Vielen Dank! Sind die 4 Triac Ausgänge bei der 16x2 dann nur für Phasenanschnitt/Wellenpaket oder können Sie auch als normaler Schaltausgang genutzt werden?
Beiträge von RaMa
-
-
Kann man bei UVR16x2, UVR610 und RSM610 eigentlich auch wie bei der UVR1611 Ausgänge als Drehzahlregelung Phasenanschnitt nutzen?
-
hammax:
Vielen Dank, das werde ich mir mal ansehen.Randy:
Vielen Dank für die Tips! Ich hätte halt gerne etwas, wo ich die Werte auch mitloggen kann. Mit der UVR habe ich mich ja jetzt auch schon ein bisschen angefreundet. Mit der Lamdacheck kann man ja nur einen Lüfter regeln, richtig?Reiner:
Riesen Dank! So etwas hatte ich gesucht! Das hilft mir schon mal sehr weiter! Sieht eigentlich gar nicht so kompliziert aus. Ich denke, so werde ich es versuchen. Dann muss ich mich nicht nochmal mit einem komplett neuen System vertraut machen (Lambdacheck, Flammtronik).Meine beiden 1611er sind sowieso fast voll belegt. Im Prinzip müsste es doch auch mit einem zusätzlichen neuen RSM610 gehen, oder?
Wo und wozu genau nutzt du die Unterdruckmessung?
Hat das Knödler-Modul gegenüber dem Lamda-Modul von TA irgendwelche Vorteile? Preislich nehmen sie sich eigentlich nichts.
Könntest du mir ggf. später auch mal die genauen Parameter für deine PID-Funktionen mitteilen? Dann hätte ich einen Ausgangspunkt zum Justieren? Bisher kenne ich mich leider noch nicht so besonders gut mit der PID-Regelung aus, auch wenn ich schon einige davon in Anwendung habe.
@alle:
Könnt ihr einen günstigen FU empfehlen?
Welche Motoren nutzt ihr für Primär- und Sekundärluft? -
Hallo in die Runde,
nach langer Abwesenheit melde ich mich nun auch mal wieder mit einem Anliegen. Leider hatte ich in den letzten Jahren unglaublich viel um die Ohren und habe es nachdem ich hier im Forum damals so viel freundliche Hilfe bekommen hatte nie geschafft nach Installation meiner Anlage gebührend Bericht zu erstatten. Die Anlage läuft mittlerweile. Sie ist im großen und ganzen auch so geworden, wie damals geplant, auch wenn einige Kleinigkeiten immer noch nicht fertig installiert sind.
Ich habe also einen Attack SLX 45 Profi, einen Attack Pellet 30 (den ich jedoch kaum nutze), 2x 3.000 l Pufferspeicher in Reihe geschaltet, 100 m2 Solarthermie und eine Brennholztrockenkammer, die über den Heizlüfter Volcano VR3 EC beheizt wird. Die gesamte Anlage wird über 2 UVR1611 an einem CMI gesteuert.
Leider bin ich mit der Leistung meines SLX 45 Profi nicht so ganz zufrieden, zumal ich ihn auch sehr oft mit unterschiedlichem Holz beheize. Ich würde sehr gerne eine Steuerung mit Lambdasonde und Brennraumtemperatur nachrüsten. Da man ja immer wieder liest, dass einige mit der Flammtronik auch nicht so ganz zufrieden sind, da sie nicht weiter entwickelt wird, etc., würde ich eigentlich am liebsten die ganze Geschichte auch über eine UVR regeln, vor allem da ich dann auch jederzeit beliebige Anpassungen vornehmen kann.
Der Lambdasensor von TA geht ja nur mit x2-Technologie, also nicht an meinen UVR1611. Könnte ich einfach noch ein neues RSM610 Modul an das CMI anschließen und dann darüber die Lambdasonde integrieren?
Hätte vielleicht schon jemand eine Programmierung für eine komplette HV-Abbrand-Regelung, die ich übernehmen und für mich anpassen könnte? Dafür wäre ich wirklich unbeschreiblich dankbar!! Es muss auch noch nicht perfekt sein! Ein Grundgerüst würde mir schon genügen. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, ob ich aktuell schon genügend Holzvergaser- und Programmierkenntnis habe, um mir die komplette Abbrand-Programmierung selber programmieren zu können - so oder so müsste ich mich wohl erst wieder stundenlang einlesen. Wenn ich mich in eine bereits vorhandene funktionsfähige Programmierung einarbeiten könnte, würde ich das Thema wahrscheinlich schneller verstehen.
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
RaphaelP.s. Ich habe, falls es jemanden interessiert, noch ein Schema meiner Anlage angehängt. Dieses habe ich allerdings lange nicht mehr aktualisiert. Die Trockenkammer hat noch einen Luftfeuchtesensor und ein paar Temperatuersensoren und der Holzvergaser noch einen Abgastemperatursensor bekommen. Ansonsten müsste soweit alles drauf sein...
