Hallo
Danke euch aber ich brauche keinen Puffer es sind beide bereits vorhanden. Mich würde ein externes Schichtladerohr interessieren. Schweißen kann ich selbst.
Bilder oder Zeichnungen von funktionierenden Laderohren wären hilfreich.
Danke
Hallo
Danke euch aber ich brauche keinen Puffer es sind beide bereits vorhanden. Mich würde ein externes Schichtladerohr interessieren. Schweißen kann ich selbst.
Bilder oder Zeichnungen von funktionierenden Laderohren wären hilfreich.
Danke
ich wollte es nicht zu kompliziert machen.
Rücklauf ist auch für den rechten Puffer vorgesehen.
Hallo
wo wäre ein externes Laderohr für den Boiler Rücklauf am besten zu montieren? ich denke der blaue aber bringt das vielleicht die Schichtung beim Puffer laden durch den Holzkessel durcheinander wenn der externe Boiler geladen wird? was meint ihr dazu?
ich meine ja nur das über 2000 € für ein Sonderspeicher nicht lohnen. Deswegen einfach nur die Frage, ob jemand eine Firma kennt die ein Funktionierenden Puffer mit RL Laderohr vertreibt.
Oder muss ich jetzt meinen Puffer aufschneiden und selber so ein Teil einbauen.
Hallo,
ich Suche einen 1000l Puffer mit 1x Solar WT und Schichtladerohr für den Boiler RL zu einem vertretbarem Preis.
Im Netz finde ich nicht wirklich etwas, preislich günstig nur mit Schichtleitblechen am Eingang. Funktioniert das auch so gut wie ein internes Schichtladerohr?
Kennt jemand eine Bezugsadresse oder Hersteller?
Grüße
Habe jetzt den Timer mit zwei PID- Regler verbunden und einen davon mit 40% Stellgröße für Zeit X danach wird in den richtigen PID um geschallten.
Kann man die Stellgröße auch ohne diesen Umweg an den PWM leiten?
So richtig komme ich immer noch nicht weiter. Das PWM Signal steigt immer noch zu zeitig an und geht viel zu hoch da aktuell die AT von-15 die Differenz kurzzeitig durcheinander bringt.
Wie kann ich dem PWM sagen das für ca. 15min 40% ausgegeben werden? Erst nach Ablauf der Zeit soll der PID Regler aktiv werden? mit der Tierfunktion bekomme ich das nicht hin.
Grüße
Hallo,
mein jetziger original KTY von TA ist schon 17Jahre. Jetzt sollen zwei PT 1000 (200°C) mit Überspannungsschutz rein. So hat man in der ganzen Heizungsanlage die gleichen Fühler.
Grüße
Danke, Das Video ist wirklich gut.
hatte heute mal kurz die Gelegenheit dabei zu sein, um zu sehen was die Steuerung mach.
1: Problem. RL Fühler war zu weit vom Puffer entfernt und kühlt zusehend runter
Habe heut gleich noch eine eine Tauchhülse direkt am RL Solar beim Puffer verbaut (so wie es ja auch sein sollte) und der VL am Kollektor hat nun auch eine Tauchhülse, mal schauen wie sich die Temperatur im Vergleich zum Kollektor Fühler verhält.
Welchen Fühler würdet ihr am Kollektor bevorzugen PT 1000 oder KTY (Fühlerkabel 1,5mm2 ca.30m)
Hallo, so sollte keine Solaranlage laufen. Aufzeichnung vom 22.2.18.
Lange Solarleitung im ungeheiztem Raum und -10°C AT
Kollektor-Fühler nicht in TA sondern im Kollektor
VL-Fühler nur zur Kontrolle an Solarstation
Differenzreglung: Kollektor und Solar RL
P= 10
I= 30
D= 0
Sollwert Differenz = 30K
Kollektor Einschalt T. = 50°C
Stellgröße min. =40 max=100
0=0%
100=100%
PID reagiert viel zu schnell. Eigentlich reicht es wenn er lange bei 40% laufen würde. Jemand einen Tipp für mich? (P10 I0 D0 sah etwas besser aus aber auch da ging er viel zu schnell auf Drehzahl)
Danke
Hallo,
ich möchte nun die Differenzreglung zwischen Kollektor und Solar RL mit dem PWM regeln.
Wenn ich im X2-Simulator eine 0K Differenz der beiden Fühler simuliere, werden ca. 50% PWM ausgegeben. Welchen Wert muss ich ändern, um die Drehzahl der Pumpe bei dieser Einstellung zu reduzieren? (Pumpenleistung soll immer 20-100% regelbar sein)
Parameter vom PWM Ausgang, Stellgröße oder die Differenz der Differenzreglung?
Parameter A16
0 =0%
100=100%
Irgendwie komm ich nicht weiter.
