liter hin zu kommen.
    Nun weiß ich nicht genau was für eine regelung ich brauche.
    Sola werde ich nicht verbauen.
    Also reicht hier eine UVR61, oder HZR65 oder muss es eine 1611 sein?


    MFG


    Alexander

    Hi


    Kann ich dir nicht sagen, habe das haus erst vor ein paar monaten gekauft.
    Denke aber der wird sagen, weg damit.
    So wie auch jeder heizungsbauer, liegt aber er daran das die was neues verkaufen wollen.
    Deswegen frage ich lieber hier im forum, und hoffe auf erliche antworten, auch wenn es sehr schwer ist ohne den HV zu sehn.


    Alexander

    Hi


    Habe meinen HV nicht vergessen, hatte nur nicht so viel zeit.
    Muste jetzt aber fest stellen das der HV keine vergasserflamme macht.
    Die wassertemparatur steigt auf 75grad, abér wenn dann die umwelzpumpen angehn, geht er sehr schnell wieder auf 65 grad runter, und dauert dann auch 15 min bis er die 70 grad wieder erreicht.
    Habe den innenraum mal sauber gemacht und muste feste stellen das der topfbrenner fehlt.
    Und ob der rest ok ist weiß ich ja auch nicht.
    Habe hir im forum gelesen das es zu problemem im ganzen kessel kommt wenn man ihn zu oft ohne vergasserflamme brennen läst, und stelle mir dir frage ob es noch lohnt ihn wieder fertig zu machen.
    Da das bedintel auch defekt ist ca 300 euro.
    Und der kessel 19 jahre alt ist, und die bedinbarkeit auch etwas zu wünschen übrichlast.


    Jagger

    Hi


    @ helmi


    Ja mit dem dämmen ist das so eine sache, bin selber mauren und habe in dem haus bis jetzt 12cm dicke holz aussenwand gefunden :huh: und eine ca 90 cm dicke stein aussenwand wo meien frau noch ein fenster rein haben will :lol:
    Decken und dachboden haben ca 10-15 cm wolle, halt immer was er über hatte.
    Es ist halt ein altes haus und soll es auch bleiben das war uns schon klar.
    Zum glück finden wir alles über 20 grad in der wohnung zu warm.


    Klipp


    Wie kann der tup den 100 liter ADB verbauen wenn ca 500 rein müssen.
    Werde ich ändern sobald ich die zeit finde.
    Gut das ich mir noch keinen neuen 50 liter gekauft habe


    NFG


    Jagger


    Hi


    Nein es sind 4 kalt und 4 warm wasser.
    Zur zeit hängt aber nur noch 1 haushalt dran mit 75 qm, will aber eine 2 Wohnung mit 70 qm dazu nehmen.
    das haus ist von 1880, aber nur die 1 Wohnung, alles andere wurde vom Eigentümer 1993 an und umgebaut.
    Ist ein maurer meister mit einem kleinen unternehmen gewessen.
    Der jetzt aber im heim lebt.
    Die 3 anderen Wohnungen werden über eine gas-Therme versorgt, die anschlüsse liegen nur alle zusammen weil vor ca 10 jahren das ganze haus 280qm über den hv liefen.
    Mir soll hier keiner vorrechnen wie viel wasser im meinen System ist, oder wie viel kw ich brauche, das ist nicht möglich bei dem haus.
    Muss halt nur wissen wie viel ADG ich ca. brauche, dann nehme ich gleich mehr wenn es geht.
    Ob es dann über den winter hin läuft sehe dann, zur not habe ich immer noch die gas-therme


    Jagger

    Ganz ehrlich Jagger, du nervst!!!


    Nimm dir ein Stück Papier und einen Bleistift und male deine Anlage auf. Alles andere ist und bleibt Raterei vom Feinsten und man wird dir nicht wesentlich weiterhelfen können. Auch deine Fotos sind im Moment nichtssagend.
    Evtl. hilft es auch den HB zu finden der das verbrochen hat.


    Außerdem fehlen nach wie vor Angaben zum Haus.


    Ohne Kommentar

    Puh


    Wie soll ich den raus finden wie viel meter Rohrleitung verlegt sind in den decken zu den Heizkörper? :blink:
    Oder gibt es da eine pauschale für?
    Und ist es schlimm wenn ich gleich mehr ADG verbaue?
    Da ich 2 Wohnung zusammen lege weiß ich eh noch nicht genau wie viele Heizkörper und welche größe ich verbauen werde.


    Jagger


    Hi


    Natürlich lese ich alles und versuche es ab zu arbeiten.


