Hallo Leute,
ich weis echt nicht mehr weiter und hoffe es kann mir hier einer helfen.
Ich besitze eine Clima 500 Heizungssteuerung der Firma Environ und kann damit meinen geregelten Heizkreis Steuern.
So sollte es eigentlich auch sein, jedoch ignoriert das Teil einfach die einstellung der Heizkurfe.
Bedeudet das die Vorlauftemperatur, egal was ich einstelle, bei 1 Grad Außentemperatur, bei 43 grad hängen bleib.
Hoffe es kann mir einer hier helfen, denn ich weis echt nicht weiter.
Environ: Habe ein großes Problem mit einer Clima 500 Heizungssteuerung
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 11.681 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von PINOCHAT.
-
-
Welcher Wärmeerzeuger erbringt die Wärme?
Wird die Wärme aus einem Öl oder Gaskessel direkt bereit gestellt,gibt es eine Schutzfunktion ,welche den Kessel vor Korrosion schützt..
Sollte es nicht so sein....
Musst du einfach Mal mehr erzählen....Hat die Heizkurve einen Fusspunkt?
Gruß kd-gast
-
ok, dann mal los,
Die Wärme bringt ein Atmos DC 40 GS.
Als Speicher hab ich einen 1000 l Hygienespeicher und 1000 l Pufferspeicher. Beide sind in reihe geschalten.
Der Hydraulikplan ist so gehalten, das erst der Atmos per esbe seine Kesseltemperatur bekommt.
Dann, wenn die eigentliche Ladung beginnt, hat die Heizung vorrang und der Überschuß geht dann ind die Puffer.
So nun noch mal zu meinem Prob.
Wenn ich ne Witterungs geführte Heizkreisregelung hab, die so eingestellt ist, das bei 1 grad die Vorlauftemp. bei ca 56 grad liegen sollte, aber die Steuerung mir als Referenzwert
nur 43 grad vorgibt, wie gesagt egal was ich an der heizkurfe ferstell, es bleibt bei 43 ° , dann frag ich mich, wo ist der fehler. -
Einstellungen der minimalen und maximalen Vorlauftemperatur haben meist Vorrang....
-
ja schon richtig, aber verstehe dann das vorgegebene Diagramm nicht, wenn da laut kurfe bei 1° und dem von mir eingestellten wert ca 56 ° raus kommt, die steuerung aber sagt es sind nur 43.
jetzt könnte einer sagen, ist die nachtabsenkung, bin aber im tagmodus. -
Hat die Steuerung schon mal höhere Temperaturen als 43° zugelassen / eingestellt. ?
Weil wie mein Vorredner schon schrieb, hat die maximale Vorlauf Temperatur Vorrang.
Grüsse
-
Schreibe doch mal deine Einstellung hier rein, dann schauen wir mal.
Ich bin auch der Meinung, die Temperatur wird durch die Einstellung von Min & Max begrenzt, dadurch kommst du nicht auf deine 56° VL-Temperatur. -
Wenn es immer bei 43 Grad bleibt, liegt das wahrscheinlich nicht an min&max, sondern schlicht daran, das die Führung durch Aussentemperatur deaktiviert wurde und ein Festwert gesetzt ist. Das regelt der Mischer eben immer nach dem Festwert. Dem ist das ja auch egal.
-
Auch eine Möglichkeit, wäre jetzt nur die Frage, ob er immer fest auf 43° steht, oder nur bis 43° geht.
-
Das kann er aber leicht prüfen. Indem er Taste 5 oder 6 betätigt. Im regulären Betrieb. Im manuellen Modus mit fester Vorlauftemperatur wird der Mischer dann ein Grad hoch oder runter fahren....
-
Also ich sag mal allen bis jetzt Danke, die min / max einstellung war es . Nun arbeitet sie auch fast richtig.
Ach ja, ich hatte die Steuerrung schon auf Auto gestellt, desshalb war ja die frage.Nun hab ich aber ein anderes Problem.
Die Pumpe geht einfach aus, obwohl noch genügend im Puffer an Wärme vorhanden ist.
Ich werde mal alle einstellungen zusammenschreiben und hier Posten. Also alle für mich relevanten sachen.