-
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand kurz helfen. Hab Verrohrung jetzt soweit fertig und mache gerade die Elektrik. Der 0-10V Mischer von ESBE (92P4) ist ja 24V. Gibt es da eine Möglichkeit, den auch über die UVR1611 mit Strom zu versorgen oder brauche ich dafür eine extra Netzteil? Wie muss ich das dann anschließen?
Vielen Dank und schönen Abend
Raphael -
-
Hallo Bernhard,
genau so hatte ich dass ja eigentlich auch geplant. Aber ich meinte halt nur für den Fall der Fälle, dass es mit dem Nachheizen doch mal zeitlich nicht so passen sollte und ich eher Nachheizen muss und der Puffer dann doch voll wird. Denn meine 6.000l sind ja jetzt nicht so viel. Aber gut, in dem Fall könnte man vielleicht auch einfach etwas weniger Holz nachheizen so dass er nicht bis unten heiß wird. Ich habe als letzte Entnahmestelle für den HV ja sowieso nicht die letzten, sondern die vorletzte Pufferschicht. Von daher müsste ganz unten eigentlich immer kaltes Wasser bleiben. -
@Spspaul
Hallo Alfred,
was wäre denn eine Ladepumpe, die du für meine Zwecke empfehlen würdest?
(aktuelle Hydraulik war hier )@Holzpille
Hallo Michael,
für mich ist das ja auch alles ziemlich neu. Deswegen bin ich dankbar für jedes Feedback, dass mich dazu anregt, eine Sache nochmal besser durchdenken zu müssen! Die ganze Sache mit dem Druckabfall und so habe ich leider noch nicht so 100%ig durchschaut, aber das wird schon noch ... -
@HartlBe Ach noch eine Frage dazu ... Sagen wir ich fahre den Kessel mit 60 RL und 80 VL. Falls der Pufferspeicher nun mal voll sein sollte, kann man es dann eigentlich irgendwie so einstellen, dass die Pumpe dann automatisch hochregelt um nochmal die 80 RL auf 90 VL zu erwärmen? Das wären dann ja nur 10K, statt vorher 20K Spreizung. Kann man das irgendwie regeln?
-
@HartlBe
Super, vielen Dank, Bernhard! So ähnlich hatte ich mir das auch schon gedacht, aber hatte bis jetzt noch niemanden danach gefragt, ob man das wirklich so machen kann. Vielen Dank für die Infos und dein Praxisvorbild! -
-
Hab einen FTS4-50DL verbaut da 50l/min = 3000L/h mehr als ausreichend für den nötigen Meßbereich sind
Ein zu großer FTS führt nur zu unnützen Messungenauigkeiten
Zudem hab ich noch einen konventionellen geeichten Wärmemengenzähler verbaut um es auch ohne FTS ablesen zu könnenVielen Dank, Bernhard!
Dass der FTS4-59DL nur ein 3/4" Anschlussgewinde hat ist also kein Problem, wenn die Leitung 1 1/4" ist? -
@HartlBe
Hallo Bernhard.
Was für eine Pumpe hast du bei dir als Ladepumpe für den Holzvergaser eingebaut?
Mein Heizungsbauer hat mir die Grundfos Alpha2 L 25-60 empfohlen. Denkst das wäre eine gute Wahl?
Ich habe 35er Kupferrohr. Der RL ist ca. 5m lang und der VL ca. 3,5m - jeweils ca. vier 90° Winkel in der Leitung.
Und zur Wärmemengenmessung des Holzvergasers hast du ja einen FTS eingebaut, richtig? Hast du den größten (FTS9-150DL) genommen?
Viele Dank und viele Grüße
Raphael -
Da mag ja ein Entlüftungsventil drin verbaut sein - aber ein Mikroblasenabscheider für Solar ...KLICK... ist das was ich einbauen würde um das aufs Dach steigen zu vermeiden
achso, ok, vielen Dank
-
Super, vielen Dank!
@Gust - ich denke mit den 5MGs direkt vorm Pufferspeicher müsste das eigentlich recht übersichtlich bleiben.
@HartlBe - Wow, da kommt ja selbst im Januar richtig Energie zusammen bei deiner Anlage. Das wäre natürlich toll, wenn dass bei mir auch so wird. Welchen Winkel hat deine Anlage eigentlich? Ich überlege auch immernoch von den 34° noch weiter aufzuständern.
