Da ich wie petfr ein Platzproblem mit Scheitholz habe, aber 7 - 8 t Brikett super unter bekomm, kann ich nur mit diesen Heizen.
Und das beste ist, die werden mir bis in die Garage geschoben, ich muß sie dann nur ins Lager stapeln.
Da ich wie petfr ein Platzproblem mit Scheitholz habe, aber 7 - 8 t Brikett super unter bekomm, kann ich nur mit diesen Heizen.
Und das beste ist, die werden mir bis in die Garage geschoben, ich muß sie dann nur ins Lager stapeln.
Aber wie schon erwähnt, wenn du jetzt viel Geld in die Hand nimmst dann nimm dir Zeit und schau dir die Kessel im Realbetrieb an. Jeder von uns vermittelt nur sein eigenes Empfinden und erleben. Die Objektivität bleibt da auf der Strecke und da schließe ich mich mit ein.
Aber das Schwarmwissen und evtl. die Erfahrungen einiger mit gleichen HVG würde mir sicher schon weiter helfen.
Von meinem Schorni hab ich schon info bekommen, das es einen HVG gibt, der mit Brikett garnicht klar kommt, weil er als Düse nur einige Löcher hat, die sich durch die Brikett zu setzen würden.
Eind Düse ähnlich dem Atmos kommt mir da evtl. besser mit klar, wie einzelne Löcher.
Danke schon mal für die ersten Antworten.
Das ich Heizlastberechnung und Abgleich machen muß war mir klar, jedoch hat 7 Jahre lang alles gepasst. OK mal mehr mal nicht so gut, da ich jetzt meine Mutter mit im Haus hab und die mag es sehr warm ich sag nur 26-28 °C im WZ
Hallo liebe Holzheizer,
heute war mein Schorni zur Immissionsschutzmessung und leider ist mein HVG durchgefallen.
Hier mal meine Werte:
Wärmeträgertemperatur 80 °C
Abgastemperatur 253 °C
Sauerstoffgehalt 9,1%
Druckdifferenz -34 Pa
CO2 4,4 g/m³
Staubgehalt 0,04 g/m³
Da der HVG Bj 2001 ist, ich diesen schon gebraucht gekauft hab (500 € ) und ich nicht weis, wie der Vorbesitzer mit ihm umgegangen ist, hab ich eh geplant ihn auszutauschen.
Ich heize ausschließlich mit Holzbrikett von RUF oder anderer Hersteller, zumindest sind es immer die rechteckigen Brikett.
Jetzt meine Frage, welchen HVG könnt ihr mir empfehlen, der auch auf Jahre noch sicher zu betreiben ist und welcher auch mit diesen Brikett weiter befeuert werden kann?
Von der Leistung sollte er schon bei 40 KW liegen, da ich 200 m² altbau Bj 1924, nicht gedämmt, beheizen muß.
Derzeit beläuft sich der Puffer auf gesamt 2000 l, welchen ich ab im gleichen Zug erweitern werde, so das 4000 l vorhanden sind.
Im Sommer wird durch die PV- Anlage ein Puffer befüllt für Warmwasser (Hygienespeicher)
Würde mich über Antworten und Hilfe bei der Findung des passenden HVG freuen.
Auch wenn ich besser auf ein anderes System umstellen sollte, kann man mich in diese Richtung auch gern beraten.
liebe Grüße Udo
Jo sorry, war ein schreibfehler .... Danke so is es richtig.
Die kann ich mal auf 70°C setzen, ist aber nur bei manueller Regelung aktiv.
Aber das erste Problem ist ja schon gelöst, war wie Pinochat schrieb die Min/Max Vorlauf temp.
Zum Anlagenschema, ich habe meine Anlage nach Schema 6 angeschlossen, da ich ja den Holzvergaser nicht automatisch starten kann und somit ist je
ne Steuerung sinnlos.
Habe ja das meiste eingestellt und zum laufen bekommen, nur dei sache mit dem ausschalten der Pumpe, warum auch immer, bekomm ich derzeit nicht in den griff.
Ansonsten ist die Steuerung recht einfach und für meine Zwecke ausreichend.
sicher hab ich das Handbuch, wenn man das so nennen kann.
Weil so richtig schlau werd ich aus dem ding nicht.
Eine Anleitung ist für mich etwas anderes.
Gut das die nicht jeden Punkt für jede der verschiedenen Anlagen möglichkeiten ausführlich beschreiben, ist mir schon klar.
Aber so kann man doch keine Anleitung gestalten.
Hat keiner eine idee?
