    So Sorry für das späte Feedback,


    die Geräusche sind weg.
    Die Lösung war die Pumpe auf wieder aus Stufe 1 zu stellen.
    Die soll immer auf 1 gestanden haben.
    Nebeneffekt ist das die Temperatur welcher der Puffer geladen wird wieder bei 80 Grad liegt.
    War vorher einige Grad darunter.
    Den Vordruck vom MAG hat er gemessen und in das Protokoll eingetragen.
    Die Höhe UK Heizung OK höchster Heizkörper sind 3,8 Meter.
    Die Zuleitung für das Obergeschoss liegt auf der Decke vom Obergeschoss.
    Also noch mal ca. knapp 2 Meter höher.
    Der Fülldruck im kalten Zustand ist 1,1 bar.

    Hallo,


    auf der Pumpe steht Grunfos UPS15-60 CIL 130.
    Was meinst du mit Druckhaltung?
    Das Ausdehnungsgefäß sollte OK sein.
    Wird bei der Wartung immer mit vom Installateur geprüft.
    Einen Schlamm/ Magnetitabscheider nachrüsten zu lassen hab ich auch schon gedacht.
    Der kommt in den Rücklauf des Heizkreises?
    Sollte ich noch einen Microblasenabscheider gleich mit nachrüsten lassen?


    Der Eta Mann der den Kessel vor Jahren in Betrieb genommen hat war nicht so begeistert das ein Termovar verbaut war.
    Daher meine Frage "oder was anderes?"


    Prinzipell geht es mir um Ideen was man mit anfassen sollte wenn man was an der Anlage machen lässt.


    Bin auf eure Ideen und Vorschläge gespannt


    Gruß
    Torsten

    Hallo zusammen,


    nach langer zeit nun mal was von mir.
    Ich habe die Dichtung gewechselt.
    Danach ging die Tür kaum zu.
    Rechts war zu wenig Platz für die Dichtung.
    Habe die Tür rechts ein wenig nach Außen gestellt.
    Dann habe ich ringsum mit einem Papierstreifen geprüft ob genug Andruck vorhanden ist.
    Das hatte gepasst.
    Nun ringsum mit einer Flamme getestet - Flamme bewegt sich nicht.
    Vorher gab es einige Stellen wo sich die Flamme bewegte.
    So nun ein mal heizen.
    Und was muss ich nach dem Heizen sehen?
    Die Brennkammer ist nicht mehr schwarz sondern braun.
    Und an der oberen Tür sind auch keine Rückstände.
    Vom Gefühl her hat der Kessel sich nach dem Anheizen viel schneller eingeregelt.
    Die Tür hat sich auch etwas gesetzt - geht etwas leichter zu als vor dem Heizen.
    Ich werde es demnächst noch mal mit der Wachsmalstift überprüfen.


    Gruß an euch alle und Danke
    Torsten

    Hallo zusammen,


    bei uns wird die neue Fußbodenheizung durch solch ein Modul gespeist. klick
    Da der Heizkreisverteiler schwer zugännig sein wird und da alle Türen fast immer geöffnet sind wollte ich mir eine Regelung für jeden Raum sparen.
    Nun ist die Idee über einen RSM610 in der Verteilung und einen Can MTx2 das zu lösen.
    Anstelle des Festwert Regelkopfes wollte ich einen 0-10V Stellantrieb benutzen.
    Die Programmierung würde ich wie über Tapps wie bei unserer Zentralen Steuerung der Heizung und Solaranlage vornehmen.
    Dort handelt es sich um eine UVR1611 einer BUSO Anlage.
    Da war meine Idee die Heizkreislaufpumpe der UVR1611 auf einen Netzwerkausgang zu legen und damit die Regelung der FBH zu aktivieren.
    Über die UVR1611 könnte ich auch die Aussentemperatur für die Steuerung der FBH abgreifen.


    Hat so etwas schon mal jemand umgesetzt?
    Ist das vorhaben machbar?
    Auf was muss ich achten?