Hoffe wir finden dann zusammen den Fehler . -
Code Beschreibung Min Set Max U THD341 Differentialthermostat (S3-S4) Öffnen des Mischerventils 1 3 60 °C THS100 Min. Thermostat auf S1 – Aktivierung der Pumpe Feststoffkessel o. Solar 20 30 80 THS101 Thermostat auf S1 – Berechnung der Funktion “Sommer / Winter” 0 15 35 THS103 Thermostat auf S1 Anti-Frost-Funktion Heizkreis / Mischer -20 -4 10 THS200 Thermostat auf S2 Aktivierung Kesselanforderung 15 27 80 THS201 Thermostat Blockiert die Funktion im Winter 0 30 80 THS300 Thermostat auf S3 Aktivierung Kesselanforderung oder Erhöhung der Temperatur gegenüber der Vorlauftemperatur des Mischers 0 6 80 THS301 Min. Thermostat für Start der Heizkreispumpe 0 20 80 THS400 Thermostat auf S4 Vorlauf Heizkreismischer 15 40 80 THS403 Korrekturfaktor der Heizkreiskurve in Modalität TAG -10 7 50 THS404 Korrekturfaktor der Heizkreiskurve in Modalität NACHT -30 -4 10 THS405 Sicherheitsthermostat auf S4 auf Vorlauf Heizkreis 20 85 90 THS406 Parameter -Comfort auf S4 -5 0 5 THS407 Max. Thermostat auf S4 des Vorlaufs Heizkreis 20 75 90 THS408 Min. Thermostat auf S4 Vorlauf Heizkreis 10 27 90 THS502 Raumthermostat auf S5 (ist aber Deaktiviert) 0 15 40 THS503 Thermostat auf S5 Anti-Frost-Funktion auf Heizkreismischer -20 5 10 THS504 Thermostat auf S5 Anti-Legionellen-Funktion 15 60 80 TIM000 Zeit Lauf der Pumpe bei Anti-Forst 1 20 600 s TIM001 Zeit der Pause der Pumpe bei Anti-Frost 0 30 600 min TIM002 Gesamtzeit der Schließung des Heizkreismischers 1 70 300 s TIM003 Gesamtzeit der Öffnung des Heizkreismischers 1 70 300 s TIM004 Beobachtungszeit der Veränderung der Temperatur auf S4 0 10 300 s TIM005 Wartezeit Anti-Block-Funktion 1 7 30 tage TIM006 Arbeitszeit der Pupe bei Anti-Block-Funktion 1 1 30 min TIM007 Wartezeit für Entscheidung “Sommer” für S5>THS500 o S1>THS101 0 1 1440 min TIM008 Dauer Step “schließen 1 1 60 s TIM009 Dauer Step “öffnen” 1 1 60 s TIM010 Wartezeit für Entscheidung “Winter” per S5<THS500 o S1<THS101 0 1 1440 min TIM011 Wartezeit Themp. Puffer oberhalb THS504 während Anti-Legionellen-
Funktion1 5 100 min TIM012 Beobachtungszeit der Themperatur Puffer unterhalb Thermostat THS504
für Aktivierung der Anti-Legionellen-Funktion1 75 480 std
COU002 Auswahl der Klimakurve 1.2 -
Hat keiner eine idee?
Zu erklärung,
S1 = T1 also der Außenfühler
S2 = T2 fühler Puffer Unten, bis gestern war der am 2. Puffer ganz unten
S3 = T3 fühler Puffer Mitte, war bis gestern am ersten Puffer ganz unten
S4 = T4 fühler oberhalb ausgang Mischer
S5 = T5 fühler ganz oben Puffer 1bei abschaltung der Heizkreispumpe hatte S1 nur noch ca 37°, S2 lag bei 60° und S5 bei 76°
-
Hallo,
Hast du das Handbuch:
https://templates-to-go.com/ac…nleitung_klima5002016.pdfZu jedem einzelnen Punkt deiner Tabelle muss ma erst einmal die komplette beschriebene Funktion wissen.
mfg
HJH -
sicher hab ich das Handbuch, wenn man das so nennen kann.
Weil so richtig schlau werd ich aus dem ding nicht.
Eine Anleitung ist für mich etwas anderes.
Gut das die nicht jeden Punkt für jede der verschiedenen Anlagen möglichkeiten ausführlich beschreiben, ist mir schon klar.
Aber so kann man doch keine Anleitung gestalten. -
Hallo,
Ich muss dir recht geben, das ist alles recht schlecht erklärt.
Die 32 Seiten will ich dann auch nicht durch kämpfen.Setze die 140€ als Verlust, oder probiere so lange bis da etwas kommt.
Zuerst muss man wohl herausfinden, nach welchem Anlagenschema man fahren will.
Da fängt das Problem schon an.Das Ding ist schon unverschämt schlecht beschrieben.
mfg
HJH -
Zum Anlagenschema, ich habe meine Anlage nach Schema 6 angeschlossen, da ich ja den Holzvergaser nicht automatisch starten kann und somit ist je
ne Steuerung sinnlos.
Habe ja das meiste eingestellt und zum laufen bekommen, nur dei sache mit dem ausschalten der Pumpe, warum auch immer, bekomm ich derzeit nicht in den griff.
Ansonsten ist die Steuerung recht einfach und für meine Zwecke ausreichend. -
bei abschaltung der Heizkreispumpe hatte S1 nur noch ca 37°, S2 lag bei 60° und S5 bei 76°
Schreibfehler? S1=T1 Außenfühler 37°C?, S2=T2 Puffer unten
-
HS400
Thermostat auf S4 Vorlauf Heizkreismischer
15
40
80diesen Wert mal rauf (70°C) setzen.
-
Jo sorry, war ein schreibfehler .... Danke so is es richtig.
Die kann ich mal auf 70°C setzen, ist aber nur bei manueller Regelung aktiv.
Aber das erste Problem ist ja schon gelöst, war wie Pinochat schrieb die Min/Max Vorlauf temp.