Der Heizlüfter, den ich wahrscheinlich nehmen werde, kann 45kw wegnehmen. Sollte also reichen. Ich hatte es ursprünglich auch so geplant, den direkt in den Solarkreislauf einzubinden, es dann aber doch geändert, weil mir das zu unflexibel wäre und ich so keine Wärme vom Pufferspeicher entnehmen könne. Im Winter muss ich den Lüfter ja sowieso nicht laufen lassen. Das mit der Fußbodenheizung im Trocknungsraum hatte ich auch schon überleg...
Die Solartrennstation hat eine Entlüftungsvorrichtung
Vielen Dank!!
Raphael -
-
@HartlBe
Hallo Bernhard,
ich habe die Hydraulik auf dein Raten etwas "aufgeräumt". Sieht jetzt wesentlich übersichtlicher aus
Denkst du die Pufferspeicheranschlüsse (habe auch solareinspeisung noch geändert) sind so besser verteilt? w4 ist erstmal nur grau, weil ich den von dir empfohlenen 3-wege-mischer noch nicht mit drin habe.
Hast du eigentlich gar keine Schlammabscheider und Schmutzfänger in deiner Anlager?
Nächtliche Grüße
Raphael[Blockierte Grafik: http://raphaelduerr.de/hydraulik170222.jpg]
-
Vielen Dank für euer Feedback!!
@ET14 ich denke schon, dass man noch einigermaßen rangekommen wäre, wollte aber jetzt auch nicht mega mit ihm diskutieren.
@Anonymic - ja, sowas habe ich im Internet auch schon gesehen. Hab bei bei meinen Puffern nachgesehen und da geht innen leider kein rohr nach oben oder unten.
@Ruedi1952 - er meinte auch irgendwas in die richtung, die werden schon richtig geplant sein so und man sollte da auch nicht unbedingt mehr eingreifen. vielleicht hat er dabei ja an die gewährleistung gedacht. außerdem hatte er auch bedenken, die schweißstellen hinterher korrekt auf dichtigkeit prüfen zu können, da man dazu ja zum abdrücken alle anschlüsse schließen müsste. letztlich wäre das aber auch nicht so kompliziert gewesen. hätte man ja machen können, wenn alle anschlüsse dran sind.
naja, nun ist es wie es ist.
ich denke, diese oder nächste woche wird es losgehen mit der verrohrung.
habe vorhin mit meinem heizungsbauer telefoniert. der hat nicht schlecht geguckt zu meinen ganzen 5MGs und so Kesselvorwärmung und -auskühlung klang so, als ob er davon noch nie was gehört hätte. Am eigenartigsten fand er aber den 5MG zum Rücklauf der Heizkessel ansteller der Rücklaufanhebung. Da war er doch etwas skeptisch.
Letztlich meinte er dann aber doch, dass das schon funktionieren könnte so wie ich es da aufgezeichnet habe. Er schaut es sich nochmal in Ruhe an und morgen sprechen wir dann nochmal drüber.unten nochmal der aktuelle Plan ...
Ich bleibe auch weiterhin sehr dankbar für alle Hinweise, Gedanken, Ideen, Korrekturen, etc.@HartlBe - ich habe die HT- und NT-5MGs jetzt auf die 4 gleichen Entnahmestellen gelegt. Nur die Solar-Einspeisung habe ich extra gelegt - da scheint mir irgendwie eine andere Anordnung sinvoller.
[Blockierte Grafik: http://raphaelduerr.de/hydraulik170220.jpg]
-
Hallo Bernhard und Frank,
ich habe gerade einen Schweißer aus dem Ort hier gehabt, der sich das mal angesehen hat. Die haben auch Holzheizung mit selbstbegautem Pufferspeichern bei sich in der Werkstatt und er meint, er würde das nicht machen, das würde nichts bringen. Er war zwar ganz nett, aber ich konnte ihn irgendwie nicht überreden und er wollte mir auch keinen Preis machen, weil die sowas wohl nicht so oft machen. Ist halt vom Platz her jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so praktisch, da die Speicher schon an ihrem Platz stehen. Naja, sonst muss ich vielleicht einfach damit leben, dass ca. 300-400l ungenutzt bleiben werden... Vielen Dank trotzdem für die Ermutigung!!
Raphael -
Hallo Bernhard,
wow, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich diese Anschlüsse bei den Puffern jetzt noch realisiert bekomme. Ich stehe wie gesagt auch etwas unter Zeitdruck und muss jetzt in den nächsten Tagen eigentlich wirklich mit dem Anschließen zumindestens der Heizkessel beginnen (Solar reicht auch, wenn ich es erst in ein oder zwei Monaten anfange).
Womit machst du eigentlich die Wärmemengenzählung (Temperatur VL und RL + Volumenstrom), die in deinem Schema jeweils vor den Kesseln, Heizkreisen und Trinkwasser sind? Und womit bekommst du diese schöne Übersicht? Ist das auch von der UVR?
Raphael