Hallo,
ich möchte in meiner Solaranlage eine PWM Pumpe verbauen und mit der UVR16x2 Steuern. Bisher ist eine Konventionelle 25-60 Pumpe ohne Drehzahlanpassung verbaut (Differenzreglung nach T.Kollektor und T. Puffer unten).
x Grundfoss 15-75 vorhanden aber noch nicht verbaut
x 9m2 Flachkollektoren
x 30m einfache Rohrlänge
x 1000l Puffer mit integriertem WT
x Wärmenutzung, hauptsächlich für externen Brauchwasser Speicher
Nach welchen Fühlern regelt man die PWM Pumpe am besten, es gibt ja viele Möglichkeiten?
T. Kollektor, T. VL oder T. RL oder nach allen (Absolut, Differenz,Ereignisreglung)? Ich probiere schon eine weile mit dem X2-Simulator.
Hat jemand einen Tipp? Bevor ich weiter mit den PID Werten experimentiere.
Hallo,
ich haben einen Naturzug Holzkessel und eine Mischer RLA. Wie kann ich über die UVR den Mischer nach Abbrand öffnen, so das sich die FBH die Restwärme holt?
Ich suche schon eine Ganze weile und probiere in Tapps, aber ohne Hilfe komme ich nicht weiter.
Hallo,
A: mit einerLadepumpe das Wasser umschichten
B: Parallelschaltungder Puffer
aber da könnte espassieren das die Solaranlage nicht das komplette Volumen erhitzenkann oder wenn beide Puffer nur oben warm und unten kalt sind, nichtgenügend WW erwärmt wird. Es kommt auf die ganze Anlage an.
Wie groß ist die Solaganlage und die Puffer?
Wir lassen das mal so stehen und fangen nicht mit streiten an.
Ich möchte nicht noch ein neus Thema erstellen und Frage gleich hier. Programierung mit Tapps 2 und UVR16x2
Wenn ich ein Motorventil mit Endschalter Ansteuern möchte. Geht das nur über die Vergleichsfunktion? Brauch eine AUF-ZU Steuerung.
Hier sind sicher viele Fehler drinn.
Die Zeichnung von Hans ist schon gut ich würde das 3-Wege Ventil nur in die Zuleitung für beide Heizkreise setzen.
Wir drehen uns im Kreis. da muss ich wohl eine Zeichnung machen.
Die Rohre werden so angeschlossen, dass beides möglich ist. Boiler Ladung wie gehabt und durchschleifen über die Heizkreispumpen und dem Zonenventil. Und ohne das etwas blockiert wird.
Wenn Rückschlagventil oder Bypass benötigt wird, baue ich dies ein. Aber unnötige bremsen sollte man immer vermeiden.
Grüße
FBH fährt gerade mit 31/26
HK ist aus, da nur 3 HK dran hängen und nur in der Übergangzeit ewt. laufen. Es sind alle ein gedrosselt um geringen RL zu bekommen
x Die Boilerladepumpe wird auf Temp. 40 oder 45°C eingestellt damit sie kaum angeht
x Zonenventil mit der FBH Pumpe bis 55°C Boiler Temp. danach wird zurück geschalten, einschalten bei ca 52°C (UVR 16x2)
So kann die FBH den ganzen Tag und Nacht den Boiler heizen und schaltet bei 55°C den Boiler weg.
(eine Fehlzirkulation kann man ausschließen, wenn man am richtigen Punkt einbindet. Wie lange halten 3-Wege Motor Kugelventile? So etwas würde ich da mal ausprobieren)
Im Sommer bringt das natürlich keinen Vorteil, deswegen auch nur eine Übergangslösung, bis die Heizung richtig umgebaut ist. Oder im Sommer, mit dem etwas durchmischten 1000L Puffer leben und hohe Solartemperaturen fahren. Hydraulikvarianten gibt es viele und alle haben vor und Nachteile.
Hallo und Danke für die tollen Vorschläge.
Die gesamte Anlage wird in Zukunft geändert und um 2 Puffer erweitert. Friwa wäre natürlich sinnvoll bei der neuen Anlage. Es passen noch 2x 1500l in den Heizraum und der jetzige Solar 1000l soll mit benutzt werden.
Jetzt kommt ein WMZ an den Holzkessel um den Wärmebedarf und Leistung zu ermitteln, um so die Anlage besser berechnen zu können.
Vorübergehend werde ich das mit dem Zonenventil probieren. Der Aufwand ist sehr gering und ich kann alles selber machen. Werde es aber in die Zuleitung VL beider Heizkreise einbauen.
@Hans jetzige Puffer lassen sich nicht Parallel schalten da einer deutlich kleiner ist und ohne Schichtrohr bringt das keine Vorteile
MfG Lex