Altbau Nebengebäude 1 Geschoss mit Satteödach
Wald über 10 HA.
Beiträge von opc123
-
-
Vom Boden wo der Kessel steht bis Schornsteinende?
Ich dachte immer ab da, wo das rauchgasrohr rein geht bis schornstein ende.
1m muss ich über den First, mehr auflagen hat mein Schorni nicht.
Ich werde etwas mehr gehen damit mir der Qualm nicht in die Küche zieht.Kann es Probleme geben wenn er zu Dick im Querschnitt wird?
Auser versotten / Wasser? -
ich schätze mal das der Kamin 7 oder 7.5m lang wird und effektiv dann ca 5m bis 5.5
Das sind die Daten die ich weis.
Ich würde es mal mit einem atmos gse50 planen als richtwert. -
@ Holzpille
Bei der Kaminhöhe nur die effektive oder gesamte?
Nunja ich hätte mit einen 200er gerechnet oder sogar 250er.
Wer kann sowas berechnen ob es passt?? -
doch doch
Und der ist da sehr frei.
Er sagt mach. Er will nix haben, nur funktionieren soll es und über den First gehen, wie es Gesetzlich ist.Der Zug muss ja aber auch passen.
-
gints hier jemanden der Grob sagen kann welchen Durchmesser und höhe beim Schornstein ich brauche?
Die Onlinerechner streiken immer ab 30kw.Da er von 15kw bis 50kw abdecken soll.
Höhe über m. 165m
Ich hätte an einen DN 200 erst gedacht mit einer effektiven nutzhöhe von 4m
Kommt mir aber im gegensatz zum alten so klein vor und ich hätte an dn250 /300 gedacht -
Beim Atmos p21 finde ich das L2
Wenn das geblockt ist, springt der Kessel nicht an? D.h. auch keine Pumpe usw?
Da der andere Kessel nun weg ist, wird es ein P21 wohl werden
-
-
Okay, maja das ein und ausschalten wäre dann wieder mit Relais gebrückt die die Phase abgreifen richtig?
Wegem dem an und aus gehen beim Pellet: dann schaltet die uvr die phase durch ? Dann ist aber die frage ob das der Kessel selbst mit macht?
Ich könnte mir vorstellen, dass der Kessel fehler wirft, wenn er keine Sensoren auf seiner Platine findet. Könnt ihr was zu den Pelletkessel sagen? -
Also nicht die eigentliche Phase unterbrechen vom normalen Stromanschluss.
Was meinst du mit 2te Phase?
Unter Phase vertehe ich Strom und da hat der nur eine Phase bei 230V
Ich als Pelletkessel den vidarus A2c im Auge. -
okay danke.
Werde ich abändern -
was mich zur UVr interessiert:
Ihr steuert damit auch die Kessel oder?
Wie macht ihr das mit den Parametern bei Pelletkesseln? Förderschnecke usw.? Oder lasst ihr da die normale und bedient nur Brenner wie Gas damit?
-
Ja die Themen können gern Zusammen
Also nur die 2 Kessel würden zusammen in einem anderen Nebengebäude stehen.
Die Puffer stehen im Heizraum.Der einzelne Zulauf vom Kessel zum Puffer wäre die Fernleitung.
Wie funktioniert das mit dem blocken des Pelletkessel?
Ich finde in den Anleitungen von Kesseln nichts mit Brennerfreigabe, wie ich das von Gaskesseln kenne.
Macht ihr da den ganzen Brenner Stromlosnmit einem srauchgasrelai?
-
Kessel 1 Holzvergaser primär
Kessel 2 Pelletkessel not und SommerbestückungBeide kommen an einen Ausenschornstein, vermutlich mit Rauchgasthermostat blocker
-
Hallo Taenen,
wieso die Heizung nicht oben zusammen mit der Friwa?
Will ja die volle Wärme auskosten.Der 2te Kessel erheizt nut 50 bis 75% vom ersten Puffer, damit genug Platz für den holzvergaser bleibt.
Das kann auch oben bleiben.Ich habe nur Heizkörper. Teilweise noch DDR Radiatoren.
Aber ich komme bei - 10g mit 55g VL aus.
Wenn die mal getauscht sind wohl mit enigen weniger, aber das steht in den schuhen.Ich habe also hohe VL Temperaturen.
Mit 40g brauch ich bei den Radiatoren nicht rein gehen. Da kommt dann leider nichts.Ja Absperrungen selbstverständlich.
Ich habe das oben nicht freigezeichnet. Doe Elemente gab es leider nur so.Grüße
-
der Mischer istbim Rücklauf, weil er das jetzt auch ist. Das wollte ich von alt übernehmen?
Ich weis das die normal in den Vorlauf kommen, aber er nun sorum oderjso regelt, ist das net egal?
Rückflussminderer: damits auch wirklich aus dem Puffer zieht und nicht aus dem Kessel?
Das war bei meiner alten Heizung der Fall.
Dorr ist es wie oben geklemmpt und ohne die Rückschlagklappen und Bremsen hat der Heizkreis immer aus den Kesseln gezogen.Das muss an der RLA liegen, wenn die Teilweise offen war, war der weg zum Kessel wohl leichter statt über die puffer.
Wie funktioniert das? Bzgl. Mag?
Wenn es im Rücklauf ist, und der RLA zu ist hat es zum Kessel nur Verbindung über die Puffer ?
Im Endeffekt über diesen langen weg ist doch alles dann damit Verbunden?
-
danke, die entlüftung auch nutzen für Rohrleitung?
Ich habe mal vorhin grob ein schema gebaut.
Danke aber für deine Hilfe!Was heist ziemliche Ahnungslosigkeit?
Wenn das so wäre wüsste ich garnix darüber...
Es fehlen halt die Feinheiten und gewisse strukturen.
Dazu will ich vorher grob richtig planen statt viel Zeit und Energie woanders rein zu stecken. -
? ? Wäre schön wenn erklärst....
It in mein augen eine einfache hydraulik... -
naja zusätzliche einschweisen, wer soll das machen?
Nen fachbetrieb will sicher 200+ lohnt sich ja kaum.
Selbst machen naja. Ich kann zwar mag und habn großes mag da, aber ob das Dicht ist.... -