    Gruß
    Torsten

    Hallo zusammen,


    ich habe mir heute die Dichtung noch mal angeschaut.
    Die oberste Dichtung konnte ich mit dem Daumen noch ein wenig Richtung Tür drücken.
    Die schwarze Dichtung ist total verhärtet.
    Ich habe den Versuch die Dichtung aus zu bauen gelassen.
    Habe Angst das die zerbricht.
    Ich habe das schwarze an der Oberfläche etwas abgekratzt.


    Jetzt dichtet die oberste Dichtung nicht mehr auf der ganzen breite. :(
    Es kommt mir auch so vor als ob die Ecken der Dichtung vor stehen und die Tür daher nicht schließt.


    Also neue Dichtung bestellen und dann versuchen die Alte Neue zu drehen oder die Neue einbauen. 8)


    Wie wechselt ihr denn die Dichtung?
    Baut ihr die Tür aus?
    Wie weit drückt ihr die Dichtung in die Nut?


    Gruß und schöne Ostern


    Torsten

    Hallo zusammen,


    vielen dank noch mal an euch.
    hab schon eine Quelle im Netz gefunden für ca 29.95 den kompletten Türdichtungssatz.
    Wie stelle ich denn die Türen nach?
    Hab heute mal so kurz geschaut - aber nix gesehen was nach so was aus sieht.
    OK lese gerade das es Probleme mit nachgestellten Türen gab.


    Habe gerade gesehen das es hier auch noch den Gebietsvertreter von ETA mit einer Firma gibt.
    Der sollte doch wohl kompetent genug sein wenn ich eine neue Brennkammer brauche und auch so....


    Also Dichtung besorgen und dann geht es erst mal los.


    Gruß
    Torsten


    Nachtrag:


    Hab gerade gesehen das ihr anderen Satz Dichtungen meintet.
    Den mit der Dichtung für das Gebläse und für die Lambda Sonde - das wird er werden.

    Hallo Ruedi,


    bei der Anheiztür ganz sicher bei der Einfülltür sehe ich auf den Fotos nix.
    Ich schaue mir das Morgen noch mal in natura an..


    Wenn ich das wüsste warum er das nicht bemerkt hat.
    Laut seiner Erfahrung halten die Brennkammern bei ETA nicht mehr so?!
    Aber wenn die Dichtungen nicht OK sind halten die Brennkammern bestimmt auch nicht so wie sie sollten - oder?


    Die Dichtungen sollten sich für handwerklich begabte Menschen wechseln lassen - oder?
    Dann würde ich mir welche bestellen.


    Kennt ihr einen guten Shop?


    Gruß
    Torsten

    Hallo Karlheinz,


    danke für die ausführliche Antwort.
    Die Fotos von den Dichtungen hänge ich mal hier ran.
    Beim Bild Dichtung 1 schaut die unterste Dichtung komisch aus.
    Die ist total schwarz und hart.
    Das mit der Kerze werde ich mal ausprobieren.
    Habe das heute ansatzweise mit einem Feuerzeug probiert - das sah mir so aus als würde es die Flamme zur Dichtung ziehen.
    Dann war das Feuerzeug alle ;(
    Das mit dem Stellmotor schaue ich mir auch noch mal an.


    Die Einstellungen habe ich auch mal Fotografiert.
    Einmal am Anfang - dann zur Mitte hin und dann kurz vor dem Ende.
    Da hab ich auch mal in den Brennraum geschaut...
    Das sieht komisch aus.
    Mit der gelben Flamme hast Du fas recht - sie ist leider nur rot.
    Ich habe in Erinnerung das die früher mal blau gebrannt hat wie auf dem Bild was du verlinkt hast.


    Die Brennkammer wurde komplett gewechselt.


    So da hab ich als Aufgabe das mit der Kerze und den Stellmotor.


    Wo bekommt ihr eure Dichtungen her?


    Vielen Dank
    Torsten

    Danke für den Hinweis mit der Türdichtung.
    Das schaue ich mir mal an und werde die Fotos dann hochladen.
    Die Gussdüsen wurden schon mal erneuert - die Türichtungen?
    Da werde ich mal fragen.
    Vor 2 Woche war die Wartung durch den Heizungsbauer.
    Er hat gemeint das die Brennkammer erneuert werden sollte und die Platten von der unteren Tür.