    Das eine ADG direkt hinter den puffer ist defekt, hat auch jeden fall kein druck.
    Ich kann den druck halten wenn ich die Ventile vom heizungskreislauf zu machen.
    Der druck steigt langsam an wenn ich den HV an mache, weil ja das eine ADG kaput ist.
    Wundere mich halt das der druck weiter steigt wenn der HV aus ist.
    Ich muste jetzt 3 tage in folge den druck von 3 bar auf wieder 1,2 senken.
    Der HV und ölbrenner ist aber schon seit 3 tagen aus.
    Werde jetzt den kaputen ADG austauschen.
    Was muss ich bei dem Volumen den alles mit rechnen?
    Wasser im HV. in der Rohrleitung am HV zum puffer, zu den Heizkörper? in den Heizkörper?
    Was ist mit dem 2 ADG wird das Volumen 50 Liter als ADG voll mit gerechnet?
    Also 2 ADG je 50 Liter gleich 100 Liter auch wenn sie wo anders verbaut sind?


    Jagger

    Hi


    Sicherheitsventiel ist verbaut, ob es heile ist weiß ich jetzt noch nicht.
    Und ja bei 3 bar steht es immer wenn die heizung (also HV unbd öl-brenner) aus ist.
    Also laufen auch keine pumpen.
    Die ventile zu den heizkörper sind zu, weil ich sonst immer druckverlust habe, warum weiß ich noch nicht genau.
    Ausdehnungsgefäse sind 3 verbaut.
    1 direkt an den ventielen für heizkörper
    1 hinter den puffern
    1 für den brauchwasser puffer


    Ich verstehe auch nicht warum der druck hoch geht
    der hv ist schon seit 2 tagen aus, und temparatur ist um ca 4 grad im puffer gefallen.


    Jagger

    Hi


    So nach ein bißchen lesen weiß ich jetzt das ich min 200 liter ausdehnungsbehälter brauche.
    Ist das der grund warum sich der druck über nacht wenn der HV aus auf ca 3 bar erhöt, von 1,5 bar?


    Jagger

    Hi


    Soll das jetzt heißen ich kann das ding wieder aus bauen?
    Werde morgen mal die genau daten der alten und der neu verbauten pumpe schreiben.
    Oder was soll ich machen?


    Jaeger

    Hi


    Habe ein paar bilder gemacht, mal schauen ob ich sie noch heute in die galarie rein bekomme.
    Da ich die pumpe auch nicht mit der hand drehn konnte, bin ich davon aus gegangen das sie fest sitzt.
    Mein vater hatte noch das gleiche model nur mit 4 meter hebe höhe statt 6 die verbaut war.
    Da ich aber denke das der raum eh nur 2.5 meter hoch ist, ist es ok.
    wenn nicht bitte gleich hier schreiben.
    Unter der pumpe ist ein rückschlagventiel verbaut, aber fotos kommen noch.
    Konnte den HV heute nicht mehr an machen, aber druck ist wieder drauf.
    Werde morgen den HV mal wieder an machen, da ich von aus gehe das die pumpe erst bei 80 grad an geht konnte ich heute nichts mehr testen.


    MFG


    Jaeger


    P.s. vielen dank für die viele hilfe


    Hi


    Habe es mit schraubendreher probiert, also laufen tut sie nicht, ist die frage wann sie an gehn musss,oder laufen die 3 umwälzpumpem immer?
    Fotos mache ich mogen.
    Frostschaden habe ich auch schon gedacht, wäre ziemlich überl.
    Zum glück würde das haus 1993 komplet um und an gebaut.
    Soll heißen den bereich den ich zur zeit über den hv heißen will, nur 80 m² ist von 280m² der rest (mitwohnung läuft über gas-therme ohne probleme.
    Und von den 80m² sind nur 3 körper die im estrich verlaufen, der rest in der decke.
    Da hätte ich ein wasser ausbruch schon gemerkt.
    Also ist die frage zur zeit warum die puffer nicht gespeichert werden, die 3 heißkörper werde ich wieder hin bekommen, grade bei einer deckenhöhe von über 3 meter.


    Jagger

    Hi


    Was das ist weiß ich doch selber, wuste nur nicht wie ich es beschreiben sollte :)
    So noch ein paar Infos die ich finden konnte.
    Es leuchten jetzt 2 leuchten auf dem schaltfeld vom 911T
    1. Betriebtsleuchte kesselpumpe (die pumpe wird angestellt bei 10 grad unter kesseltemperatur. normal 70 grad.
    2. Warnleuchte für hinweis auf übertemmeratur 95 grad.


    Hoffe das die Fotos morgen etwas licht ins dunkle bringen.


    P.s es ist kein 4 wege System verbaut wie oben geschrieben sondern 3 wege heizungsmischer/umschaltventiel

    Was ich noch veressen habe, ist das hibter der anlage 80mm pvc rohre verlaufen.
    Denke wenn zu viel wasser/druck da ist das wasser ab zu leiten.
    Diese rohre sind auch sehr heiß.


    jagger