Zu erklärung,
S1 = T1 also der Außenfühler
S2 = T2 fühler Puffer Unten, bis gestern war der am 2. Puffer ganz unten
S3 = T3 fühler Puffer Mitte, war bis gestern am ersten Puffer ganz unten
S4 = T4 fühler oberhalb ausgang Mischer
S5 = T5 fühler ganz oben Puffer 1
bei abschaltung der Heizkreispumpe hatte S1 nur noch ca 37°, S2 lag bei 60° und S5 bei 76°
Code | Beschreibung | Min | Set | Max | U |
THD341 | Differentialthermostat (S3-S4) Öffnen des Mischerventils | 1 | 3 | 60 | °C |
THS100 | Min. Thermostat auf S1 – Aktivierung der Pumpe Feststoffkessel o. Solar | 20 | 30 | 80 | |
THS101 | Thermostat auf S1 – Berechnung der Funktion “Sommer / Winter” | 0 | 15 | 35 | |
THS103 | Thermostat auf S1 Anti-Frost-Funktion Heizkreis / Mischer | -20 | -4 | 10 | |
THS200 | Thermostat auf S2 Aktivierung Kesselanforderung | 15 | 27 | 80 | |
THS201 | Thermostat Blockiert die Funktion im Winter | 0 | 30 | 80 | |
THS300 | Thermostat auf S3 Aktivierung Kesselanforderung oder Erhöhung der Temperatur gegenüber der Vorlauftemperatur des Mischers | 0 | 6 | 80 | |
THS301 | Min. Thermostat für Start der Heizkreispumpe | 0 | 20 | 80 | |
THS400 | Thermostat auf S4 Vorlauf Heizkreismischer | 15 | 40 | 80 | |
THS403 | Korrekturfaktor der Heizkreiskurve in Modalität TAG | -10 | 7 | 50 | |
THS404 | Korrekturfaktor der Heizkreiskurve in Modalität NACHT | -30 | -4 | 10 | |
THS405 | Sicherheitsthermostat auf S4 auf Vorlauf Heizkreis | 20 | 85 | 90 | |
THS406 | Parameter -Comfort auf S4 | -5 | 0 | 5 | |
THS407 | Max. Thermostat auf S4 des Vorlaufs Heizkreis | 20 | 75 | 90 | |
THS408 | Min. Thermostat auf S4 Vorlauf Heizkreis | 10 | 27 | 90 | |
THS502 | Raumthermostat auf S5 (ist aber Deaktiviert) | 0 | 15 | 40 | |
THS503 | Thermostat auf S5 Anti-Frost-Funktion auf Heizkreismischer | -20 | 5 | 10 | |
THS504 | Thermostat auf S5 Anti-Legionellen-Funktion | 15 | 60 | 80 | |
TIM000 | Zeit Lauf der Pumpe bei Anti-Forst | 1 | 20 | 600 | s |
TIM001 | Zeit der Pause der Pumpe bei Anti-Frost | 0 | 30 | 600 | min |
TIM002 | Gesamtzeit der Schließung des Heizkreismischers | 1 | 70 | 300 | s |
TIM003 | Gesamtzeit der Öffnung des Heizkreismischers | 1 | 70 | 300 | s |
TIM004 | Beobachtungszeit der Veränderung der Temperatur auf S4 | 0 | 10 | 300 | s |
TIM005 | Wartezeit Anti-Block-Funktion | 1 | 7 | 30 | tage |
TIM006 | Arbeitszeit der Pupe bei Anti-Block-Funktion | 1 | 1 | 30 | min |
TIM007 | Wartezeit für Entscheidung “Sommer” für S5>THS500 o S1>THS101 | 0 | 1 | 1440 | min |
TIM008 | Dauer Step “schließen | 1 | 1 | 60 | s |
TIM009 | Dauer Step “öffnen” | 1 | 1 | 60 | s |
TIM010 | Wartezeit für Entscheidung “Winter” per S5<THS500 o S1<THS101 | 0 | 1 | 1440 | min |
TIM011 | Wartezeit Themp. Puffer oberhalb THS504 während Anti-Legionellen- Funktion | 1 | 5 | 100 | min |
TIM012 | Beobachtungszeit der Themperatur Puffer unterhalb Thermostat THS504 für Aktivierung der Anti-Legionellen-Funktion | 1 | 75 | 480 | std |
COU002 Auswahl der Klimakurve 1.2
Also ich sag mal allen bis jetzt Danke, die min / max einstellung war es . Nun arbeitet sie auch fast richtig.
Ach ja, ich hatte die Steuerrung schon auf Auto gestellt, desshalb war ja die frage.
Nun hab ich aber ein anderes Problem.
Die Pumpe geht einfach aus, obwohl noch genügend im Puffer an Wärme vorhanden ist.
Ich werde mal alle einstellungen zusammenschreiben und hier Posten. Also alle für mich relevanten sachen.
Hoffe wir finden dann zusammen den Fehler .
ja schon richtig, aber verstehe dann das vorgegebene Diagramm nicht, wenn da laut kurfe bei 1° und dem von mir eingestellten wert ca 56 ° raus kommt, die steuerung aber sagt es sind nur 43.
jetzt könnte einer sagen, ist die nachtabsenkung, bin aber im tagmodus.
ok, dann mal los,
Die Wärme bringt ein Atmos DC 40 GS.
Als Speicher hab ich einen 1000 l Hygienespeicher und 1000 l Pufferspeicher. Beide sind in reihe geschalten.
Der Hydraulikplan ist so gehalten, das erst der Atmos per esbe seine Kesseltemperatur bekommt.
Dann, wenn die eigentliche Ladung beginnt, hat die Heizung vorrang und der Überschuß geht dann ind die Puffer.
So nun noch mal zu meinem Prob.
Wenn ich ne Witterungs geführte Heizkreisregelung hab, die so eingestellt ist, das bei 1 grad die Vorlauftemp. bei ca 56 grad liegen sollte, aber die Steuerung mir als Referenzwert
nur 43 grad vorgibt, wie gesagt egal was ich an der heizkurfe ferstell, es bleibt bei 43 ° , dann frag ich mich, wo ist der fehler.
Hallo Leute,
ich weis echt nicht mehr weiter und hoffe es kann mir hier einer helfen.
Ich besitze eine Clima 500 Heizungssteuerung der Firma Environ und kann damit meinen geregelten Heizkreis Steuern.
So sollte es eigentlich auch sein, jedoch ignoriert das Teil einfach die einstellung der Heizkurfe.
Bedeudet das die Vorlauftemperatur, egal was ich einstelle, bei 1 Grad Außentemperatur, bei 43 grad hängen bleib.
Hoffe es kann mir einer hier helfen, denn ich weis echt nicht weiter.