    Ich melde mich wenn ich die Fotos hab,


    Gruß
    Torsten

    So da sind die Bilder...


    Richtig sauber gemacht wird der Kessel nur ein mal im Jahr wenn die Heizungsanlage gewartet wird.
    Im Füllraum war immer genug Asche wenn ich geheizt hab.
    In der Brennkammer hab ich auch immer genug Asche drin gelassen.
    Ich beheize den Kessel sehr selten - nur als Urlaubsvertretung :)
    Die Brennkammer wurde das letzte mal durch den Heizungsbauer gewechselt.
    Sollten wir den nächsten Wechsel vom ETA Kundendienst durchführen lassen und die Einstellung mal prüfen lassen?


    Was sagt ihr zum Zustand der Brennkammer?
    Was könnte die Ursache für den Zustand sein?
    Wie würdet Ihr weiter mit der Brennkammer verfahren?


    Ich freue mich auf eure Beiträge


    Torsten

    Hallo zusammen,


    bei unserem 10 Jahre alten SH30 mit 6300 Betriebsstunden soll nun schon zum 2. mal die Brennkammer neu werden.
    Was habt ihr für Erfahrungen zur Haltbarkeit der SH30 Brennkammer gemacht?
    Gibt es eindeutige Merkmale wann es Zeit für einen Wechsel ist?
    Wenn ich ihn das nächste mal entasche mach ich mal ein paar Fotos..


    Gruß
    TorstenHaltbarkeit Brennkammer SH30

    Hallo,


    vielleicht ist es möglich die Solaranlage mit etwas zu beschatten?
    Schau dir mal die Laderegelung an.
    Bei unserer BUSO Anlage war die Solarbeladung auf maximal 80 Grad begrenzt.
    Der Heizungsbauer hat die auf 90 hoch genommen.
    Dann gibt es ja verschiedene Strategien zur Steuerung der Solaranlage.
    Bei einigen Ladestrategien kommt es zu hohen Ernergieverlusten - das würde dir ja auch helfen.
    Wir beladen im Sommer die Puffer auf maximale mögliche Temperatur. (was die Sonne so her gibt)
    Dabei wird nur wenig Volumen erwärmt - dafür aber mit der maximal möglichen Temperatur.
    Hier kannst Du meht zum Thema BUSO anlagen nachlesen.
    http://www.solarwebseiten.de/T…ung/speicherbeladung.html


    Gruß
    Torsten

    Hallo zusammen,


    wir hatten letztens eine Unterbrechung in der Stromversorgung.
    Danach konnte Winsol (wg Fehler)keine Daten bis zum nächsten Tag abrufen.
    Am nächsten Tag hat es dann funktioniert.
    Leider fehlten die Daten ab dem Stromausfall bis Mitternacht.
    Auf dem Webportal sind die Daten da.
    Die Aufzeichnung erfolgt über den CAN-Bus.


    Wie kann ich solche Probleme in Zukunft vermeiden?
    Datenlogging vom DL Bus oder die Zeit nicht vom Zeitserver und vom CMI im Can Netzwerk verteilen?


    Danke & Schönes Wochenende

    Hallo zusammen,


    noch mal ein update von mir.
    Ich habe alle Solar - Sensoren ausgebaut und nacheinander in heißes Wasser getaucht und geschaut welche Temperatur steigt.
    Mit dem Ergebnis das alles Sensoren an der richtigen Stelle waren.
    Alle Sensoren gleichzeitig ins Wasser - alle Temperaturen identisch.
    Den Fühler Sekundärseite im Vorlauf hatte ich ja schon getauscht.
    Der war auch an der richtige Stelle geklemmt.
    Nur die Aderendhülsen hatten gefehlt.
    Hab auch die Widerstände gemessen - OK.
    Einen anderen Regler hab ich auch schon probiert.
    Mehr kann man nicht tun.
    Wenn die Solaranlage den Puffer per Topladung mit einer höheren Temperatur als der Puffer oben hat belädt.
    Dann steigt die Temperatur oben im Puffer auch an.
    Das die Sekundäre Temperatur größer ist als die Primäre ist zwar unlogisch.
    Aber was soll´s - es funktioniert.